40 А, получим "разрешенную" мощность 8 кВт
8,8, то есть 9. При 63 получим уже неразрешенные 14. все, что встречал, было сороковками.
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
5137 |
19 лет на сайте Город:
|
40 А, получим "разрешенную" мощность 8 кВт
8,8, то есть 9. При 63 получим уже неразрешенные 14. все, что встречал, было сороковками.
Devil inc., У меня в 3-ке тоже на 63А. Но это думаю больше как рубильник, ибо потом стоит счетчик на 50 А максимум.
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
5137 |
19 лет на сайте Город:
|
Yosic, DIMEX, изначально так стоял по проекту или потом меняли?
И адже если по проекту, то строилось по второй ступени электрификации, там сколько захотели, столько и влепили на квартиру, хоть все 100кВт
Devil inc., Так было изначально. Строилось в 2009 году. Эл. плита.
А что есть вторая ступень электрификации?
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
5137 |
19 лет на сайте Город:
|
Упомянутый мной ТКП:
8 Расчетные электрические нагрузки
8.1 Электрические нагрузки жилых зданий
8.1.1 При расчете нагрузок от электроприемников квартир и коттеджей следует учитывать предполагаемый уровень их электрификации, который может относиться к одной из двух степеней:
— I степень — строящиеся, как правило, по проектам типовых серий жилые квартиры общей площадью до 90 м2 и коттеджи общей площадью до 250 м2, оснащенные электрическими, газоэлек-тричес¬кими или газовыми плитами пищеприготовления и которые, кроме традиционного набора элек-троприемников, не имеют ни одного из следующих стационарных потребителей электроэнергии: элек-трической сауны, электроводонагревателя, электроотопительного прибора, электроподогрева полов, бытового кондиционера и т. п.;
— II степень — жилые квартиры, строящиеся по индивидуальным проектам, имеющие общую площадь, как правило, превышающую 90 м2, и коттеджи общей площадью св. 250 м2, оснащенные электрическими, газоэлектрическими, газовыми плитами пищеприготовления и, кроме традиционного набора электроприемников, предусматривающие использование электрической энергии в целях на-грева с применением в различных сочетаниях электроотопительных приборов, электроводонагрева-телей, бытовых кондиционеров, электрокаменки и т. п.
Решение о принятии при проектировании той либо иной степени электрификации квартир и кот-теджей может приниматься заказчиком и указываться в задании на проектирование.
Devil inc. - да, действительно отменили с начала этого года, читаю уже новый технический кодекс... Спс за подсказку...
Вот недавно видел такую картину- стоит квартирный щиток, заземление есть, некоторые розеточные группы посажены на УЗО от фирмы Электро. Вроде же если простое УЗО стоит, оно не защитит если чего-нибудь в подключенной технике коротнет- в этих УЗО вроде бы нет защиты от токов кз. Что будет дальше? гореть, пока не вырубится вводной на 63А?
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
1994 |
18 лет на сайте Город:
|
Rassaerr, Так УЗО защищает от утечек. Помимо УЗО еще и дифф. автомат должен обязательно стоять!
KTF-01, вы имеете ввиду что обычный однополюсный в паре с УЗО, а не диф? Сам удивился что нету его, но схема такая- со счетчика-2-хполюсный на 63А, потом ввод на квартирный щиток, там на розетки кухни- УЗО на 25А 30мА Электро. Таких групп было около 3, точно не помню. Причем свет сделан отдельными линиями на каждую комнату обычными автоматами на 16А
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
1994 |
18 лет на сайте Город:
|
Rassaerr, Может, авто выключатели стоят еще до счетчика? У меня, например, так в квартире: 3 выключателя + счетчик + остальное, что хочешь (отсебятина). И, по идее, эти выключатели до счетчика должны быть 100%, т.к. при перегрузке еще и счетчик может сгореть...
В общем, это мое мнение как любителя ![]()
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
5137 |
19 лет на сайте Город:
|
Rassaerr, а точно просто УЗО? может это диф.автоматы все же? Если электро, то у них в каталоге на УЗо написано "также защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания." я не понимаю, они либо 3.14здят, либо под видом УЗО продают диф.автоматы(но зачем, они же дороже?)
