Сaшa,
Для проверки дифа в щитке: отключил кабель идущий к стирке, взял удлинитель и отрезал вилку и подсоединил к дифу. Удлинитель подключил к стирке, примерно 10 срабатываний интервал от 0.30-10 мин.
вы просто поставили диф перед стиралкой и включили ее в розетку другой линии, которая без диф защиты.
Верно, срабатываний не было, это доказывает не исправность дифа в щитке. Ставил свой рабочий
Так покажите, что у вас до этого было? Наверное сильно лучше защита стояла.
И второе, куда более важное, заземления в квартирной проводке вам не хочется? Или этот горелый алюминь ещё 50 лет прослужит?
Раньше диф стоял в ванной с розеткой, срабатывание было когда Тен на корпус пробило. Нет у нас заземления есть рабочее зануление, от стирки, плиты и холодоса отключенно.
Так то вы можете поменять эти дифы на свои, новые, исправные, хорошие, электромеханические, которые в принципе будут отключаться, если ноль убрать. Расскажите потом про успех операции.
Могу и возможно поменяю, месяца два назад Эл щиток с этими дифами поставили при КАП РЕМОНТЕ и я считаю что они должны работать. Дифы почти а каждой квартире выбивает, сестра говорит приходили ребята что-то делали и перестало выбивать. А когда я открыл щиток то офигел просто нули откинули. Просто если делают кап ремонт нужно нормальные рабочие вещи ставить.
Может такая беда быть если дифы в песке и пыли ??
Атак соединили шину заземления в туалете наверное должны были краску зачистить ? И подключение к ванной