Slava23:
Кстати, да, забыл спросить, а как Вы берете холод от водопровода центрального, ведь для этого нужен постоянный водоразбор?
Сколько градусов сбить получается ну, допустим, с +30?
Ранее отписывался, но мне несложно повторить. У меня частный дом в Колодищах, там центральное водоснабжение и центральный водопровод. Посему я беру из центрального водопровода и через вторичный теплообменник при закрытой подаче тепла в основной теплообменник подается охлажденная вода. Идет постоянный проток, проточная вода уходит в каналюгу. Рекуператор умеет работать с охлаждением (надо только замыкать один контакт и в меню ставить галочку - охлаждение включено. Затем рекуператора как и при нагреве, только с отрицательным знаком регулирует сервропривод на определенный угол (в реальности около 100% всегда, потому как сколько не подавай, а все равно будет мало) и подается охлажденная вода.
Градус - в начале сезона пока земля не сильно прогрелас и из водопровода идет вода температурой 10 градусов, то охлаждается на 7, а ближе к сентябрю уже вода идет 14-16 градусов и охлаждается на 4 градуса. В принципе этого достаточно, чтобы просто не нагревать дом, как было до внедрения этой системы (у меня рекуператор не имеет функции остановки рекуперации, кроме режима ночного охлаждения (когда он стоит с 00 до 06 утра, но гонит уличный воздух на максимуме, при этом останавливая охлаждение водой).
Я буду очень просить литовцев изменить прошивку и добавить пункт отключение рекуперации при определенной уличной температуре, т.к. летом в жару рекуперация только во вред.
Добавлено спустя 1 минута 15 секунд
bdfy:
а где вам там водопровод померещился ? человек про теплообменник говорит, т.е рекуператор - вытяжной воздух охлаждает/нагревает приточный
в моем первом же сообщении.
Описывал систему в двух ветка - про работу ТН и про строительство дома. Все просто и дешево. В моем случае это работает. В случае wilson - нет, у него своя канализация, которая не справляется. У меня все автоматическое, у него руками все краны надо крутить.
Добавлено спустя 1 минута 8 секунд
Moros,
Вам же коллега рассказал - макается 2 кирпича в воду в августе и до июня у вас 50% влажности в доме.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды
SANN2008,
Мы с Вами по-разному читаем, по Вашей же ссылке:
На самом деле: количество приточного воздуха должно совпадать с количеством вытяжного. Если эти показатели не сбалансированы – то вентиляция будет неэффективной.
Вам бы сначала разобраться с физикой процесса, почему возникает тяга и при каких условиях внутри\снаружи и какой высоте вентканала может быть оная. Заодно почитать, что является причиной возникновения обратной тяги.