    Ну ладно. И мои пять копеек про канальные увлажнители. Два года назад делал с приятелем ему на дом самодельный канальный увлажнитель. Принцип "капельно-мембранное" увлажнение. С блоком обеззараживания на УФ-лампах обошлось порядка 300 у.е. Но это конечно поскольку своими ручками и из любопытства.

    Согласно теории струн Вселенная имеет дополнительные измерения, свернутые в пространство Калаби-Яу.
  • Kiryla2002 Senior Member
    офлайн
    Kiryla2002 Senior Member

    3627

    16 лет на сайте
    пользователь #179573

    Профиль
    Написать сообщение

    3627
    # 7 февраля 2012 21:29
    Land:

    Два года назад делал с приятелем

    И как эксплуатация? Нужны участки прямолинейногно воздуховода с уклоном? :) Конденсат и прочая беда не донимает?

  • forester80 Member
    офлайн
    forester80 Member

    245

    19 лет на сайте
    пользователь #73443

    Профиль
    Написать сообщение

    245
    # 8 февраля 2012 09:11
    bdfy:

    если уж загоняться автоматикой - датчик углекислого газа (т.е фактически опред. сколько людей) сколько стоит

    Датчик СО2 и проч. будет стоить более 500евро. А где его его ставить? Если в помещении, то каком? Кроме датчика, надо решать вопрос с уменьшением расхода воздуха по данной комнате, т.е. ставить заслонки с приводом, уменьшать расход воздуха на вентиляторе и т.д. Дорого, однако.

    Land:

    Принцип "капельно-мембранное" увлажнение. С блоком обеззараживания на УФ-лампах обошлось порядка 300 у.е

    .
    Это конечно хорошо и недорого. А как эксплуатация зимой, в морозы. Что происходит, когда выключен вентилятор и калорифер и на улице -30. Что происходит с увлажнителем, ведь в канале тоже может быть минус? Замерзает/нет? А потом при включении вентилятора? Какая автоматика? регулируется по влажности в помещении, или в канале? Много вопросов.

    bdfy:

    сколько стоит этот самый Канальные увлажнители воздуха «Вдох-Нова» например ?

    Не знаю. Позвоните по инет-магазинам. Всегда дополнительно узнавайте про стоимость автоматики, если ее нет в базовом комплекте поставки.

  • Land Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Land Клуб Самоделкиных

    28906

    24 года на сайте
    пользователь #1470

    Профиль
    Написать сообщение

    28906
    # 8 февраля 2012 10:31
    Kiryla2002:

    Land:

    Два года назад делал с приятелем

    И как эксплуатация? Нужны участки прямолинейногно воздуховода с уклоном? :) Конденсат и прочая беда не донимает?

    ну он не жаловался. Воздуховодов с уклоном не делали (просто не додумались). А конденсата не может быть по определению, ведь более холодных поверхностей на пути следования потока нет.

    Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд

    forester80:

    Это конечно хорошо и недорого. А как эксплуатация зимой, в морозы. Что происходит, когда выключен вентилятор и калорифер и на улице -30. Что происходит с увлажнителем, ведь в канале тоже может быть минус? Замерзает/нет? А потом при включении вентилятора? Какая автоматика? регулируется по влажности в помещении, или в канале? Много вопросов.

    ну там рекуператор стоит. Выключен рекуператор -- выключен увлажнитель. Из рекуператора в канал идет гарантированно плюсовой воздух. Датчик влажности канальный конечно, регулируется только подача воды посредством управления клапанами. Я конечно потом не сидел два года, не собирал статистику, но если человека все устраивает -- то и ради Бога.

    Согласно теории струн Вселенная имеет дополнительные измерения, свернутые в пространство Калаби-Яу.
  • forester80 Member
    офлайн
    forester80 Member

    245

    19 лет на сайте
    пользователь #73443

    Профиль
    Написать сообщение

    245
    # 8 февраля 2012 11:46

    Я об этом и говорю: Для небольшой квартиры, для канального увлажнителя может просто не хватить места. Кроме того, если ставить ПРИТОЧНУЮ установку, то при выключенном вентиляторе/калорифере и закрытом клапане, температура возле увлажнителя может быть минусовой. (Длина воздуховода от улицы до увлажнителя небольшая и он (воздуховод) утеплен). Точно так же по нынешним морозам, разморожено немало водяных калориферов в вент.оборудовании - оборудование обесточили, циркуляционные насосы отключили, тока воды через калорифер нет...

