Ответить
  • FoXe Member
    офлайн
    FoXe Member

    310

    15 лет на сайте
    пользователь #267507

    Профиль
    Написать сообщение

    310
    # 10 июля 2024 23:49 Редактировалось FoXe, 1 раз.

    Форумчане, требуется заменить вводной кабель в квартиру. В щитке установлено три автомата по 16А. Хочу заменить на два по 25А и 16А. Вопрос: могу я нанять работников/сам выполнить эти работы или требуются согласования с ЖЭС/МинЭнерго?

  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    11870

    15 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    11870
    # 11 июля 2024 13:33
    FoXe:

    Хочу заменить на два по 25А и 16А. Вопрос: могу я нанять работников/сам выполнить эти работы или требуются согласования с ЖЭС/МинЭнерго?

    законный путь- едете в ЖЭС, получаете ТУ (или сразу отказ). С ТУ идете к энергетикам, получаете список работ, которые надо будет проделать. Все делаете, сдаете результат

    альтернативный путь- нанять человека, согласного залезть в щит без лишних вопросов. В теории прокатит до первой проверки. Обычно проверки никогда не проходят

    Добавлено спустя 1 минута 54 секунды

    пс. замена номинала автомата должно подразумевать и замену всех кабелей от щитка до розеток в квартире на более толстое сечение.

  • FoXe Member
    офлайн
    FoXe Member

    310

    15 лет на сайте
    пользователь #267507

    Профиль
    Написать сообщение

    310
    # 11 июля 2024 14:07

    deres, так и задумывается замена кабеля от щитка этажного до организованного внутриквартирного. Ну и заодно перераспределение мощности (не три по 16, а 25+16), что даже как бы и лучше т.к. теперь ВН уже будет рассчитан на входной ток (3*16=48, а ВН на 40А). Замена автоматов получается только через ЖЭС?

  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    11870

    15 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    11870
    # 11 июля 2024 14:30
    FoXe:

    Замена автоматов получается только через ЖЭС?

    законно- весь путь расписал выше. начинать надо с жэс. велика вероятность услышать ответ "нет лишней мощности, нет возможности увеличить выделенную на квартиру мощность" если жэс не против- ну баксов 500 на бумажки уйдет. плюс работы/материалы

  • FoXe Member
    офлайн
    FoXe Member

    310

    15 лет на сайте
    пользователь #267507

    Профиль
    Написать сообщение

    310
    # 11 июля 2024 14:32

    deres, уже начал тернистый путь обзвона, но пока до меня не доходит одно - мощность же я не увеличиваю, а понижаю 3*16=48 против 25+16=41.

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29628

    22 года на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29628
    # 11 июля 2024 14:53
    FoXe:

    уже начал тернистый путь обзвона, но пока до меня не доходит одно - мощность же я не увеличиваю, а понижаю 3*16=48 против 25+16=41.

    FoXe:

    требуется заменить вводной кабель в квартиру. В щитке установлено три автомата по 16А. Хочу заменить на два по 25А и 16А.

    Можно отсоединить кабели от автоматов на 16А, запараллелить их жилы и подключить на один автомат 25А, клавное внутри квартиры то же запараллелить концы этих кабелей и тогда отпадёт необходимость протягивания нового кабеля

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    11870

    15 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    11870
    # 11 июля 2024 15:06

    FoXe, думаю в итоге вы пойдете по альтернативному пути. так поступают 97% жильцов.

  • FoXe Member
    офлайн
    FoXe Member

    310

    15 лет на сайте
    пользователь #267507

    Профиль
    Написать сообщение

    310
    # 11 июля 2024 15:31

    КляйненЕнотен, кабель в любом случае кидать, т.к. в квартире уже три жилы, а закинуты две. Второе: в квартире вообще только одна линия. Видимо два автомата просто висят в щите. Третье: если я не получаю разрешения на замену автоматов на с трех по 16 на два 25 и 16, то это нормально кинуть три провода в квартиру, потом в квартирном щите два провода по 16 завести в автомат на 25 и от него уже разводить щит по другим автоматам? Это нормально параллелить нагрузку? Не получится ли перекоса т.к. обеспечить равномерность сопротивлений двух параллельных линии нереально и ток выберет кратчайший путь и один из автоматов на 16 на входе всегда будет стрелять по превышению?

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29628

    22 года на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29628
    # 11 июля 2024 16:26
    FoXe:

    Не получится ли перекоса т.к. обеспечить равномерность сопротивлений двух параллельных линии нереально и ток выберет кратчайший путь и один из автоматов на 16 на входе всегда будет стрелять по превышению?

    нихрена не понял. Я не предлагал параллелить выходы после 16А
    FoXe, вы какого сечения изначально планировали вести кабель к автомату 25А?
    FoXe, счётчик установлен за пределами квартиры?

    Добавлено спустя 1 минута 4 секунды

    И самый важный вопрос, FoXe, какой номинал ВВОДНОГО автомата, того который перед счётчиком?

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • FoXe Member
    офлайн
    FoXe Member

    310

    15 лет на сайте
    пользователь #267507

    Профиль
    Написать сообщение

    310
    # 11 июля 2024 17:03 Редактировалось FoXe, 1 раз.

