    # 8 апреля 2024 12:13
    nv_cosmos:

    kosmas:

    КляйненЕнотен:

    kosmas:

    Вчера одну включил на 1-15,часа......на счетчике ушло 45квт.

    Простите, у Вас дворец или дырявый хлев? за 1 час не заметить выделения тепла от 45кВт в жилом доме, нонсенс.

    kosmas:

    Куда копать.

    Включить все лампы и по одной отключать, следя (записывая) показания счётчика. Тут либо счётчик неисправен либо не санкционированный отбор электроэнергии.

    Дом не жилой ещё. Я одну лампу в коридоре включал на час чуть больше....в итоге плюс 45квт на счётчике.
    Я так понял нужно в Рэс звонить, там уточнять.

    если вы позвоните туда и скажите что обогреватель на 5 квт работал сутки и на счетчике нагорело 2квт то приедут через час, а вашем случаи все исправно и будут пинать )

    Какое исправно за 5 дней 320квт, у меня только одни лампочки. Говорят может есть утечка тока...

    https://www.youtube.com/channel/UCWnmyQ8q_mTqMYa9AMYDKHQ?view_as=subscriber
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29099

    21 год на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29099
    # 8 апреля 2024 13:02
    kosmas:

    Говорят может есть утечка тока...

    УЗО стоит?

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • kosmas Senior Member
    офлайн
    kosmas Senior Member

    3849

    15 лет на сайте
    пользователь #171568

    Профиль
    Написать сообщение

    3849
    # 8 апреля 2024 13:06
    КляйненЕнотен:

    kosmas:

    Говорят может есть утечка тока...

    УЗО стоит?

    Нету, только три дифа на ванну, плиту и духовку. В комнатах обычные автоматы.

    https://www.youtube.com/channel/UCWnmyQ8q_mTqMYa9AMYDKHQ?view_as=subscriber
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29099

    21 год на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29099
    # 8 апреля 2024 13:10

    kosmas, как вариант, можно после счётчика подрубить второй счётчик (в разрыв имеющейся разводки) и сравнить показания. Но для этого нужныруки которое это могут сделать или счётчик, есом фаза всего одна можно попробовать вместо второго счётчика врубить Ватметр

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • kosmas Senior Member
    офлайн
    kosmas Senior Member

    3849

    15 лет на сайте
    пользователь #171568

    Профиль
    Написать сообщение

    3849
    # 8 апреля 2024 13:23 Редактировалось kosmas, 1 раз.
    КляйненЕнотен:

    kosmas, как вариант, можно после счётчика подрубить второй счётчик (в разрыв имеющейся разводки) и сравнить показания. Но для этого нужныруки которое это могут сделать или счётчик, есом фаза всего одна можно попробовать вместо второго счётчика врубить Ватметр

    У меня именно на проводке освещение, с розетками все нормально. Включаю свет и сразу идёт большой расход электричества. Энергонадзор могут временный счётчик поставить, а этот проверить самому нужно..

    https://www.youtube.com/channel/UCWnmyQ8q_mTqMYa9AMYDKHQ?view_as=subscriber
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29099

    21 год на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29099
    # 8 апреля 2024 13:50
    kosmas:

    У меня именно на проводке освещение, с розетками все нормально.

    В таком случае, не дурите другим голову с заменой счётчика, если нагрузку в розетках счётчик считает адекватно.

    kosmas:

    Включаю свет и сразу идёт большой расход

    Замените на время на лампы накаливания и сравните расход, делов то

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    23752

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    23752
    # 8 апреля 2024 15:02
    kosmas:

    а этот проверить самому нужно..

    Как всё сложно у вас. :D

    Представляют собой приборы, основным назначением которых является измерение электрического тока без разрыва электрической цепи и нарушения ее функционирования. Подсоединять клещи можно как к изолированному, так и неизолированному проводу. Самое главное - охватываться должна только одна шина(фазный проводник).

    Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд

    Физика 7ой класс
    Мощность численно равна произведению тока, протекающего через нагрузку, и приложенного к ней напряжения. Чтобы перевести Ватты в Амперы, понадобится формула: I = P / U, где I – это сила тока в амперах; P – мощность в ваттах; U – напряжение у вольтах.

