framm:вопрос не угроблю ли я бытовые потребители линейным напряжением.?
и трансформатор не симметричной нагрузкой ?
Если транс не перегружать потребляемой нагрузкой и входным напряжением, то нет. А линейное оно там или межфазное, трансформатору пофигу, если мы ведём речь про обычный, а не автотрансорматор.
framm:10 кВт
транс такой мощности, будет не хило кушать сам на холостом ходу
framm:Живу в частном секторе.
P/s поясню зачем....сильно проседает напряжение при нагрузке на 1 фазу( до 10В/1кВт.)
проблема в удаленности от ТП ...а при таком подключении через транс (A+B к примеру)..включаю на зарядку электромобиль потребляет 5.5 кВт ( 25А примерно)....просадка минимальная и почти не ощутима
p\s\s...в эл шкафу стоят регуляторы напряжения по фазно с индикаторами напряжения...по этому напряжение я вижу.
Спасибо
На сколько я понял, поле щита учёта выходит три фазы. А вот сама нейтраль там глухозаземлённая или нет? Какое реальное сопротивление контура заземления?