Ответить
  • anutik27 Senior Member
    офлайн
    anutik27 Senior Member

    575

    15 лет на сайте
    пользователь #280565

    Профиль
    Написать сообщение

    575
    # 24 октября 2012 08:43
    alexpuskin80:

    Я бы озвучил подобную цену. Интерестно, счетчик электронный?

    счетчик пока индукционный старый.....а будет стоять новый в квартире электронный.
    но как мне кажется подключение у однофазного индукционнго и у электронного одинаковое.

  • Aquarius Member
    офлайн
    Aquarius Member

    195

    20 лет на сайте
    пользователь #44215

    Профиль
    Написать сообщение

    195
    # 24 октября 2012 09:32

    Раз уж всплыло. Я с первых страниц данного форума уяснил, что трушные электрики работают только ВВГ (NYM). Но вот в чем конкретно его преимущество (перед, например, тем же ШВВП), вроде не проскакивало. Просветите?

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 24 октября 2012 11:07

    ну, если отпираться от правил написанных в заумных книжках, вы не можете уменьшать сечение провода от распределительной коробки.
    второе, жила пв1 и пв3 скручивается не ахти. третье, тот же самый электрик когда делает разводку кидает тот провод что есть под рукой, а полтораха есть всегда.
    я лично шввп не использую( кроме как в аскуэ, слаботочных системах .....) пвс чаще, если нужно.

  • Mantis Senior Member
    офлайн
    Mantis Senior Member

    2319

    22 года на сайте
    пользователь #17539

    Профиль
    Написать сообщение

    2319
    # 24 октября 2012 12:59 Редактировалось Mantis, 1 раз.

    Где-то месяц назад появилась проблемка - отрубается автомат на линии, которая протянута кухню. В щитке стоит "родной" от момента строительства, чёрный.
    Происходит крайне нерегулярно - раз-два в неделю. Особой нагрузки при этом на линии нет - иногда достаточно чтобы вместе работали посудомойка, термопот, холодильник. При отключении автомат теплый, если выключить-включить - свет появляется.
    В каком порядке лучше пытаться решать проблему? Искать виновника среди потребителей / менять автомат?

    Автоматы всё равно менять буду. Т.к. линия кухонная очень сильно перегружена потребителями (посудомойка, стиралка, холодильник, микроволновка и т.д.), какой автомат лучше взять? Есть ли смысл ставить с УЗО?

  • v890 Junior Member
    офлайн
    v890 Junior Member

    58

    14 лет на сайте
    пользователь #528494

    Профиль
    Написать сообщение

    58
    # 24 октября 2012 14:23
    Mantis:

    Автоматы всё равно менять буду. Т.к. линия кухонная очень сильно перегружена потребителями (посудомойка, стиралка, холодильник, микроволновка и т.д.), какой автомат лучше взять? Есть ли смысл ставить с УЗО?

    Есть смысл определиться с нагрузкой, соответсвенно с сечением кабеля (провода)...

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 24 октября 2012 15:08
    Mantis:

    Есть ли смысл ставить с УЗО?

    если линия двухпроводная, то смысла нет

  • Mantis Senior Member
    офлайн
    Mantis Senior Member

    2319

    22 года на сайте
    пользователь #17539

    Профиль
    Написать сообщение

    2319
    # 24 октября 2012 15:48
    v890:

    Есть смысл определиться с нагрузкой, соответсвенно с сечением кабеля (провода)...

    Провод какой есть, прошлыми хозяевами сделан хороший ремонт, я не готов сейчас кабель перекладывать.
    Дом 2000 года постройки, если что...

    Нагрузку попробовал посчитать, как описано здесь, [url=https://docs.google.com/a/[censored]/spreadsheet/ccc?key=0Arjf0V15sdAUdHJENDdlZHZlTmtISkd0VVI1MUIwYWc#gid=0]получилось под 25А для этой линии. Я ничего не напутал где-нибудь? :shuffle:

  • alexei27 Senior Member
    офлайн
    alexei27 Senior Member

    2307

    16 лет на сайте
    пользователь #228143

    Профиль
    Написать сообщение

    2307
    # 24 октября 2012 16:09
    Mantis:

    v890:

    Есть смысл определиться с нагрузкой, соответсвенно с сечением кабеля (провода)...