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29099

    21 год на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29099
    # 8 апреля 2024 15:17
    курчавый:

    Представляют собой приборы, основным назначением которых является измерение электрического тока без разрыва электрической цепи и нарушения ее функционирования. Подсоединять клещи можно как к изолированному, так и неизолированному проводу. Самое главное - охватываться должна только одна шина(фазный проводник).

    На картинке фуфловый прибор для частного случая kosmas, всего два предела 200А и 1000А, такое больше потребно в авто, но данный девайс меряет только переменный ток :molotok:
    курчавый, надо было давать ссылку на мрё объявление в барахолке :D

    курчавый:

    Мощность численно равна произведению тока, протекающего через нагрузку, и приложенного к ней напряжения. Чтобы перевести Ватты в Амперы, понадобится формула: I = P / U, где I – это сила тока в амперах; P – мощность в ваттах; U – напряжение у вольтах.

    Может статься так, что счётчику у kosmas, меряет и реактивную мощность, причём суммирует не только потреблённую, но и ту которая возвращена взад электросететям

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • kosmas Senior Member
    офлайн
    kosmas Senior Member

    3849

    15 лет на сайте
    пользователь #171568

    Профиль
    Написать сообщение

    3849
    # 8 апреля 2024 17:15
    КляйненЕнотен:

    kosmas:

    У меня именно на проводке освещение, с розетками все нормально.

    В таком случае, не дурите другим голову с заменой счётчика, если нагрузку в розетках счётчик считает адекватно.

    kosmas:

    Включаю свет и сразу идёт большой расход

    Замените на время на лампы накаливания и сравните расход, делов то

    Такие лампы стоят в соседнем доме и в квартире, все нормально....нет такого расхода.

    https://www.youtube.com/channel/UCWnmyQ8q_mTqMYa9AMYDKHQ?view_as=subscriber
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    23752

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    23752
    # 8 апреля 2024 17:27
    КляйненЕнотен:

    курчавый, надо было давать ссылку на мрё объявление в барахолке :D

    Я как посредник беру 60% :lol:
    Дай свои координаты мне,я перекину их kosmas(у) а с тебя по любому 60% :o

    КляйненЕнотен:

    На картинке фуфловый прибор для частного случая

    Вот ты со своими не фуфловыми и вынесешь вердикт kosmas(у)
    И займись наконец то делом.Тёщи то у меня до сих пор нет. :D

    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд

    КляйненЕнотен:

    меряет и реактивную мощность, причём суммирует не только потреблённую, но и ту которая возвращена взад электросететям

    Не думаю,что у него стоят такие счётчики---при солнечных батареях такая схема.

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29099

    21 год на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29099
    # 8 апреля 2024 21:07
    курчавый:

    Не думаю,что у него стоят такие счётчики---

    На однофазную Энергомеру были жалобы, что суммировала реактивную энергию

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • GM Senior Member
    офлайн
    GM Senior Member

    4079

    17 лет на сайте
    пользователь #99738

    Профиль
    Написать сообщение

    4079
    # 8 апреля 2024 21:11
    курчавый:

    это сила тока

    Сила тока - это когда ума нет, а есть только сила :znaika:

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    23752

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    23752
    # 8 апреля 2024 21:28
    GM:

    Сила тока - это когда ума нет, а есть токо сила :znaika:

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • kosmas Senior Member
    офлайн
    kosmas Senior Member

    3849

    15 лет на сайте
    пользователь #171568

    Профиль
    Написать сообщение

    3849
    # 8 апреля 2024 23:01 Редактировалось kosmas, 1 раз.

    В марте я начал вводить дом в эксплуатацию, до этого было только пару розеток, ламп вообще не было.
    Купил б/у розетки поставили на все провода, повесили выключатели, а на потолке повесили патроны с лампами.
    И уже в середине марта я заметил, что много квт накрутило, ночью был в доме работало три лампы по 25 ват. И во за месяц работали только лампы, чуть перфоратор, болгарка....

    Когда уезжал включил в коридоре лампу 25 ват, стоял возле щитка на улице. Было 614,10 примерно через 5-7 секунд 614,15 потом 614,20 и так по нарастанию. Вот и вышло за 1,5 часа около 45квт.

    В энгергонадзоре могут заменить счетчик на временный, а свой что бы я проверил. В РЭСЕ это уже не их дело, Но дали трубу электрику, он сказал что может быть утечке или может изоляцию повредил.

