    # 13 октября 2016 10:27

    Замерил показания CO2 вчера:

    Какой жижей мы дышим дома... Начал смотреть приточные устройства.

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11125

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11125
    # 13 октября 2016 10:46
    Welaribo:

    Какой жижей мы дышим дома...

    Я прошлой зимой прошелся по кабинетам офиса. Рекорд был 4000 PPM - это ПДК на подводной лодке в режиме выживания. С момента покупки аналогичного прибора у меня окна в спальне на круглосуточной суровой микровентиляции.

  • Неизвестный кот Member
    офлайн
    Неизвестный кот Member

    218

    13 лет на сайте
    пользователь #429675

    Профиль

    218
    # 13 октября 2016 11:00
    Andry_S:

    Welaribo:

    Какой жижей мы дышим дома...

    Я прошлой зимой прошелся по кабинетам офиса. Рекорд был 4000 PPM - это ПДК на подводной лодке в режиме выживания. С момента покупки аналогичного прибора у меня окна в спальне на круглосуточной суровой микровентиляции.

    видать у вас тяга не шуточная в вентканалах
    у меня в офисе при открытой вертикально створке окна и открытой двери ниже 1000 ппм опускается редко
    (4 человека, комната метров 15-17)
    так что дома может естественной вентиляции два сезона в году и достаточно
    но того кто проектирует подобное в офисах надо немножечко расстрелять

    бяларускае ПДД, бессмысленное и песпощадное в своем пункте 148
  • IGIrizzly Member
    офлайн
    IGIrizzly Member

    146

    13 лет на сайте
    пользователь #353970

    Профиль
    Написать сообщение

    146
    # 14 октября 2016 18:44

    Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, вытяжные вентиляторы в ванную и туалет. Основную проблему вижу в том, что влажный воздух, вытягиваясь из ванны и поступая дальше по трубе в туалет, будет забивать влагой именно туалет. Не хочется ставить 2 вытяжных и там и там. В ванную планируем вытяжной, а в туалет что можно? Предлагают сделать отверстие с обратным клапаном, но не будет ли тут проблемы, что воздух из туалета будет уже слабо выходить? Спасибо. Прикрепляю фото плана (справа в коридоре "квадрат" и есть вентиляционная шахта).

  • StatVent Member
    офлайн
    StatVent Member

    475

    11 лет на сайте
    пользователь #759702

    Профиль
    Написать сообщение

    475
    # 15 октября 2016 20:58

    IGIrizzly, я бы сделал

    Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут. ©
  • IGIrizzly Member
    офлайн
    IGIrizzly Member

    146

    13 лет на сайте
    пользователь #353970

    Профиль
    Написать сообщение

    146
    # 18 октября 2016 11:20
    StatVent:

    IGIrizzly, я бы сделал

    Вы предлагаете слишком дорогое решение. Мы сделали по другому. Разобрали трубу которая из ванной через туалет в шахту идет. В ванную поставили обычный вентилятор, дальше гофра в шахту идет. А из туалета в шахту обычная решетка. А гофру спрятали за гипсокартоном. Получается туалет и не задействован в системе "ванная-шахта".

  • Неизвестный кот Member
    офлайн
    Неизвестный кот Member

    218

    13 лет на сайте
    пользователь #429675

    Профиль

    218
    # 18 октября 2016 14:33 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.
    IGIrizzly:

    StatVent:

    IGIrizzly, я бы сделал

    Вы предлагаете слишком дорогое решение. Мы сделали по другому. Разобрали трубу которая из ванной через туалет в шахту идет. В ванную поставили обычный вентилятор, дальше гофра в шахту идет. А из туалета в шахту обычная решетка. А гофру спрятали за гипсокартоном. Получается туалет и не задействован в системе "ванная-шахта".

