Ответить
  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22743

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22743
    # 17 сентября 2016 20:21 Редактировалось wilson, 2 раз(а).

    Ну г.Заславль, это не сельсовет :) Сети достаточно новые - ТП и все остальное было установлено 4 года назад.

    На входе в щиток стоят УЗИП производства moeller.

    Какой стабилизатор (марка, возможно модель) покупать посоветуете? Важный момент - размещение на холодном чердаке.

    Касательно ситуации. Сначала умерли оба вентилятора, на каждой плате сгорел предохранитель, и после него в цепи микросхема. Далее после ремонта, вышел из строя один, а потом через минут 10 второй.Совпадения по говну из электросети? Не думаю :D или я великий неудачник.

    Сегодня отзвонился Андрей (Land), сказал что на этот раз умерли только предохранители. Сейчас повезу отдельно вентиляторы на системаир для проверки независимо от автоматики ПВУ. Посмотрим.

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • Неизвестный кот Member
    офлайн
    Неизвестный кот Member

    218

    13 лет на сайте
    пользователь #429675

    Профиль

    218
    # 18 сентября 2016 11:25
    wilson:

    Ну г.Заславль, это не сельсовет :) Сети достаточно новые - ТП и все остальное было установлено 4 года назад.

    На входе в щиток стоят УЗИП производства moeller.

    Какой стабилизатор (марка, возможно модель) покупать посоветуете? Важный момент - размещение на холодном чердаке.

    Касательно ситуации. Сначала умерли оба вентилятора, на каждой плате сгорел предохранитель, и после него в цепи микросхема. Далее после ремонта, вышел из строя один, а потом через минут 10 второй.Совпадения по говну из электросети? Не думаю :D или я великий неудачник.

    Сегодня отзвонился Андрей (Land), сказал что на этот раз умерли только предохранители. Сейчас повезу отдельно вентиляторы на системаир для проверки независимо от автоматики ПВУ. Посмотрим.

    гугл-яндекс
    "обзор стабилизаторов напряжения"
    я не вентиляционщик
    я потребитель услуг вентиляционщиков, посему по тех условиям вентиляционной не расскажу
    но не думаю что установка на холодном чердаке/на тех этаже что то атипичное.
    а чо пишет системэйр по поводу температурного и влажностного режима их установки ?

    бяларускае ПДД, бессмысленное и песпощадное в своем пункте 148
  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22743

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22743
    # 19 сентября 2016 11:49

    Установка агрегата/ Размещение и доступ
    Агрегат предпочтительно устанавливать в отдельном помещении (кладовая, прачечная и т.п.).
    Агрегат устанавливается на стене.
    При выборе места установки обратите внимание на то, что агрегат требует технического
    обслуживания. Убедитесь, что инспекционная дверь доступна для сервиса. Оставьте свободное
    пространство для открывания инспекционной двери и других компонентов внутри агрегата.
    Если агрегат установлен на перегородке гостиной или спальни, рекомендуется изолировать
    перегородки, это предотвратит передачи шума. Рекомендуемое местоположение для забора
    свежего воздуха северная или восточная сторона здания и на расстоянии от отверстия для
    выброса загрязненного вентиляционного воздуха, вытяжки из кухни, центральной вакуумной
    системы, канализации и других загрязненных источников таких как выхлопных газов от
    автомобильных дорог. Загрязненный удаляемый воздух лучше удалить через крышный короб
    на достаточном расстоянии от забора свежего воздуха, окон и т.п.

    Больше ничего не нашел.

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • Неизвестный кот Member
    офлайн
    Неизвестный кот Member

    218

    13 лет на сайте
    пользователь #429675

    Профиль

    218
    # 19 сентября 2016 13:15
    wilson:

    Установка агрегата/ Размещение и доступ
    Агрегат предпочтительно устанавливать в отдельном помещении (кладовая, прачечная и т.п.).
    Агрегат устанавливается на стене.
    При выборе места установки обратите внимание на то, что агрегат требует технического
    обслуживания. Убедитесь, что инспекционная дверь доступна для сервиса. Оставьте свободное
    пространство для открывания инспекционной двери и других компонентов внутри агрегата.
    Если агрегат установлен на перегородке гостиной или спальни, рекомендуется изолировать
    перегородки, это предотвратит передачи шума. Рекомендуемое местоположение для забора
    свежего воздуха северная или восточная сторона здания и на расстоянии от отверстия для
    выброса загрязненного вентиляционного воздуха, вытяжки из кухни, центральной вакуумной
    системы, канализации и других загрязненных источников таких как выхлопных газов от
    автомобильных дорог. Загрязненный удаляемый воздух лучше удалить через крышный короб
    на достаточном расстоянии от забора свежего воздуха, окон и т.п.