    Я выключил вводный автомат в доме, на улице цифры стоят. И предложил проверять все по группам или комнатам.

    Можно ли как то сложить распаячную коробку неправильно, что будет такая утечка ?

    https://www.youtube.com/channel/UCWnmyQ8q_mTqMYa9AMYDKHQ?view_as=subscriber
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29099

    21 год на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29099
    # 8 апреля 2024 23:56
    kosmas:

    Вот и вышло за 1,5 около 45квт.

    Полтора чего, года? :D
    Ещё раз, повторяю, за полтора часа, если потребляется 45 кВт, вся эта энергия уходит в тепловую. Жто очень докуя тепла, его просто не реально заметить

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • kosmas Senior Member
    офлайн
    kosmas Senior Member

    3849

    15 лет на сайте
    пользователь #171568

    Профиль
    Написать сообщение

    3849
    # 9 апреля 2024 07:18 Редактировалось kosmas, 1 раз.
    КляйненЕнотен:

    kosmas:

    Вот и вышло за 1,5 около 45квт.

    Полтора чего, года? :D
    Ещё раз, повторяю, за полтора часа, если потребляется 45 кВт, вся эта энергия уходит в тепловую. Жто очень докуя тепла, его просто не реально заметить

    1.5 часа
    Все как обычно, заметил только на счетчике.

    https://www.youtube.com/channel/UCWnmyQ8q_mTqMYa9AMYDKHQ?view_as=subscriber
  • FattCat Senior Member
    офлайн
    FattCat Senior Member

    9426

    16 лет на сайте
    пользователь #136218

    Профиль
    Написать сообщение

    9426
    # 10 апреля 2024 20:48

    Диодная лампа 25 ватт? Это не лампа, а прожектор.

    А вообще у меня было, что счётчик (электронный от ВЗЭП) намотал за месяц сто тыщ киловатт. Да. Именно сто тыщ.

    Правда, все быстро выяснилось после звонка в Энергосбыт. Девочка на том конце провода сильно удивилась, сказала, что все починят.
    Сменили счётчик, расход за месяц посчитали по среднему.

    Although light-years between Through the tunnels we see On our satellite screen There's a future to free...
  • Alick Senior Member
    офлайн
    Alick Senior Member

    750

    15 лет на сайте
    пользователь #165914

    Профиль
    Написать сообщение

    750
    # 12 апреля 2024 10:14
    hfv:

    На него ответа так и не дали, но зато посоветовали бред о теоретическому ухудшении, НО внимание, человек не спрашивал про ухудшение соединения или про сборку шита, он спросил где купить.

    Спасибо за понимание. Что-то всё чаще на форумах сталкиваюсь с тем, что вместо ответа на вопрос, начинается полемика в стиле "а зачем тебе такое?", "заколхозь как я", "купи на алике" и т.д.
    В щите будет стоять оборудование Wirenboard, хочется иметь возможность перекомутировать вводы, если захочется поменять какие-то сценарии, а сами модули реле не трогать.

  • natashaliss Senior Member
    офлайн
    natashaliss Senior Member

    1745

    12 лет на сайте
    пользователь #581340

    Профиль
    Написать сообщение

    1745
    # 12 апреля 2024 19:41
    Alick:

    hfv:

    Спасибо за понимание. Что-то всё чаще на форумах сталкиваюсь с тем, что вместо ответа на вопрос, начинается полемика в стиле "а зачем тебе такое?", "заколхозь как я", "купи на алике" и т.д.
    В щите будет стоять оборудование Wirenboard, хочется иметь возможность перекомутировать вводы, если захочется поменять какие-то сценарии, а сами модули реле не трогать.

    -------------------
    Эту полемику спровоцировал ВАШ вопрос. WAGO в щитке. Теперь внесли ясность. Народ успокоится и может вспомнит где можно в Минске найти эти WAGO. УДАЧИ !!

  • victor-vira Senior Member
    офлайн
    victor-vira Senior Member

    38576

    12 лет на сайте
    пользователь #747315

    Профиль
    Написать сообщение

    38576
    # 12 апреля 2024 22:48

    А я скажу по другому.......
    ******************
    среди нас,электриков......
    принято дубасить сухой палкой человека....
    если мы видим,что его колбасит у щита.......))))))

    Я физик. Согласен с любым проявлением действенности. Это научно ......)))))