    на мой не искушенный взгляд statvent предлагал как тише
    вы предлагаете как дешевле,
    если кто сильно сортир пропердит то вентилятор вытянет проперженный воздух возможно быстрее чем естественная вентиляция,
    единственное что меня смущает с канальным вентилятором так это то что включение света в ванне и сортире непонятно как
    сделать так чтобы включение скажем света в туалете включало вентилятор и свет в туалате,
    а включение света в ванной вентилятор и соответственно свет в ванной.
    с канальником я так полагаю придется делать отдельные проходные выключатели которые чисто вентилятор включают
    отдельно от света.
    c другой стороны вентилятор нужен не всегда поэтому такое разделение возможно имеет право на жизнь

    бяларускае ПДД, бессмысленное и песпощадное в своем пункте 148
  • StatVent Member
    офлайн
    StatVent Member

    475

    11 лет на сайте
    пользователь #759702

    Профиль
    Написать сообщение

    475
    # 18 октября 2016 15:53

    Вы предлагаете слишком дорогое решение

    IGIrizzly, Всё относительно. В ТЗ не было оговорена стоимость решения.

    с канальником я так полагаю придется делать отдельные проходные выключатели которые чисто вентилятор

    торсен, true

    Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут. ©
  • MOHCTPiK Senior Member
    офлайн
    MOHCTPiK Senior Member

    36606

    22 года на сайте
    пользователь #4841

    Профиль
    Написать сообщение

    36606
    # 19 октября 2016 18:22 Редактировалось MOHCTPiK, 2 раз(а).
    Welaribo:

    Какой жижей мы дышим дома... Начал смотреть приточные устройства.

    1 человек. Без включения бризера. Окна прикрыты. Но не совсем наглухо. Но прилично закрыты. ;)

    Немного суховато, но не сильно. ;)

    Никогда не слишком.
  • StatVent Member
    офлайн
    StatVent Member

    475

    11 лет на сайте
    пользователь #759702

    Профиль
    Написать сообщение

    475
    # 19 октября 2016 18:50

    MOHCTPiK, MagicAir? Поделитесь впечатлениями. Есть ли от него какой-то толк помимо технологичности и не врубит ли он 4-ю скорость ночью если со2 внезапно зашкалит?

    Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут. ©
  • MOHCTPiK Senior Member
    офлайн
    MOHCTPiK Senior Member

    36606

    22 года на сайте
    пользователь #4841

    Профиль
    Написать сообщение

    36606
    # 19 октября 2016 19:25

    Можно ограничить мах. скорость. К тому же ночью обычно со2 ниже - люди не двигаются, разная техника выключена, температура внешняя ниже и тяга потому лучше.

    Толк? Ну на мой взгляд есть. Хотя он и достаточно дорог. Но как новинка и обещаемые точные датчики - пойдёт.

    Сейчас у них появились доп.датчики на другие комнаты. Т.е. можно мониторинг всей квартиры сделать.

    Никогда не слишком.
  • StatVent Member
    офлайн
    StatVent Member

    475

    11 лет на сайте
    пользователь #759702

    Профиль
    Написать сообщение

    475
    # 20 октября 2016 09:03

    Можно ограничить мах. скорость.

    логично, а отключается когда со2 в норме или просто переходит на первую скорость?

    Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут. ©
  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22743

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22743
    # 20 октября 2016 10:33

    обещаемые точные датчики - пойдёт.

    а кто-то обещает неточные датчики? :D

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • MOHCTPiK Senior Member
    офлайн
    MOHCTPiK Senior Member

    36606

    22 года на сайте
    пользователь #4841

    Профиль
    Написать сообщение

    36606
    # 20 октября 2016 13:11
    StatVent:

    Можно ограничить мах. скорость.

    логично, а отключается когда со2 в норме или просто переходит на первую скорость?

    Отключается и не работает вообще.
    Не хватает режима с 0 скоростью - т.е. просто открытой крышкой без включения вентилятора. Это лучше, чем закрыта - но бесшумно.

    wilson, ну они там что то про швейцарскую начинку пишут :trollface: .

