курчавый:
А величина измерений конечного результата вОм
Если с влажной стороны, то всё хорошо будет. 
Главное, чтобы УЗО срабатывало и корпуса током не щипали.
Или сопротивление человек-бетонный пол через подошву будет меньше, чем сопротивление штырей в земле?
"для частных домов, с подключением к электросети 220 Вольт / 380 Вольт необходимо иметь локальное заземление с рекомендованным сопротивлением не более 30 Ом" http://www.zandz.by/soprotivlenie_zazemleniya.html
Сейчас проверил у себя дома, напряжение между фазой и нулём - 236В, фазой и землёй - 236В, нулём и землёй 0.4В. Точнее измерить нельзя. УЗО 30мА срабатывает от холодильной лампочки, если питать её от земли и фазы. Это около 60 мА ток.
Схема ТТ, тупо какие-то уголки закопаны, сварены полосой и отвод к щитку сделан.
Условия земли для гаража будут аналогичные.
P.S> два раза ТЭН горел, один раз в стиралке, второй в водонагревателе, оба раза локальное УЗО на ванну выбивало.
Добавлено спустя 40 минут 5 секунд
Ленту заказал ан ОЗОН 2 шт. 4 метра, т.к. минские магазины хотят либо от 100 руб. заказ, либо не доставляют, либо самовывоз из Минска
В общем осталось только закопать и кинуть провод на щиток. Герметизирую соединения штырь-полоса, т.к. край полосы заведу в гараж, и там в сухом прикручу провод желтый до щитка.