aleksei 32:
Калькуляторы запрограммированы человеком,присваивающим коэффициенты каждому параметру,влияющему на производительность.Не обращайте внимание на криворукий псакинг. Вместо этого,пожалуйста,сообщите:
1)высоту потолков
2)назначение помещения( жилое /офис/кафе /оранжерея /etc.)
3)среднее количество человек в помещении
4)этаж /сколько этажей в здании
5)количество компьютеров,тв и др.тепловыделяющей техники.
Если выложите на Форум планировку помещения с расстановкой мебели,то это будет лучше всего.
С уважением,Алексей.
Инверторный кондиционер 12 000 BTU он же 3,5 кВт "холода" в номинале, и предоставит нужные 4.5 - 5 кВт в случае необходимости, хоть я и сомневаюсь что на жилой площади в 33 м2, потребуется отводить такое кол-во теплоты. Для сравнения 5 кВт теплоты это примерно кол-во теплоты от работы 300 компьютеров.
Если квартира в современной новостройке с теплоизолированным фасадом, в помещение 2-3 окна площадью 1/8(норма времен СССР для нормальной освещенности помещений) от площади помещения, т.е. остекление 4 м2, солнечная сторона, стандартный набор бытовой техники, 3 человека, то требуется отвод теплоты около 200 000 калорий или примерно 2 - 2,5 кВт в вашем понимании. Осталось подобрать кондиционер обладающий достаточно мощным вентилятором внутреннего блока, чтобы весь объем воздуха на площади 33 м2 и стандартной высотой 2,5 м был обработан и не возникало холодных и горячих зон.
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд
Но т.к. более мощный вентилятор будет производить больше шума, лучше подобрать оптимальное соотношение мощности вентилятора внутр.блока/кол-во отводимой теплоты в единицу времени (холодопроизводительность), над чем работают производители кондиционеров уже вторую сотню лет.
Поэтому становится очевидно, что человеку в квартиру на площадь комнаты 33 м2 достаточно кондиционера 3,5 кВт на "холод".
Если неубедительно, просчитаю все на бумаге и размещу тут фото.