  • bdfy Senior Member
    офлайн
    bdfy Senior Member

    4009

    21 год на сайте
    пользователь #21221

    Профиль
    Написать сообщение

    4009
    # 8 февраля 2012 11:57

    (Длина воздуховода от улицы до увлажнителя небольшая и он (воздуховод) утеплен)

    кстати а смысл утеплять воздуховод проходящий в квартире (где тепло) ? калорифер он на самом входе - только до него и нужно утепление, разве нет ?

  • forester80 Member
    офлайн
    forester80 Member

    245

    19 лет на сайте
    пользователь #73443

    Профиль
    Написать сообщение

    245
    # 8 февраля 2012 12:22
    bdfy:

    кстати а смысл утеплять воздуховод проходящий в квартире (где тепло) ?

    Смысла никакого. Если только скорость воздуха в воздуховоде не выше 4м/с. Тогда кладут шумоизолированные. Я имел ввиду, что увлажнитель стоит после калорифера. Этот участок от улицы утеплен и от тепла квартиры не нагревается. Ввиду небольшой длины, зимой там может быть отрицательная температура (в случае приточной установки и выключенного калорифера)

  • bdfy Senior Member
    офлайн
    bdfy Senior Member

    4009

    21 год на сайте
    пользователь #21221

    Профиль
    Написать сообщение

    4009
    # 8 февраля 2012 13:39

    Для небольшой квартиры, для канального увлажнителя может просто не хватить места.

    так каковы альтернативы (настольные решения не предлагать) и как это должно быть сделано по уму ? ну реально ж плохо без увлажнителя - просыпаюсь сейчас (пока на старой квартире) сушит как будто пил вчера

  • forester80 Member
    офлайн
    forester80 Member

    245

    19 лет на сайте
    пользователь #73443

    Профиль
    Написать сообщение

    245
    # 8 февраля 2012 14:12
    bdfy:

    у реально ж плохо без увлажнителя

    согласен. У меня с приточной вентиляцией в первую зиму рассохлись двери из массива и паркет. Хотя до этого стояли 8 лет без вопросов.

    Альтернатива пока одна. Приточно-вытяжная установка с ротором- около 1500-1800 евро), или с пластинчатым картонным (Daikin, Mitsubishi Electric) - около 1200-1300евро. По идее влажность должна сохранить на уровне 40-45% и можно будет обойтись с большего, без калорифера. Соответственно выставить объем притока на 15-20% больше, чем вытяжки. Если не хватит, только тогда мудрить с доп.увлажнением.

    Вроде в России стали завозить недорогие приточно-вытяжные установки, с возвратом влаги (картонный теплообменник). Только производство скорее всего дешевый Кетай, поэтому с качеством,надежностью и гарантией могут быть вопросы. Пошукайте в и-нете.

    Добавлено спустя 7 минут 3 секунды

    По поводу фильтров на такие установки, есть два варианта:

    1.Ставить обычный предварительный фильтр перед установкой, и менять его чаще.
    2. Достать из установки рамку с фильтром и сделать самому (на худой конец обтянуть рамку синтепоном) и менять раз в месяц (Кто-то покупает мешки для пылесоса и делает из них).

    а так да, 50-60$ за комплект фильтров на 3-4 месяца - это крутовато.

  • sado4ok Senior Member
    офлайн
    sado4ok Senior Member

    2118

    14 лет на сайте
    пользователь #391208

    Профиль
    Написать сообщение

    2118
    # 8 февраля 2012 14:31

    может кто знает хорошую компанию (фирму) с лицензией, которая под ключ работает (проект с рассчетами + оборудование + работы)?

  • forester80 Member
    офлайн
    forester80 Member

    245

    19 лет на сайте
    пользователь #73443

    Профиль
    Написать сообщение

    245
    # 8 февраля 2012 14:50

    Лицензию на монтаж вентиляции отменили год назад. Определить была она или нет, сходу нельзя. И какой вам проект нужен? Вы для себя, или кому-то сдавать (проект) будете? Если жилое помещение, то кроме как Вас, проект никого не интересует.