    Никогда не слишком.
  • Неизвестный кот Member
    офлайн
    Неизвестный кот Member

    218

    13 лет на сайте
    пользователь #429675

    Профиль

    218
    # 20 октября 2016 15:16
    MOHCTPiK:

    StatVent:

    Можно ограничить мах. скорость.

    логично, а отключается когда со2 в норме или просто переходит на первую скорость?

    Отключается и не работает вообще.
    Не хватает режима с 0 скоростью - т.е. просто открытой крышкой без включения вентилятора. Это лучше, чем закрыта - но бесшумно.

    wilson, ну они там что то про швейцарскую начинку пишут :trollface: .

    это обеспечивается приточным клапаном
    который впрочем практически бесполезен летом

    бяларускае ПДД, бессмысленное и песпощадное в своем пункте 148
  • MOHCTPiK Senior Member
    офлайн
    MOHCTPiK Senior Member

    36606

    22 года на сайте
    пользователь #4841

    Профиль
    Написать сообщение

    36606
    # 20 октября 2016 15:43
    торсен:

    это обеспечивается приточным клапаном
    который впрочем практически бесполезен летом

    Ставить клапан и покупать бризер? :trollface:

    Никогда не слишком.
  • Неизвестный кот Member
    офлайн
    Неизвестный кот Member

    218

    13 лет на сайте
    пользователь #429675

    Профиль

    218
    # 20 октября 2016 15:50 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.
    MOHCTPiK:

    торсен:

    это обеспечивается приточным клапаном
    который впрочем практически бесполезен летом

    Ставить клапан и покупать бризер? :trollface:

    ну думаю есть еще пещерный вариант запустить бризер и выдернуть шнур из розетки пока клапан бризера в открытом положении
    но подозреваю что на долговечности бризера это отразится
    особливо если делать так не раз в сезон а постоянно
    впрочем те кто обеспокоен долговечностью наверное делают полноценный приток
    а не ставят бризер
    но это я так понимаю уже саавсем другие деньги

    бяларускае ПДД, бессмысленное и песпощадное в своем пункте 148
  • MOHCTPiK Senior Member
    офлайн
    MOHCTPiK Senior Member

    36606

    22 года на сайте
    пользователь #4841

    Профиль
    Написать сообщение

    36606
    # 20 октября 2016 16:04

    торсен, ну выдёргивание это не отражается на долговечности и собственно так и делал. Можно даже с управлением по сети). Но ведь куда проще, если приложение доработано будет.

    Что до полноценного притока - ну это скорее если условия специфичные. Либо денег девать нет куда и можно сделать (при ремонте, позволяет высота потолков и т.д.)

    С большего можно и вытяжным Aereco каким обойтись.

    Я когда изучал тему - особо ничего бюджетного интересного не нашёл. Выбора почти нет.

    Никогда не слишком.
  • matroskun Member
    офлайн
    matroskun Member

    277

    18 лет на сайте
    пользователь #73190

    Профиль
    Написать сообщение

    277
    # 26 октября 2016 17:24 Редактировалось matroskun, 1 раз.

    А если вентиляционный клапан установить не сверху а прямо возе батареи? Причем взять плоский воздуховод и примкнуть его вплотную к батареи? что бы воздух проходил непосредственно через нее, и выходил через щели. Или тут есть какие то подводные камни?
    Батареи всегда очень горячие. в комнате 25 градусов с открытыми окнами.
    тяга в доме нормальная. Плюс можно держать постоянно включенным вентилятор в туалете или ванной.

  • StatVent Member
    офлайн
    StatVent Member

    475

    11 лет на сайте
    пользователь #759702

    Профиль
    Написать сообщение

    475
    # 27 октября 2016 08:59 Редактировалось StatVent, 1 раз.

    matroskun, В один прекрасный момент можно разморозить батарею. Если у вас и так +25 с открытыми форточками, то зачем искать себе приключения? Поставьте сверху.

    Из минусов конструкции: нет фильтрации и шумоизоляции, нет теплоизоляции (будет конденсировать или образуется наледь), нет регулировки производительности и возможности перекрыть приток.