Моежт кто пояснит. Установка Salda с роторным рекуператором, на 400кубов. Гибкие тепло-шумо воздуховоды 200мм на "теплом" тех.этаже (теплый за счет того, что туда выходит вся вентиляция квартир дома и далее уже общимим большими шахтами выходит на улицу).
Подача воздуха сделана кусокм неутпленного гибкого воздуховода 200мм длиной 4 метра, чтобы чутка грелся приток.
Ситуация такая - утром было -8. По данным ПВУ было:
1. скорость 30%
забор с улицы: -2.5гр
выброс на улицу: 9гр
забор из квартиры: 20.5гр
подача в квартиру: 25гр (грел нагерватель сильнее, т.к. минимальная подача задана на 21 - видимо было меньше и тогда эл.нагреватель маслает)
При переключении на большую производительность
2. скорость 60%
забор с улицы: -4.7гр
выброс на улицу: 5.5гр
забор из квартиры: 21.5гр
подача в квартиру: 21гр
Температура на тех.этаже неизвестна.
Получается на больше скорости процесс утилизации лучше? Всегда считал, что наоборот. Это особенность роторного теплообменника? Может неправильно настроена скорость ротора? В настройках роторо установлен режим как вкл/выкл - заводская настройка (что странно, есть вариант 1-10В управления, но я не в курсе, поддерживается ли такой). Скорость ротора - 10-12оборотов.
Тут конечно есть такие факторы, как:
1. положительные - при меньше й скорости подача с улицы больше прогревается
2. отрицательные - забор из квартиры и подача в квартиру за счет меньшей скорости больше охлаждаются.