  • bdfy Senior Member
    офлайн
    bdfy Senior Member

    4009

    21 год на сайте
    пользователь #21221

    Профиль
    Написать сообщение

    4009
    # 8 февраля 2012 15:40
    forester80:

    По идее влажность должна сохранить на уровне 40-45% и можно будет обойтись с большего, без калорифера

    с чего бы это оно сохранит такую влажность ? )) покажите принцип работы сего чуда - пообсуждаем. но если воду дополнительно не "распылять" не вижу возможностей поднять влажность

  • forester80 Member
    офлайн
    forester80 Member

    245

    19 лет на сайте
    пользователь #73443

    Профиль
    Написать сообщение

    245
    # 8 февраля 2012 16:06
    bdfy:

    с чего бы это оно сохранит такую влажность

    Роторный: Рекуператор в виде колеса, стоит поперек (иногда по-диагонали) установки. Заполнен слоями тонкой фольги. Колесо медленно поворачивается, попадая попеременно в поток теплого воздуха/холодного приточного воздуха. В холодном воздухе фольга остывает, нагревая приточный воздух, при этом влага с поверхности фольги испаряется и уносится в воздуховод в помещение. Затем сделав полоборота колесо продувается теплым вытяжным воздухом. Фольга нагревается и на ее поверхности конденсируется влага вытяжного воздуха. Затем снова полоборота колеса.
    Как-то так. Эффективность по возврату тепла - 60-90%, по влаге - 60-80%.

    Пластинчатый (Картон). Рекуператор в котором пересекаются (не перемешиваются) потоки воздуха приток/вытяжка между слоями специальной бумаги. Сконденсированная влага через слой картона попадает в приточный воздуховод, где испаряется и возвращается в помещение. Бумага проницаема только для влаги. Гарантия на рекуператор до 10 лет.
    Эффективность по возврату тепла - 60-90%, по влаге - 60-80%.

    В цифрах разбежка, т.к. они зависят от влажности и температуры приточного/вытяжного воздуха, скорости в рекуператоре и честности производителей (все данные каталожные).

    В установках с рекуператорами этих типов, нет слива конденсата, т.к. он не образуется (возвращается в помещение, частично уходит на улицу).

    Даже зимой источники влаги в квартире есть: люди, растения и т.д.

  • Land Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Land Клуб Самоделкиных

    28906

    24 года на сайте
    пользователь #1470

    Профиль
    Написать сообщение

    28906
    # 8 февраля 2012 16:16
    bdfy:

    forester80:

    По идее влажность должна сохранить на уровне 40-45% и можно будет обойтись с большего, без калорифера

    с чего бы это оно сохранит такую влажность ? )) покажите принцип работы сего чуда - пообсуждаем. но если воду дополнительно не "распылять" не вижу возможностей поднять влажность

    ну в реале в отопительный сезон влажность в квартире на уровне 35-36%. Конечно, без увлажнителя не обойтись. Но это и не 20-25%.

    Согласно теории струн Вселенная имеет дополнительные измерения, свернутые в пространство Калаби-Яу.
  • sado4ok Senior Member
    офлайн
    sado4ok Senior Member

    2118

    14 лет на сайте
    пользователь #391208

    Профиль
    Написать сообщение

    2118
    # 8 февраля 2012 18:42
    forester80:

    Лицензию на монтаж вентиляции отменили год назад. Определить была она или нет, сходу нельзя. И какой вам проект нужен? Вы для себя, или кому-то сдавать (проект) будете? Если жилое помещение, то кроме как Вас, проект никого не интересует.

    Сдавать придется вентиляцию (приточно-вытяжную) проверяющим органам. То есть помимо толкового монтажа необходиом, чтобы ништяк все с бумагами было. Есть хорошие фирмы, которые под ключ этим вопросом занимаются?

  • Kiryla2002 Senior Member
    офлайн
    Kiryla2002 Senior Member

    3627

    16 лет на сайте
    пользователь #179573

    Профиль
    Написать сообщение

    3627
    # 8 февраля 2012 20:22
    Land:

    ну в реале в отопительный сезон влажность в квартире на уровне 35-36%. Конечно, без увлажнителя не обойтись. Но это и не 20-25%.