    Провод какой есть, прошлыми хозяевами сделан хороший ремонт, я не готов сейчас кабель перекладывать.
    Дом 2000 года постройки, если что...

    Нагрузку попробовал посчитать, как описано здесь, [url=https://docs.google.com/a/[censored]/spreadsheet/ccc?key=0Arjf0V15sdAUdHJENDdlZHZlTmtISkd0VVI1MUIwYWc#gid=0]получилось под 25А для этой линии. Я ничего не напутал где-нибудь? :shuffle:

    для начала замените автомат.
    были случаи,что свет пропадал,но автомат не выключался .Был тоже теплый.

  • v890 Junior Member
    офлайн
    v890 Junior Member

    58

    14 лет на сайте
    пользователь #528494

    Профиль
    Написать сообщение

    58
    # 24 октября 2012 16:58
    Mantis:

    Нагрузку попробовал посчитать, как описано здесь, получилось под 25А для этой линии. Я ничего не напутал где-нибудь?

    Сила тока 24,5 А, а сечение у вас какое? и какой номинал автом. выкл., который собираетесь менять?

  • alexpuskin80 Senior Member
    офлайн
    alexpuskin80 Senior Member

    1360

    15 лет на сайте
    пользователь #404529

    Профиль
    Написать сообщение

    1360
    # 24 октября 2012 18:36 Редактировалось alexpuskin80, 1 раз.
    Mantis:

    Провод какой есть, прошлыми хозяевами сделан хороший ремонт, я не готов сейчас кабель перекладывать.
    Дом 2000 года постройки, если что...

    Нагрузку попробовал посчитать, как описано здесь, получилось под 25А для этой линии. Я ничего не напутал где-нибудь? :shuffle:

    Если ремонт сделан, то уже поздно спрашивать, а надо убавлять аппетиты и не включать все одновременно. Автомат выполняет свою функцию, увеличивать номинал я бы не стал и поставил бы 16А, потому неизвестно как сделана электрика. Поставите 25 а потом скрутка коряво сделаная огорит где нибудь в стене, останетесь без света.
    Кстати в 2000 г. еще использовали алюминий в домах при постройке.

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 24 октября 2012 18:46
    Aquarius:

    Раз уж всплыло. Я с первых страниц данного форума уяснил, что трушные электрики работают только ВВГ (NYM). Но вот в чем конкретно его преимущество (перед, например, тем же ШВВП), вроде не проскакивало. Просветите?

    Срок службы ШВВП и иже с ним--не более 5 лет, ВВГ--40 лет.

    Mantis:

    Есть ли смысл ставить с УЗО?

    есть. смысл в узо есть ВСЕГДА!

  • Mantis Senior Member
    офлайн
    Mantis Senior Member

    2319

    22 года на сайте
    пользователь #17539

    Профиль
    Написать сообщение

    2319
    # 24 октября 2012 19:54 Редактировалось Mantis, 3 раз(а).

    Заглянул в щиток, всё осмотрел. Стоят автоматы:
    - на обычгые линии - АЕ-1031-2УХЛ4. Причём у меня оба на 25А (!), у соседей есть и 16А, и 25А.
    - На плиту стоит большой черный с маркировкой АЕ2044М (~440 50.60Hz), номинальный ток на передней части не указан :(

    Проводка точно алюминий. Сечение вероятно 2,5, но для верности надо мерять, это могу сделать только с утра.

    Подкинули идею - повесить посудомойку на линию плиты. Тем самым разгружу розеточную.

    Но при этом всё равно чуть больше 16А получается с учётом стиралки.

  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    22 года на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 24 октября 2012 22:00
    Devil inc.:

    есть. смысл в узо есть ВСЕГДА!

    смысла ставить узо нету после разделительного трансформатора :rotate:

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • Rassaerr Senior Member
    офлайн
    Rassaerr Senior Member

    1218

    21 год на сайте
    пользователь #34722

    Профиль
    Написать сообщение

    1218
    # 24 октября 2012 22:16
    Devil inc.:

    Aquarius:
    Раз уж всплыло. Я с первых страниц данного форума уяснил, что трушные электрики работают только ВВГ (NYM). Но вот в чем конкретно его преимущество (перед, например, тем же ШВВП), вроде не проскакивало. Просветите?
    Срок службы ШВВП и иже с ним--не более 5 лет, ВВГ--40 лет.

