есть туалет с окном в деревянном доме
как целесообразно сделать вентиляцию? есть ли какие то варианты установки принудительной вентиляции на окно и тп? как лучше сделать?
есть туалет с окном в деревянном доме
как целесообразно сделать вентиляцию? есть ли какие то варианты установки принудительной вентиляции на окно и тп? как лучше сделать?
Может кому-то будет полезно при принятии решения. Установка systemair VR700DC (уже снят с производства), отработала по чуть больше года (работала в основном в моменты посещения дома, по выходным + каникулы школьные). Всего установке 3 года, гарантии конечно нет.
Вышли из строя сразу оба вентилятора, причина не ясна. Представитель systemair выявил умирание вентиляторов. Вентиляторы для systemair делает по эксклюзиву emb papst (именитый производитель), и меняются они только целиком и только через systemair, напрямую купить нельзя. Стоимость 1 штуки, узнал сегодня, 570евро
Вентиляторы такие
В них самих установлены платы управления.
Решили попробовать починить, спасибо Андрею (Land). Предохранитель был мертвый на плате, но его замена ни к чему не привела. Все указывало на микросхему, о которой гугл знал только 1 место на алиэкспрессе. Стоимость 27уе за 2 штуки, микросхемы перепаяны, тестовый сигнал от платы в 10В появился на проводах.
Установил я вентиляторы в корпус, включил - не работают. Проверил тестовые 10В, все в норме. Ремонтник с systemair спросил, правильно ли установил датчик оборотов. Вспомнил, что на последней плате он ставился и так, и так, а на второй вроде как стоял уже. Разобрал 1 вентилятор, точно, не так стоит. Поставил как надо. Включил, зашумела ПВУ. Но что-то не так, подача работает, вытяжка нет. Пришла мысль о том, что и на второй плате датчик неверно установлен. Выключил, снял, разобрал, переставил, включил. Зашумела Но опять что-то не то. Нет подачи. Выключил. Открыл, проверил 10В - на обоих вентиляторах нету
Дорогие саночки дорого возить. Попробуем еще раз починить и отдельно от ПВУ помучить вентиляторы...
bug-i, поставьте хотя бы накладной вытяжной вентилятор с выбросом воздуха через стену. Можно с гигростатом.
Или меняйте на канальный. Вообще странно - фирма бреНдовая. Я у себя 3 года НЕ выключаю пву (Норвегия). Ресурсные испытания - и пока все ок
Вопрос не в этом, сколько проработало. Хотя конечно ресурс смешной, но это случилось не просто так. Два вентилятора не умирают одновременно.
StatVent:bug-i, поставьте хотя бы накладной вытяжной вентилятор с выбросом воздуха через стену. Можно с гигростатом.
а есть картинки как это выглядит а то непонятно
bug-i, ну да, а как? Ну можно конечно еще в окне стеклопакет на сандвич заменить и в него поставить. Но что-то мне подсказывает, что не для того вы туда окно ставили.
bug-i:StatVent, так это что стенку надо дырявить? а ниче попроще никак?
А существуют еще какие-то варианты?
wilson, судя по описанию поломки, похоже на скачок напряжения. В сельской местности такое часто бывает. Какая-нибудь защита от этого у вас стояла?
StatVent, как раз таки новое окно можно и поставить. а можно картинку как оно выглядит?
bug-i:StatVent, как раз таки новое окно можно и поставить. а можно картинку как оно выглядит?
пластиковые откосы на окнах видели? Вот так и выглядит, только толще. Ставят вместо стекла в окно чтобы можно было сделать отверстие т.к. в стекле это сделать проблематично, а в стеклопакете вообще нельзя
Добрый день. Заканчиваю строить небольшой домик с парилкой, туалетом и душевой на первом этаже. Подскажите пожалуйста какую сделать вентиляцию в туалете? получается только прямая на улицу)Разводку не делали. Придется сверлить в стене. Беспокоюсь , чтобы зимой в унитазе вода не замерзла))
может есть вытяжки с принудительным закрытием?
bug-i:StatVent, как раз таки новое окно можно и поставить. а можно картинку как оно выглядит?
Ну, если стекла не жалко, то можно еще и
tusowar, Накладные вентиляторы снабжены обратными клапанами, предотвращающими обратную тягу. Для пущей надёжности можете ещё решетку с инерционными
поставить или купольную
StatVent, как раз то что надо. с клапаном чтоб не задувало в морозы
а где цены на эти девайсы посмотреть?
Randal:wilson, судя по описанию поломки, похоже на скачок напряжения. В сельской местности такое часто бывает. Какая-нибудь защита от этого у вас стояла?
В доме подключено куча техники, да и сама установка успешно проработала порядка 1.5лет непрерывно. Все исправно работает. Тем более сгорел один вентилятор, потом второй - это уже после их починки (возможно починка починила не все).
А что должно быть установлено?
офлайн
Неизвестный кот
Member
|
|
218 |
13 лет на сайте Город:
|
tusowar:Добрый день. Заканчиваю строить небольшой домик с парилкой, туалетом и душевой на первом этаже. Подскажите пожалуйста какую сделать вентиляцию в туалете? получается только прямая на улицу)Разводку не делали. Придется сверлить в стене. Беспокоюсь , чтобы зимой в унитазе вода не замерзла))
может есть вытяжки с принудительным закрытием?
ахахахаха
вы сделали мой день
вы ЗАКАНЧИВАЕТЕ строить и только на ДАННОМ ЭТАПЕ озаботились данным вопросом?
на этапе эскизного проекта спросить где вентшахты будут у вашего горе архитектора не судьба было?
wilson:Randal:wilson, судя по описанию поломки, похоже на скачок напряжения. В сельской местности такое часто бывает. Какая-нибудь защита от этого у вас стояла?
В доме подключено куча техники, да и сама установка успешно проработала порядка 1.5лет непрерывно. Все исправно работает. Тем более сгорел один вентилятор, потом второй - это уже после их починки (возможно починка починила не все).
А что должно быть установлено?
ибп в каталоге онлайнера я так полагаю
dumbups забываем по причине того что ваши установки стоят как крыло от самолета и смотрим smartupsы
Не совсем понятно, что чего имено ИБП - зачем мне пару минут держать нагрузку?
Может просто какие-то стабилизаторы напряжения?
офлайн
Неизвестный кот
Member
|
|
218 |
13 лет на сайте Город:
|
wilson:Не совсем понятно, что чего имено ИБП - зачем мне пару минут держать нагрузку?
Может просто какие-то стабилизаторы напряжения?
это да, но по факту они обычно говняненькие.
смарт упс имхо пропустит меньше говна из электросети к вашему (дорогостоящему) оборудованию,
если уж тогда сгорят два золотых вентилятора то сможете смело утверждать что системэйр - говно,
а так - неизвестно
может это электросеть от сельсовета виновата