    КляйненЕнотен, сейчас все автоматы на этажном щите. Его схему я приложил. Перед счетчиком вообще выключатель нагрузки на 40А. Потом счетчик, а за ним три автомата по 16. К автомату 25А хочу вести 6мм2.

  • victor-vira Senior Member
    офлайн
    victor-vira Senior Member

    45726

    13 лет на сайте
    пользователь #747315

    Профиль
    Написать сообщение

    45726
    # 11 июля 2024 17:24 Редактировалось victor-vira, 2 раз(а).

    Передумал.....)))))

    Я физик. Согласен с любым закономерным проявлением действенности. Являюсь профессиональным жильцом ......)))))
  • FoXe Member
    офлайн
    FoXe Member

    310

    15 лет на сайте
    пользователь #267507

    Профиль
    Написать сообщение

    310
    # 11 июля 2024 17:28 Редактировалось FoXe, 2 раз(а).

    victor-vira,

    Добавлено спустя 1 минута 49 секунд

    поздно

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    8392

    12 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    8392
    # 11 июля 2024 18:01

    FoXe, ерунду сочиняете...
    Вам нужен один!!! вводной автомат в этажном щитке и от него один вводной кабель. Если газ, то 32а выше крыши

    ухо от селедки
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29628

    22 года на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29628
    # 11 июля 2024 18:39
    FoXe:

    а за ним три автомата по 16. К автомату 25А хочу вести 6мм2.

    На такое сечение разумнее ставить 32А а то и все 40А, прислушавшись к

    Сaшa:

    Вам нужен один!!! вводной автомат в этажном щитке и от него один вводной кабель

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • FoXe Member
    офлайн
    FoXe Member

    310

    15 лет на сайте
    пользователь #267507

    Профиль
    Написать сообщение

    310
    # 11 июля 2024 19:52 Редактировалось FoXe, 1 раз.

    Сaшa, так и было изначально задумано. Но потом решил ввести селективность, чтобы при КЗ не выбивало и свет, использовать два автомата один на 25А на розетки, другой на 16 на свет.

    КляйненЕнотен, кабель покупался на то, что в щитке заменяются все автоматы на один на 40А, а разводка уже в квартире. Но сегодня назвонившись в итоге ответа я не нашёл, можно или нет заменить три автомата на один, и склоняюсь к тому, что и не разрешат. Думаю проще две линии объединить в квартире, закинуть их на 25А и после него развести по щиту. В итоге провода между 16А и 25А каждый защищён своим автоматом, а общее потребление ограничено 25 амперным.

  • WOLVERINE90 Android Team
    офлайн
    WOLVERINE90 Android Team

    40492

    19 лет на сайте
    пользователь #76856

    Профиль
    Написать сообщение

    40492
    # 11 июля 2024 22:04
    FoXe:

    так и было изначально задумано. Но потом решил ввести селективность, чтобы при КЗ не выбивало и свет, использовать два автомата один на 25А на розетки, другой на 16 на свет.

    для подобного эти автоматы не подойдут

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    26207

    16 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    26207
    # 11 июля 2024 22:13
    FoXe:

    287
    # 11 июля 2024 19:52 Редактировалось FoXe, 1 раз.
    Сaшa, так и было изначально задумано. Но потом решил ввести селективность, чтобы при КЗ не выбивало и свет, использовать два автомата один на 25А на розетки, другой на 16 на свет.

    При КЗ невозможно добиться селективности. :znaika:

    Добавлено спустя 37 секунд

    FoXe:

    можно или нет заменить три автомата на один

    Нужно. :super:

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • FoXe Member
    офлайн
    FoXe Member

    310

    15 лет на сайте
    пользователь #267507

    Профиль
    Написать сообщение

    310
    # 11 июля 2024 22:14 Редактировалось FoXe, 1 раз.

    WOLVERINE90, почему не подойдут? Как раз таки селективность. На каждый автомат в щите приходит напряжение с ВН, который не выключается по перегрузке.Потом от автоматов идет две линии в квартиру: одна свет, другая розетки. В квартирном щите идет уже разводка на автоматы помещений (у каждого свой свет, свои розетки). Если КЗ по розеткам, то выбьет автомат на линии розеток квартирного щита + автомат на розетки в щите лестничном, но свет останется гореть. Если выбьет свет, то розетки останутся. Проще чем искать единственный входной автомат с селективностью, который стоит как крыло самолета и я не смог найти у нас в продаже их.

  • WOLVERINE90 Android Team
    офлайн
    WOLVERINE90 Android Team

    40492

    19 лет на сайте
    пользователь #76856

    Профиль
    Написать сообщение

    40492
    # 11 июля 2024 22:21
    курчавый:

    При КЗ невозможно добиться селективности.

    я же кидал модельку - не читал? :)

    FoXe:

    почему не подойдут? Как раз таки селективность.

    удачи :)

  • FoXe Member
    офлайн
    FoXe Member

    310

    15 лет на сайте
    пользователь #267507

    Профиль
    Написать сообщение

    310
    # 11 июля 2024 22:21

    Наверное неверно истолковали. Не 25А, а за ним 16А. А один от ВН на 25А и один от ВН на 16А.