    # 14 октября 2024 16:01 Редактировалось victor-vira, 1 раз.
    КляйненЕнотен:

    и чё?

    чё ,чё?????
    через расчё.....
    Расчёты производим дальше.....)))))
    Я не знаю сколько у Константиновых выходило по счётчику.....)))))

    Я существую посмотреть не существует ли она, чтоб посмотреть не существую ли я...))))
  • DVK Senior Member
    офлайн
    DVK Senior Member

    21188

    21 год на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    21188
    # 14 октября 2024 16:23
    WOLVERINE90:

    так не хватит и 18 :-?

    Не знаю, мне хватало. Только в одном месте мне доводилось комфортно принимать душ от проточного ЭВН. И там хозяин и рассказал, что 18 кВт у него ЭВН. Говрил, что раньше был 12.5 кВт - было маловато.

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    28887

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    28887
    # 14 октября 2024 16:43
    victor-vira:

    Я не знаю сколько у Константиновых выходило по счётчику.....)))))

    А у Манохина на объекте трубы лопнули :D

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    23443

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    23443
    # 14 октября 2024 19:10
    victor-vira:

    КляйненЕнотен:

    Вопрос, а много ли из тех у кого есть газ в человейниках, оплачивают более 1440 кВтч электроэнергии?

    Я был в четырёхкомнатной квартире.....
    Где проживало 16 человек......))))))
    Одна семья.)

    Чистоплотная таджикская семья из 19 человек снимет комнату в малосемейке. Порядок гарантируем

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    3138

    17 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    3138
    # 14 октября 2024 20:17 Редактировалось Varin, 1 раз.
    DVK:

    WOLVERINE90:

    так не хватит и 18 :-?

    Не знаю, мне хватало. Только в одном месте мне доводилось комфортно принимать душ от проточного ЭВН. И там хозяин и рассказал, что 18 кВт у него ЭВН. Говрил, что раньше был 12.5 кВт - было маловато.

    жесть, 18кВт это ток почти 80А, а медная жила - 16 квадратов, диаметр с изоляцией под 15мм. Сварочные провода :)

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • AKBAR Senior Member
    офлайн
    AKBAR Senior Member

    9975

    20 лет на сайте
    пользователь #27064

    Профиль
    Написать сообщение

    9975
    # 14 октября 2024 20:34 Редактировалось AKBAR, 1 раз.

    Так речь за 30квт общей мощности в трехфазной сети.

    Ай)
  • 13igr Senior Member
    офлайн
    13igr Senior Member

    3312

    12 лет на сайте
    пользователь #643970

    Профиль
    Написать сообщение

    3312
    # 14 октября 2024 20:45

    30квт на квартиру это что майнинг ферма????

  • DVK Senior Member
    офлайн
    DVK Senior Member

    21188

    21 год на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    21188
    # 14 октября 2024 21:23 Редактировалось DVK, 1 раз.
    Varin:

    жесть, 18кВт это ток почти 80А, а медная жила - 16 квадратов, диаметр с изоляцией под 15мм. Сварочные провода :)

    С чего вдруг 80А? Садись, два! Пересчитывай.

    И у провода ПВ-3 1*16 диаметр с изоляцией где-то около 9 мм. Сейчас погуглю...8.8мм. Почти угадал. Глазомер, ля...

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    11435

    14 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    11435
    # 14 октября 2024 22:40
    victor-vira:

    Я был в четырёхкомнатной квартире.....
    Где проживало 16 человек......))))))
    Одна семья.)

    любли житейские истории. и как теперь-перебрались в общагу?
    сняли комнату у старушки?

  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    3138

    17 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    3138
    # 15 октября 2024 09:33
    DVK:

    Varin:

    жесть, 18кВт это ток почти 80А, а медная жила - 16 квадратов, диаметр с изоляцией под 15мм. Сварочные провода :)

    С чего вдруг 80А? Садись, два! Пересчитывай..

    все я правильно посчитал. А если хотите довести информацию, что мощные проточники только на 380В то так и пишите, что делить надо не на 220, а на 380.

    DVK:

    И у провода ПВ-3 1*16

    разве можно вести проводку в изоляции и без оболочки? ВВГ3*16 будет 19мм.

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • AKBAR Senior Member
    офлайн
    AKBAR Senior Member

    9975

    20 лет на сайте
    пользователь #27064

    Профиль
    Написать сообщение

    9975
    # 15 октября 2024 09:43
    Varin:

    елить надо не на 220, а на 380

    Так в трехфазной сети ток считается по другому, на 18кВт выходит 29А (при cosφ = 0.95).

    Ай)
  • DVK Senior Member
    офлайн
    DVK Senior Member

    21188

    21 год на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    21188
    # 15 октября 2024 09:46
    Varin:

    все я правильно посчитал. А если хотите довести информацию, что мощные проточники только на 380В то так и пишите, что делить надо не на 220, а на 380.

    Естественно, только 3-фазные на 400В! Найдите хоть один 18 кВт проточник однофазный на 230в и сслыку в студию.

    разве можно вести проводку в изоляции и без оболочки? ВВГ3*16 будет 19мм.

    Ага. Только не нужен для 18 кВт ВВГ 3*16. Вот количество жил правильное, да. Ноль водогрею не нужен, а заземление его отдельно наверняка выполняется отдельно, не в кабеле питания. Так что достаточно 3 фаз.

    Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд

    AKBAR:

    Так в трехфазной сети ток считается по другому, на 18кВт выходит 29А (при cosφ = 0.95).

    У водогрея cosφ = 1. Так что всего лишь 26А.

