3582102, лапка касалась оголенного провода и через металлический суппорт по мокрой стенке било.
Это известная проблема. Такие просечки недопустимы. Это рукожопие и невнимательность. Казалось бы мелочь, но может быть смертельно опасно. Не дай бог взяться за суппорт и за что-то типа металлической трубы. Обои если бы высохли, то щипать бы перестало от стенки, а на суппорте розетки все равно бы висело 220в. Нужно заизолировать провода и уложить аккуратно.
Если бы розетка была с заземляющими контактами, а такие иногда ставят на двухпроводку, то фаза бы висела на корпусе техники. Был такой случай у меня в практике. Било от холодильника и по всей кухне, то ли по стене, то ли по полу. Это очень опасно!!!
Нужно УЗО ставить для безопасности. И бывает, такие утечки не вырубают автомат, но наматывают киловатты.
Прокладка в стыках строительных конструкций запрещена по нормам, но ничего тут страшного.
Если изоляция целая то от воды так же ничего не будет, если конечно не будет постоянно долго лежать в луже. И опять же, УЗО обязательно нужно ставить на такие случаи.