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
5137 |
19 лет на сайте Город:
|
KTF-01, автомат до счетчика в щитке ставить нельзя, иначе у вас есть возможность пустить все мимо счетчика. Вот сразу за ним идет вводной автомат, он и отключит перегрузку.
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
1994 |
18 лет на сайте Город:
|
Devil inc., А счетчик при таком раскладе не успеет пустить дым?
При возможности, уточню, до или после стоят автоматы (к сожалению, есть возможноть, ибо в нашем щитке горела проводка и теперь там неизолированные скрутки
)
Devil inc.:KTF-01, автомат до счетчика в щитке ставить нельзя, иначе у вас есть возможность пустить все мимо счетчика. Вот сразу за ним идет вводной автомат, он и отключит перегрузку.
Согласно требованиям Правил устройств электроустановок, для безопасной установки и замены электрических счетчиков, должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленным до него коммутационным аппаратом.
Таким коммутационным аппаратом в сетях напряжением 220 вольт и является двухполюсный автомат. Также его называют вводным, так как устанавливается он на вводе в здание, помещение.
Согласно тем же требованиям, все соединения на вводе к расчетному электрическому счетчику подлежат опломбированию. Поэтому вводной двухполюсный автомат устанавливается в пломбировочном боксе.
Величина тока двухполюсного автомата является расчетной и определяется исходя из мощности и количества токоприемников в помещении. Для квартир с электроплитами это обычно 40-50 ампер, для квартир с газом 25-32 ампер.
Devil inc.:Rassaerr, а точно просто УЗО? может это диф.автоматы все же? Если электро, то у них в каталоге на УЗо написано "также защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания." я не понимаю, они либо 3.14здят, либо под видом УЗО продают диф.автоматы(но зачем, они же дороже?)
УЗО может защитить только от к.з. на землю, от перегрузок не защищает.
nata.2005:Не кидайтесь тапками, может глупый вопрос, но... Можно ли делать розетки под окном в эркере?
Вот планировка
Правила налагающиеся на установку и расположение штепсельных розеток действующими нормативными документами (ПУЭ):
* Штепсельные розетки для переносных электроприемников с частями, подлежащими защитному заземлению, должны быть снабжены защитным контактом для присоединения РЕ проводника. При этом конструкция розетки должна исключать возможность использования токоведущих контактов в качестве контактов, предназначенных для защитного заземления;
* Соединение между заземляющими контактами вилки и розетки должно устанавливаться до того, как войдут в соприкосновение токоведущие контакты; порядок отключения должен быть обратным;
* Заземляющие контакты штепсельных розеток и вилок должны быть электрически соединены с их корпусами, если они выполнены из токопроводящих материалов;
* Вилки штепсельных соединителей должны быть выполнены таким образом, чтобы их нельзя было включать в розетки сети с более высоким номинальным напряжением, чем номинальное напряжение, вилки. Конструкция розеток и вилок не должна допускать включения в розетку только одного полюса двухполюсной вилки, а также одного или двух полюсов трехполюсной вилки;
* Конструкция вилок штепсельных соединителей должна исключать натяжение или излом присоединяемых к ним проводов в местах присоединения;
* Штепсельные розетки должны устанавливаться:
o В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м;
o В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов;
o В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м;
* Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц;
* В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА;
* Любые штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от ванны или дверного проема душевой кабины;
* В зданиях при трехпроводной сети должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитным контактом;
* Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитии, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке;
* Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м;
* Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО);
* В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Исходя из этих требований для розеток сами ответите на свой вопрос
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
1994 |
18 лет на сайте Город:
|
Yanelektrik, зачем так много букв? Девушка спрашивала конкретно, можно или нет? Исходя из всего вышенаписанного, вроде, можно.
Кстати, вопрос:
административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м
Какие проблемы от установки розеток на большей высоте? Скажем, метра полтора?
nata.2005, Честно говоря, я бы на внешние стены (особенно с окнами) розетки не лепил ибо надо стрематься, чтобы не протекали окна / стенка в эркере.