Форумчане, требуется заменить вводной кабель в квартиру. В щитке установлено три автомата по 16А. Хочу заменить на два по 25А и 16А. Вопрос: могу я нанять работников/сам выполнить эти работы или требуются согласования с ЖЭС/МинЭнерго?

FoXe:Хочу заменить на два по 25А и 16А. Вопрос: могу я нанять работников/сам выполнить эти работы или требуются согласования с ЖЭС/МинЭнерго?
законный путь- едете в ЖЭС, получаете ТУ (или сразу отказ). С ТУ идете к энергетикам, получаете список работ, которые надо будет проделать. Все делаете, сдаете результат
альтернативный путь- нанять человека, согласного залезть в щит без лишних вопросов. В теории прокатит до первой проверки. Обычно проверки никогда не проходят
пс. замена номинала автомата должно подразумевать и замену всех кабелей от щитка до розеток в квартире на более толстое сечение.
deres, так и задумывается замена кабеля от щитка этажного до организованного внутриквартирного. Ну и заодно перераспределение мощности (не три по 16, а 25+16), что даже как бы и лучше т.к. теперь ВН уже будет рассчитан на входной ток (3*16=48, а ВН на 40А). Замена автоматов получается только через ЖЭС?
FoXe:Замена автоматов получается только через ЖЭС?
законно- весь путь расписал выше. начинать надо с жэс. велика вероятность услышать ответ "нет лишней мощности, нет возможности увеличить выделенную на квартиру мощность" если жэс не против- ну баксов 500 на бумажки уйдет. плюс работы/материалы
deres, уже начал тернистый путь обзвона, но пока до меня не доходит одно - мощность же я не увеличиваю, а понижаю 3*16=48 против 25+16=41.
|
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
|
29628 |
22 года на сайте Город:
|
FoXe:уже начал тернистый путь обзвона, но пока до меня не доходит одно - мощность же я не увеличиваю, а понижаю 3*16=48 против 25+16=41.
FoXe:требуется заменить вводной кабель в квартиру. В щитке установлено три автомата по 16А. Хочу заменить на два по 25А и 16А.
Можно отсоединить кабели от автоматов на 16А, запараллелить их жилы и подключить на один автомат 25А, клавное внутри квартиры то же запараллелить концы этих кабелей и тогда отпадёт необходимость протягивания нового кабеля
FoXe, думаю в итоге вы пойдете по альтернативному пути. так поступают 97% жильцов.
КляйненЕнотен, кабель в любом случае кидать, т.к. в квартире уже три жилы, а закинуты две. Второе: в квартире вообще только одна линия. Видимо два автомата просто висят в щите. Третье: если я не получаю разрешения на замену автоматов на с трех по 16 на два 25 и 16, то это нормально кинуть три провода в квартиру, потом в квартирном щите два провода по 16 завести в автомат на 25 и от него уже разводить щит по другим автоматам? Это нормально параллелить нагрузку? Не получится ли перекоса т.к. обеспечить равномерность сопротивлений двух параллельных линии нереально и ток выберет кратчайший путь и один из автоматов на 16 на входе всегда будет стрелять по превышению?
|
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
|
29628 |
22 года на сайте Город:
|
FoXe:Не получится ли перекоса т.к. обеспечить равномерность сопротивлений двух параллельных линии нереально и ток выберет кратчайший путь и один из автоматов на 16 на входе всегда будет стрелять по превышению?
нихрена не понял. Я не предлагал параллелить выходы после 16А
FoXe, вы какого сечения изначально планировали вести кабель к автомату 25А?
FoXe, счётчик установлен за пределами квартиры?
И самый важный вопрос, FoXe, какой номинал ВВОДНОГО автомата, того который перед счётчиком?
|
офлайн
victor-vira
Senior Member
|
|
|
45726 |
13 лет на сайте Город:
|
FoXe, ерунду сочиняете...
Вам нужен один!!! вводной автомат в этажном щитке и от него один вводной кабель. Если газ, то 32а выше крыши
|
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
|
29628 |
22 года на сайте Город:
|
FoXe:а за ним три автомата по 16. К автомату 25А хочу вести 6мм2.
На такое сечение разумнее ставить 32А а то и все 40А, прислушавшись к
Сaшa:Вам нужен один!!! вводной автомат в этажном щитке и от него один вводной кабель
Сaшa, так и было изначально задумано. Но потом решил ввести селективность, чтобы при КЗ не выбивало и свет, использовать два автомата один на 25А на розетки, другой на 16 на свет.
КляйненЕнотен, кабель покупался на то, что в щитке заменяются все автоматы на один на 40А, а разводка уже в квартире. Но сегодня назвонившись в итоге ответа я не нашёл, можно или нет заменить три автомата на один, и склоняюсь к тому, что и не разрешат. Думаю проще две линии объединить в квартире, закинуть их на 25А и после него развести по щиту. В итоге провода между 16А и 25А каждый защищён своим автоматом, а общее потребление ограничено 25 амперным.
|
офлайн
WOLVERINE90
Android Team
|
|
|
40492 |
19 лет на сайте Город:
|
FoXe:так и было изначально задумано. Но потом решил ввести селективность, чтобы при КЗ не выбивало и свет, использовать два автомата один на 25А на розетки, другой на 16 на свет.
для подобного эти автоматы не подойдут
FoXe:287
# 11 июля 2024 19:52 Редактировалось FoXe, 1 раз.
Сaшa, так и было изначально задумано. Но потом решил ввести селективность, чтобы при КЗ не выбивало и свет, использовать два автомата один на 25А на розетки, другой на 16 на свет.
При КЗ невозможно добиться селективности.
FoXe:можно или нет заменить три автомата на один
Нужно. 
WOLVERINE90, почему не подойдут? Как раз таки селективность. На каждый автомат в щите приходит напряжение с ВН, который не выключается по перегрузке.Потом от автоматов идет две линии в квартиру: одна свет, другая розетки. В квартирном щите идет уже разводка на автоматы помещений (у каждого свой свет, свои розетки). Если КЗ по розеткам, то выбьет автомат на линии розеток квартирного щита + автомат на розетки в щите лестничном, но свет останется гореть. Если выбьет свет, то розетки останутся. Проще чем искать единственный входной автомат с селективностью, который стоит как крыло самолета и я не смог найти у нас в продаже их.
|
офлайн
WOLVERINE90
Android Team
|
|
|
40492 |
19 лет на сайте Город:
|
курчавый:При КЗ невозможно добиться селективности.
я же кидал модельку - не читал? ![]()
FoXe:почему не подойдут? Как раз таки селективность.
удачи ![]()
Наверное неверно истолковали. Не 25А, а за ним 16А. А один от ВН на 25А и один от ВН на 16А.