    Больше ничего не нашел.

    намек на то что требует отапливаемого помещения
    учту при проектировании вентиляционной на холодном чердаке или тех этаже и вентиляционную видать чуток утеплю,
    а может пущай инженер конструктор с этим бодается - при какой температуре ентим агрегатам комфортнее работать,
    им же за это деньги плотим

    бяларускае ПДД, бессмысленное и песпощадное в своем пункте 148
  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22743

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22743
    # 19 сентября 2016 15:17

    Никаких ограничений нет по температуре (в разумных пределах), не выдумывайте :D Нормально работала и в -25.

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • profeMaster Member
    офлайн
    profeMaster Member

    214

    8 лет на сайте
    пользователь #1905506

    Профиль
    Написать сообщение

    214
    # 23 сентября 2016 17:35 Редактировалось profeMaster, 2 раз(а).

    недавно изучаю тему ИБП, аккумуляторов и стабилизаторов.

    тут можно про типы ИПБ прочесть http://i.cons-systems.ru/u/a5/c0af8c029e11e3a4b9605af3284aaa/-/%D ... 0%B8%D0%BA).pdf Для вентиляторов нужен с правильной синусоидой, иначе будет трещать.

    аккумуляторы - как правило герметичные свинцово-кислотные. Б/у и типа новые, которые год + стояли, не берите.

    стабилизаторы бывают релейные (громко щелкают) и на полупроводниках. Ступенчатые и бесступенчатые. С инвертором и без. Насчет морозоустойчивости не в курсе, вроде все требуют отапливаемое помещение.

    не скажу, насколько реле напряжения не пропускает импульсы, но, возможно, его достаточно, чтобы защитить оборудование от ненормального напряжения. Только ТЭН продувать нужно, если хотите приточную становку выключить. Для этого ИПБ купил.

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22743

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22743
    # 28 сентября 2016 22:04 Редактировалось wilson, 2 раз(а).

    Могу дать некоторые отчеты по рекуперации.

    По датчикам установки:
    с улицы 11гр
    из квартиры 23.5гр
    подача в квартиру - 21гр
    выброс на улицу 16.5гр

    Получается утилизируем 23.5-16.5=7гр, но получаем 21-11=10гр :D "Кто-то врет" - но в целом можно сделать выводы о работе рекуперации.

    Эл.нагреватель не работает. Скорость стоит 60% от 400м.куб. в час.

    Регулирование по вытяжному воздуху, выставлено 22гр.

    Установка стоит на теплом техэтаже, воздуховод на подаче стоит метра 4.5 не утепленный. Играет он роль в предварительном нагреве или нет - хз. Можно увеличить еще куском метра на 3 - дальше посмотрим.

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • iboarder Member
    офлайн
    iboarder Member

    485

    17 лет на сайте
    пользователь #89988

    Профиль
    Написать сообщение

    485
    # 28 сентября 2016 22:17

    подскажите примерную стоимость приточно- вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла на квартиру 100 м.кв под ключ. если есть предложения от специалистов, готов рассмотреть в личные сообщения

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22743

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22743
    # 29 сентября 2016 08:42

    Ну вот salda на 400кубов стоит с пультом порядка 2к евро + диффузоры, воздуховоды, сделать дырки в стенах и монтаж - еще плюс 1000-1500уе.

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • Неизвестный кот Member
    офлайн
    Неизвестный кот Member

    218

    13 лет на сайте
    пользователь #429675

    Профиль

    218
    # 29 сентября 2016 09:12
    wilson:

    Могу дать некоторые отчеты по рекуперации.

    По датчикам установки:
    с улицы 11гр
    из квартиры 23.5гр
    подача в квартиру - 21гр
    вырос на улицу 16.5гр

    Получается утилизируем 23.5-16.5=7гр, но получаем 21-11=10гр :D "Кто-то врет"

    а почему вы решили что разница должна быть одинаковой?

