    vova_vova:

    зная мощность отопительного оборудования, можно подобрать систему кондиционирования. Узнать мощность очень просто, указана в любой проектной документации. К слову, в отоплении жилых помещений используются для расчета все те же пресловутые 1 кВт тепловой энергии на 10 м2.

    Вопрос к специалистам: почему мощности отопления и кондиционирования приравниваются?
    Если отопление рассчитывается на разницу температур в 42 градуса (от -24 до +18 ), то при той же мощности кондиционирования получим ту же разность температур в 42 град., т.е. охлаждение от +60 до +18, а охладить-то помещение надо всего на 10-15 град. Откуда такой запас?

    Кто победит себя, тот станет непобедимым.
  • vova_vova Senior Member
    офлайн
    vova_vova Senior Member

    2018

    13 лет на сайте
    пользователь #431130

    Профиль
    Написать сообщение

    2018
    # 18 февраля 2015 22:34
    enital:

    Вопрос к специалистам: почему мощности отопления и кондиционирования приравниваются?
    Если отопление рассчитывается на разницу температур в 42 градуса (от -24 до +18 ), то при той же мощности кондиционирования получим ту же разность температур в 42 град., т.е. охлаждение от +60 до +18, а охладить-то помещение надо всего на 10-15 град. Откуда такой запас?

    Видимо потому что коэффициент теплопроводности не изменится из-за величины разницы.

    Добавлено спустя 1 минута 28 секунд

    MONOPOL:

    Докажите мне, что я ошибаюсь!!!

    Ваши болезненные возгласы никого тут не интересуют. И лично для вас я не собираюсь ничего писать.
    Полно учебников даже в эл. виде, ищите и изучайте.

  • MONOPOL Senior Member
    офлайн
    MONOPOL Senior Member

    2097

    12 лет на сайте
    пользователь #496308

    Профиль
    Написать сообщение

    2097
    # 19 февраля 2015 01:21

    vova_vova, -1
    enital, +1

    Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды

    vova_vova, Взгляните в СНиП. Грамотей! Не пишите чушь, а учите мат.часть. Номерок СНиПа назвать?

    +37529 325-76-22 +37529 745-65-45
  • vova_vova Senior Member
    офлайн
    vova_vova Senior Member

    2018

    13 лет на сайте
    пользователь #431130

    Профиль
    Написать сообщение

    2018
    # 19 февраля 2015 08:09
    MONOPOL:

    Номерок СНиПа назвать?

    Обязательно.
    И откуда столько злости? Непонятно как вообще у вас кондиционеры заказывают, к вам же страшно подойти :)

  • osggza Member
    офлайн
    osggza Member

    336

    13 лет на сайте
    пользователь #369885

    Профиль
    Написать сообщение

    336
    # 20 февраля 2015 13:58
    vova_vova:

    MONOPOL:

    Номерок СНиПа назвать?

    Обязательно.
    И откуда столько злости? Непонятно как вообще у вас кондиционеры заказывают, к вам же страшно подойти :)

    :100500:

  • ysn06 Member
    офлайн
    ysn06 Member

    379

    16 лет на сайте
    пользователь #109986

    Профиль
    Написать сообщение

    379
    # 20 февраля 2015 15:32

    нужен инвертор на комнату 14м

    насмотрел на онлайнере:

    Hisense AS-09UR4SVNSA2 - 9млн
    Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-S - 10млн
    Panasonic CS-YE9MKE - 11млн
    Toshiba RAS-07EKV-EE/RAS-07EAV-EE - 12 млн
    Gree Change GWH09KF-K3DNA5A - 12,6 млн

    что посоветуете?
    если есть конкретные предложения, то цены на кондей и установку в личку

  • MONOPOL Senior Member
    офлайн
    MONOPOL Senior Member

    2097

    12 лет на сайте
    пользователь #496308

    Профиль
    Написать сообщение

    2097
    # 20 февраля 2015 15:36

    ysn06, Доброго дня. Если сможете купить "Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-S - 10млн" не откладывайте. Он стоит в пределах 25млн. за комплект. Смотрите, что бы не пытались Вам продать только внутренний блок.
    С уважением, Александр.

    +37529 325-76-22 +37529 745-65-45
  • ysn06 Member
    офлайн
    ysn06 Member

    379

    16 лет на сайте
    пользователь #109986

    Профиль
    Написать сообщение

    379
    # 20 февраля 2015 15:41
  • MONOPOL Senior Member
    офлайн
    MONOPOL Senior Member

    2097

    12 лет на сайте
    пользователь #496308

    Профиль
    Написать сообщение

    2097
    # 20 февраля 2015 15:55

    Нет не обман, а стоимость лишь внутреннего блока.

    +37529 325-76-22 +37529 745-65-45
  • vova_vova Senior Member
    офлайн
    vova_vova Senior Member

    2018

    13 лет на сайте
    пользователь #431130

    Профиль
    Написать сообщение

    2018
    # 20 февраля 2015 22:16

    ysn06, Вам все правильно пишут. Цена 10 млн. это только за внутренний блок.
    А вообще не пожалеете если купите Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-S (ранее SRK20ZJX-S ) или хотя бы модель попроще Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZM-S

  • MONOPOL Senior Member
    офлайн
    MONOPOL Senior Member

    2097

    12 лет на сайте
    пользователь #496308

    Профиль
    Написать сообщение

    2097
    # 20 февраля 2015 23:16

    vova_vova, Вы написали, что я злой! Где ж тут не быть злым, если я вижу плагиат моих высказываний!!!
    Но если честно, то Вы мне импонируете - благодаря Вам я повышаю свою квалификацию - ибо вопросы грамотные. И мне приходиться лезть в литературу и в конспекты древние свои - никогда не поздно учиться. Но все же - учите мат.часть.