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • Chinaman Senior Member
    офлайн
    Chinaman Senior Member

    945

    16 лет на сайте
    пользователь #120480

    Профиль
    Написать сообщение

    945
    # 15 октября 2024 18:57 Редактировалось Chinaman, 1 раз.
    DVK:

    У водогрея cosφ = 1. Так что всего лишь 26А.

    У меня был проточник на 7 кВт с двумя ТЭНами на 220В, каждый на 3,5кВт, тогда в случае трех фаз надо было бы делить не на 220 и не на 400, а на 660! Так что сначала надо посмотреть в паспорт изделия, а потом считать сечение жил.
    Мне тянули отдельный провод для проточника. Проточник через год сгорел (один ТЭН из двух) и был заменен на накопительный бойлер. Пытался сдать на медь, так там и меди не оказалось - вот где расстройство! А провод остался висеть. А накопительный бойлер пашет лет 15 уже. Я не думаю, что проточники в наших условиях могут долго жить - жесткая вода, накипь, смена режима сухой/мокрый, и привет. Теперь проточник рассматриваю как вариант только на летней кухне в деревне, посуду мыть, и чтобы не сливать по осени.

  • DVK Senior Member
    офлайн
    DVK Senior Member

    21188

    21 год на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    21188
    # 15 октября 2024 19:13 Редактировалось DVK, 1 раз.
    Chinaman:

    У меня был проточник на 7 кВт с двумя ТЭНами на 220В, каждый на 3,5кВт, тогда в случае трех фаз надо было бы делить не на 220 и не на 400, а на 660! Так что сначала надо посмотреть в паспорт изделия, а потом считать сечение жил.

    Это если у него питание 660. Но я 660В в бытовых приборах не встречал. Только однофазное 230/400. И думаю, что в ближайших к квартире топикстартера КТП таких обмоток в трансформаторах нет.
    А проточники же разные бывают. Бывают с ТЭНами, а бывают электродные. Я не знаю как живут те и другие, себе вообще как варианты не рассматриваю, потому что нет таких мощностей там, где мне надо воды греть.

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • natashaliss Senior Member
    офлайн
    natashaliss Senior Member

    1670

    12 лет на сайте
    пользователь #581340

    Профиль
    Написать сообщение

    1670
    # 16 октября 2024 00:19

    Нет желания заниматься расчетами, потому как эти варианты нерентабельны по сути.
    Если смотреть с точки зрения практичности , исходя из поставленной задачи , что речь идет о ДОМЕ.то есть варианты попутно использовать газ , дрова. Глядишь 18 квт хватит .

  • DVK Senior Member
    офлайн
    DVK Senior Member

    21188

    21 год на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    21188
    # 16 октября 2024 07:46 Редактировалось DVK, 2 раз(а).
    natashaliss:

    Нет желания заниматься расчетами, потому как эти варианты нерентабельны по сути.
    Если смотреть с точки зрения практичности , исходя из поставленной задачи , что речь идет о ДОМЕ.то есть варианты попутно использовать газ , дрова. Глядишь 18 квт хватит .

    Так в том-то и дело, что речь идёт не о доме, а о квартире. Так что ни газ, ни дрова, ни дизель не применишь. Хотя, учитывая бюджет (стоимость затягивания фидера 30 кВт в квартиру), наверное, можно и газ применить, если квартира в гетто не выше 9 этаже. А может и в более высоком можно - вынести на крышу водогрей. Есть в Минске гетто с собственными газовыми котельными на крышах. И выше 9 этажей.

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • Chinaman Senior Member
    офлайн
    Chinaman Senior Member

    945

    16 лет на сайте
    пользователь #120480

    Профиль
    Написать сообщение

    945
    # 16 октября 2024 11:43
    DVK:

    Это если у него питание 660. Но я 660В в бытовых приборах не встречал.

    При наличии в проточнике трех ТЭНов одинаковой мощности, подключаемых по схеме 3L1N (звезда), ток по каждому фазному проводу:
    Ток_по_каждому_фазному_проводу = суммарная_мощность_прибора /3 /220 = суммарная_мощность_прибора/660
    (точнее, /690).

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    28887

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    28887
    # 16 октября 2024 12:29
    Chinaman:

    DVK:

    Это если у него питание 660. Но я 660В в бытовых приборах не встречал.

    При наличии в проточнике трех ТЭНов одинаковой мощности, подключаемых по схеме 3L1N (звезда), ток по каждому фазному проводу:
    Ток_по_каждому_фазному_проводу = суммарная_мощность_прибора /3 /220 = суммарная_мощность_прибора/660
    (точнее, /690).

    Chinaman, Вам пишут про Вольты, Вы же отвечает Ваттами, это раз. А два в том что пишете про ТРИ фазы :znaika: и пчоему-то умножаете их на Вольты :D , ну а три звезда или треугольник...ай нет желания тратить время

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • AKBAR Senior Member
    офлайн
    AKBAR Senior Member

    9975

    20 лет на сайте
    пользователь #27064

    Профиль
    Написать сообщение

    9975
    # 16 октября 2024 13:00

    Когда речь идет о квартире, то явно там есть ГВС, а водогрей нужен для двух недель в году.

    Накопительный бойлер и не нужно 30 кВт на квартиру.

    Ай)
  • WOLVERINE90 Android Team
    офлайн
    WOLVERINE90 Android Team

    38843

    18 лет на сайте
    пользователь #76856

    Профиль
    Написать сообщение

    38843
    # 16 октября 2024 13:13
    AKBAR:

    Накопительный бойлер и не нужно 30 кВт на квартиру.

    он занимает много места, его постоянно надо сливать - такое себе предложение