    бяларускае ПДД, бессмысленное и песпощадное в своем пункте 148
  • Slava23 Senior Member
    офлайн
    Slava23 Senior Member

    1681

    21 год на сайте
    пользователь #8067

    Профиль
    Написать сообщение

    1681
    # 29 сентября 2016 11:12
    wilson:

    Играет он роль в предварительном нагреве или нет - хз.

    Какую-то да играет, только это уже учтено, ведь наружную температуру Вы меряете на входе в установку.

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11125

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11125
    # 29 сентября 2016 13:16

    wilson,
    1. Сколько времени прошло с момента пуска установки до снятия показаний? Тепленькая установка могла показать и не такие чудеса.
    2. Известен ли объемный баланс по впуску-выпуску? Если установка выкачивает больше теплого воздуха, чем вкачивает холодного - все сходится.
    3. Хорошо бы знать влажность во всех 4-х точках замера температуры. Конденсат образуется? Теплота парообразования( =конденсации) может давать очень приличную долю энергии. Хотя бы приблизительная скорость образования, л/ч.

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22743

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22743
    # 29 сентября 2016 16:51 Редактировалось wilson, 1 раз.

    Andry_S
    1. часа 3-4
    2. по установке одинаковая мощность на подачу и выброс.
    3. Показывает влажность только на входе - 20-26%.

    Конденсата нет.

    торсен Ну можно забрать больше, передать меньше. Но не наоборот же... Или я не прав?

    Slava23 Это понятно, что это в качестве предварительного нагрева. Датчик подачи в помещение стоит в 1м от установки в воздуховоде, остальные датчики в самой установке.

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • Snake07 Senior Member
    офлайн
    Snake07 Senior Member

    1829

    17 лет на сайте
    пользователь #96698

    Профиль
    Написать сообщение

    1829
    # 29 сентября 2016 17:36 Редактировалось Snake07, 2 раз(а).
    wilson:

    3. Показывает влажность только на входе - 20-26%.

    Фактическая погода

    Сейчас в Минске
    Температура воздуха +15.6°C
    Ветер 2 м/с, Западный
    Сплошная облачность
    Дождь
    Видимость 10.0 км
    Влажность 71%
    Давление 1012 гПа, растёт
    Погода за 12:00 UTC

    No comment
    Если посмотреть http://6.pogoda.by/ то можно убедиться, что влажности 20% в настоящее время не бывает вообще, даже близко.

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22743

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22743
    # 29 сентября 2016 17:53

    Ошибся. Открыл инструкцию - там написано датчик влажности и температуры вытяжного воздуха. У них там с русским переводом есть много ошибок.

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • Snake07 Senior Member
    офлайн
    Snake07 Senior Member

    1829

    17 лет на сайте
    пользователь #96698

    Профиль
    Написать сообщение

    1829
    # 29 сентября 2016 18:01
    wilson:

    Ошибся. Открыл инструкцию - там написано датчик влажности и температуры вытяжного воздуха. У них там с русским переводом есть много ошибок.

    Все равно, 20% очень мало. Зимой, когда батареи топят - влажность чуть выше 20%. Учитывая, что сейчас влажность в квартирах около 50%, а на выходе 20%, то куда девается разница?

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22743

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22743
    # 29 сентября 2016 18:09

    Ну у нас включены 3 теплых пола и кондиционер на обогрев. Ну я не скажу, что датчик прав. Других измеряющих устройств нет.

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11125

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11125
    # 29 сентября 2016 18:21 Редактировалось Andry_S, 1 раз.

    wilson, раз по влажности такое вранье, то похоже беда по датчикам, надо все температуры перемерЯть одним прибором, чтоб картину прояснить. Я не верю в перпеттум мобиле :trollface:

    wilson:

    по установке одинаковая мощность на подачу и выброс.

    Одинаковая мощность совершенно не означает одинаковый поток, влияющих факторов масса внутри и вне установки.
    Если врут датчики, то вопрос по достоверности всего остального...

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22743

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22743
    # 29 сентября 2016 20:00

    Касательно врут датчики - так может и в авто врут, и часы спешат? :D

    Завтра куплю увлажнитель комнатный, проверим что там нарисует устройство :trollface:

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11125

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11125
    # 29 сентября 2016 20:57

    wilson, ничего вы увлажнителем не намеряете и не проверите. А вот температуры померять можно любым градусником, а то бред покруче чем у ТНщиков выходит...