    +37529 325-76-22 +37529 745-65-45
  • vova_vova Senior Member
    офлайн
    vova_vova Senior Member

    2018

    13 лет на сайте
    пользователь #431130

    Профиль
    Написать сообщение

    2018
    # 21 февраля 2015 08:42 Редактировалось vova_vova, 1 раз.
    MONOPOL:

    vova_vova, Вы написали, что я злой! Где ж тут не быть злым, если я вижу плагиат моих высказываний!!!
    Но если честно, то Вы мне импонируете - благодаря Вам я повышаю свою квалификацию - ибо вопросы грамотные. И мне приходиться лезть в литературу и в конспекты древние свои - никогда не поздно учиться. Но все же - учите мат.часть.

    Да ну, где там плагиат. Подозреваю вы перебрали спиртного вечером в пятницу.
    Так недолго и шизофрению заработать, так что поаккуратнее со спиртным, особенно с недорогим и "хорошим" :znaika:

  • G.Member Neophyte Poster
    офлайн
    G.Member Neophyte Poster

    28

    10 лет на сайте
    пользователь #1379626

    Профиль
    Написать сообщение

    28
    # 23 февраля 2015 12:43 Редактировалось G.Member, 1 раз.

    Добрый день
    Посоветуйте инверторную сплит-систему(или как посоветуете) в помещение площадью 42+14 м2.
    Лжеопции мало интересны. Нужна надежная система с низким уровнем шума внутреннего и внешнего блоков для охлаждения / обогрева. Бюджет - до 1,5-2 т. уе с установкой, +/-.
    Высота потолков -3 м.
    9 Этаж из 9.
    Окна от пола до потолка.
    Кухня а рисунке и телевизор.
    3 человека.
    Хотелось бы MHI

    Схематичный рисунок)

  • MONOPOL Senior Member
    офлайн
    MONOPOL Senior Member

    2097

    12 лет на сайте
    пользователь #496308

    Профиль
    Написать сообщение

    2097
    # 23 февраля 2015 15:23

    G.Member, Доброго времени суток. Вы бы хотели в обе комнаты кондиционеры или только в 42м2? Если в 42м2 - можно попробовать в Ваш бюджет уложиться на оборудовании MHI.
    С уважением, Александр.

    +37529 325-76-22 +37529 745-65-45
  • G.Member Neophyte Poster
    офлайн
    G.Member Neophyte Poster

    28

    10 лет на сайте
    пользователь #1379626

    Профиль
    Написать сообщение

    28
    # 23 февраля 2015 15:27
    MONOPOL:

    G.Member, Доброго времени суток. Вы бы хотели в обе комнаты кондиционеры или только в 42м2? Если в 42м2 - можно попробовать в Ваш бюджет уложиться на оборудовании MHI.
    С уважением, Александр.

    Добрый день.
    Если хватит одного на две комнаты(42+14), то замечательно. Если нет - буду рассматривать варианты двух, но поменьше.
    Например, http://catalog.onliner.by/conditioners/mitsubishihi/srk50hes1 достаточно ли будет на 50?

  • MONOPOL Senior Member
    офлайн
    MONOPOL Senior Member

    2097

    12 лет на сайте
    пользователь #496308

    Профиль
    Написать сообщение

    2097
    # 23 февраля 2015 15:48

    G.Member, Это неинвертор. Его вполне хватит для обоих помещений, но нужно очень грамотно продумать место установки. В противном случае рискуете получить комфорт лишь в большой комнате, а в малую остатки будут лишь перетекать.

    +37529 325-76-22 +37529 745-65-45
  • G.Member Neophyte Poster
    офлайн
    G.Member Neophyte Poster

    28

    10 лет на сайте
    пользователь #1379626

    Профиль
    Написать сообщение

    28
    # 23 февраля 2015 16:02
    MONOPOL:

    G.Member, Это неинвертор. Его вполне хватит для обоих помещений, но нужно очень грамотно продумать место установки. В противном случае рискуете получить комфорт лишь в большой комнате, а в малую остатки будут лишь перетекать.

    Спасибо большое)

  • MONOPOL Senior Member
    офлайн
    MONOPOL Senior Member

    2097

    12 лет на сайте
    пользователь #496308

    Профиль
    Написать сообщение

    2097
    # 23 февраля 2015 18:20

    G.Member, :super:

    +37529 325-76-22 +37529 745-65-45
  • mr.cool Member
    офлайн
    mr.cool Member

    143

    14 лет на сайте
    пользователь #190111

    Профиль
    Написать сообщение

    143
    # 23 февраля 2015 23:16
    G.Member:

    MONOPOL:

    G.Member, Это неинвертор. Его вполне хватит для обоих помещений, но нужно очень грамотно продумать место установки. В противном случае рискуете получить комфорт лишь в большой комнате, а в малую остатки будут лишь перетекать.

    Спасибо большое)

    Ещё важна длинна коммуникаций,а по вашей схеме это не понятно!Поэтому рискованный вариант одного на две комнаты пока очень сомнителен и вообще лучше расценивать,как крайний случай с приличной долей риска.Но это лично мой взгляд,монтажника,всего лишь!

  • MONOPOL Senior Member
    офлайн
    MONOPOL Senior Member

    2097

    12 лет на сайте
    пользователь #496308

    Профиль
    Написать сообщение

    2097
    # 24 февраля 2015 07:22

    mr.cool, Не думаю, что в данном случае длина коммуникаций превысит 25м.

    +37529 325-76-22 +37529 745-65-45