    Откуда без джунглей цветов, в которые вливается по 5 ведер воды в хате будет влажность 35%? В отопительный сезон с морозом от -10 град и холоднее у Вас в квартире не будет выше 20% влажности. И то, 20% тока потому что при меньших показателях погрешность настолько огромна, что мерять влажность бесполезно.
    У меня при притоке с улицы на уровне створочных клапанов в квартире 100м2 при недавних морозах при условии распыления 20 литров воды в сутки влажность выше 27% не подымалась.

  • forester80 Member
    офлайн
    forester80 Member

    245

    19 лет на сайте
    пользователь #73443

    Профиль
    Написать сообщение

    245
    # 8 февраля 2012 22:17
    Kiryla2002:

    Откуда без джунглей цветов, в которые вливается по 5 ведер воды в хате будет влажность 35%?

    Предположим на улице -9град. и 71% влажности. Воздух попадая в квартиру нагревается до +25. При этом его влажность будет падать до 7%. А если на улице -20, то можно и 5% на выходе получить. Но у Вас в квартире без увлажнителя ниже 18-20% не падает? Откуда влага, то? Это и есть те самые источники влаги.

    Дальше.Если на улице -9 и 71% влажности и получить воздух после нагрева до +20 с влажностью 55%, надо на каждый куб.метр воздуха испарить 6 г. воды, т.е. в комнате 20м2, порядка 300г. При этом воздух будет уходить дальше из комнаты в ванную/туалет/кухню. Т.е. это надо делать каждый час (при однократном воздухообмене). Причем, если в комнате включить увлажнитель, влажность будет подниматься медленно. Ведь впитывать влагу будет все: пересушенные обои, ковры, мягкая мебель и т.д. А влаги они могут впитать много. Есть еще момент: при одинаковой температуре, влажный воздух легче сухого, соответственно на уровне сидящего/лежащего человека он будет суше, чем под потолком.

    Повторюсь, и это при температуре на улице -9 и 71% влажности. А если -20 и 60%. Совсем грустно.

    По поводу рекуператоров. Приточно-вытяжные установки, ВОЗВРАЩАЮТ влагу в помещение, пусть и не в полном объеме. Т.е. останется добавить недостающую часть. В случае с приточкой, условно на 2-х комнатную квартиру надо лить поллитра воды в час, в этом случае - гораздо меньше. Кроме того, ничего не мешает поставить увлажнитель ПОД ВЫТЯЖНУЮ РЕШЕТКУ. Влага засасывается в вытяжной воздуховод и рекуператор возвращает ее по помещениям ;) И шуметь не будет (далеко стоит) и глаза не мозолит.

  • Kiryla2002 Senior Member
    офлайн
    Kiryla2002 Senior Member

    3627

    16 лет на сайте
    пользователь #179573

    Профиль
    Написать сообщение

    3627
    # 8 февраля 2012 22:38
    forester80:

    Но у Вас в квартире без увлажнителя ниже 18-20% не падает?

    А где я писал, что у меня не падает ниже 20%? Существующие бытовые гигрометры ниже 20% влажности дают очень большую погрешность.

  • Land Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Land Клуб Самоделкиных

    28906

    24 года на сайте
    пользователь #1470

    Профиль
    Написать сообщение

    28906
    # 9 февраля 2012 08:52

    Kiryla2002, или верить Вам или гигрометру :) Хотя зелени в квартире довольно много, это верно.

    Согласно теории струн Вселенная имеет дополнительные измерения, свернутые в пространство Калаби-Яу.
  • bdfy Senior Member
    офлайн
    bdfy Senior Member

    4009

    21 год на сайте
    пользователь #21221

    Профиль
    Написать сообщение

    4009
    # 9 февраля 2012 13:08

    обсуждаем обсуждаем.... так какие есть решения между канальным увлажнителем и настольным ? есть решения под потолок может прячущиеся ? в каталог залез и как то не нахожу подходящих
    http://catalog.onliner.by/airpurifier/~fp[place_airpur][0]=wall~a ... t~dir=asc/
    есть ли настенное/потолочное решение с подводом воды от водопровода ?