    Devil inc., откуда вы взяли что не более 5 лет? 5 лет службы для кабеля (провода) это мягко говоря ничто.

  • дюймовоча Member
    офлайн
    дюймовоча Member

    189

    13 лет на сайте
    пользователь #627292

    Профиль
    Написать сообщение

    189
    # 24 октября 2012 22:25

    можно ли прокладывать провод в дверной коробке?

  • alexei27 Senior Member
    офлайн
    alexei27 Senior Member

    2307

    16 лет на сайте
    пользователь #228143

    Профиль
    Написать сообщение

    2307
    # 24 октября 2012 22:55
    дюймовоча:

    можно ли прокладывать провод в дверной коробке?

    прокладывать нельзя!!!
    но и прокладывать проводку под плинтусами и полом тоже нельзя,но это сплошь и рядом.

    делайте выводы...

    если есть возможность этого не делать-то лучше не делать....

  • Aquarius Member
    офлайн
    Aquarius Member

    195

    20 лет на сайте
    пользователь #44215

    Профиль
    Написать сообщение

    195
    # 25 октября 2012 00:05

    Devil inc., спасибо, так и думал. Правда, возможно, при расчете срока эксплуатации шнура учитываются и условия эксплуатации, более суровые, чем при стационарной прокладке в помещении. Но в целом смысл ясен.

    Насчет однозначной необходимости УЗО. А если брать линию, на которой все потребители стационарно подключаются клеммниками с защитным контактом. Например, линию на варочную поверхность и духовку. Правильно я понимаю, что УЗО отработает свои деньги только в случае пробоя на часть корпуса, незаземленного внутри устройства, и далее на человека? В другом случае отработает автомат. Вопрос скорее теоретический, нежели практический.

    Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд

    Ну или в случае повреждения защитного проводника от прибора к щитку.

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 25 октября 2012 00:12
    Usverg:

    смысла ставить узо нету после разделительного трансформатора

    ну разве что:)

    Rassaerr:

    откуда вы взяли что не более 5 лет? 5 лет службы для кабеля (провода) это мягко говоря ничто.

    ШВВП--это не кабель и не провод, это шнур. его предназначение--для удлиннителей и бытовых приборов, а не для стационарной прокладки. отсюда и срок службы. Вот производитель заявляет 10, но мне, зная эти шнуры, верится с трудом.

    Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды

    Aquarius:

    Насчет однозначной необходимости УЗО. А если брать линию, на которой все потребители стационарно подключаются клеммниками с защитным контактом. Например, линию на варочную поверхность и духовку. Правильно я понимаю, что УЗО отработает свои деньги только в случае пробоя на часть корпуса, незаземленного внутри устройства, и далее на человека? В другом случае отработает автомат. Вопрос скорее теоретический, нежели практический.

    ну еще ток утечки на корпус может быть меньше тока срабатывания автомата, к примеру. не редкость в стиральных машинах, когда начинает портиться изоляция ТЭНа.

  • vasutka75 Senior Member
    офлайн
    vasutka75 Senior Member

    6280

    14 лет на сайте
    пользователь #461488

    Профиль
    Написать сообщение

    6280
    # 25 октября 2012 00:19

    Ребята подскажите, установил на пробу в туалете в потолок вместо 4-х Е14 40W рефлекторных ламп, 4-ре LED SMD E14 3.4W=30W (теплый белый).
    Вопрос: рефлекторные включались через блок плавного включения установленного в выключателе,
    теперь при включении LEDовых происходит как-бы двойное включение т.е. сначала как-бы загораются в 1/10 накала и через доли секунды в полный накал вот и думаю не вредно ли это для ламп, стоит выкинуть блок плавного включения или оставить все как есть?

    Все было хорошо, пока я не захотел сделать еще лучше.
  • Rassaerr Senior Member
    офлайн
    Rassaerr Senior Member

    1218

    21 год на сайте
    пользователь #34722

    Профиль
    Написать сообщение

    1218
    # 25 октября 2012 00:37

    Devil inc., вбейте в гугл, про 5 лет написано что ОТ пяти лет, кое-где от 10.
    vasutka75, блок защиты для галогенок 220V и ламп накаливания... так что вон его отттуда пока не поздно.