Сaшa:
А чем для потребителей конкретной квартиры это отличается от этого:
Схему как на первом фото вы не увидите в РБ в проекте, потому что, там будет ТN-C-S или до квартиры или уже в квартире.
Вариант как на схеме 1 возможен только как самодеятельность, в качестве дополнительной защиты, когда диф. ток будет идти через тушку человека, а не через заземленный корпус т.е. да, при пробое на корпус и отсутствии утечки на землю УЗО будет молчать, но при утечке на человека оно сработает и токе на порядок меньше тока сработки автомата на КЗ и разрыв PEN тут меньшее зло.
у меня именно так, как нельзя и сделано в старой квартире РЕ нет, стоят дифы после вводного автомата.
seeman, для потребителя ничем, я уже писал это. Вопрос по большому счету не в потребителе, а, как я вижу, в ответственности сторон, и в том, кто и как должен эти нормы соблюдать. Теперь вся ответственность за безопасность лежит непосредственно на владельце. Хочешь УЗО, делай pe. Капитальщики так же снимают с себя всю ответственность, до групповых автоматов сделали, дальше не волнует. Закозлились жильцы пускать в стояк, и не нужно, роспись и досвидания. Плюс привели в соответствие с российской нормативкой, тут мотивы разные могут быть.
Да, тема неоднозначная в случае отгорания, но и принимать норму, которая подразумевает неотключение при фазе на корпусе, такое себе. В качестве самодеятельности ладно, но с точки зрения официальной нормативки предлагать такую концепцию безопасности странновато. Вот и сделали, как раньше, особо опасные приборы, как плиты с тэнами в блинах раньше занулялись, типа фаза на кастрюле более вероятный сценарий чем отгорание ноля, расчет был на КЗ.
Лично я всегда в любом случае ставлю дифы на все группы, землю в старом фонде не подключаю. Но по практике большинство ее всегда садило и садит в лучшем случае на корпус щита, иногда прямо на нулевую шину.
seeman:Схему как на первом фото вы не увидите в РБ в проекте, потому что, там будет ТN-C-S или до квартиры или уже в квартире.
Об этом и речь
Старинные советские розетки, в них не было прямого контакта алюма с латунью.
Внезапно, все современные розетки, как и латунные шинки, которые пихают после капремонта и вообще, не дружат с алюмом, только через пасту и то не факт.
Добрый вечер! В старом панельном доме сделали заземление, которое разведено на водопроводные трубы и змеевик. Вопрос: нужно ли дополнительно заземлять розетку для подключения
стиралки или нет?
flmwHK, это не заземление, а ДСУП, по идее если нет ОСУП, то ДСУП делать запрещено
seeman:flmwHK, проводка в квартире менялась или старый люминий на две жилы?
Старая, не менялась
flmwHK:seeman:flmwHK, проводка в квартире менялась или старый люминий на две жилы?
Старая, не менялась
По планировке щиток этажный далеко от ванной? Если нет, то поставить отдельный диф. на стиралку (на N, PE в этажном уже будет разделение) и кинуть линию с отдельной розеткой на стиралку (не ближе 0.6м от края ванной). И с той стали круглой, что вертикально идет ПВ 1х4 на PE этой розетки.
seeman:flmwHK:seeman:flmwHK, проводка в квартире менялась или старый люминий на две жилы?
Старая, не менялась
По планировке щиток этажный далеко от ванной? Если нет, то поставить отдельный диф. на стиралку (на N, PE в этажном уже будет разделение) и кинуть линию с отдельной розеткой на стиралку (не ближе 0.6м от края ванной). И с той стали круглой, что вертикально идет ПВ 1х4 на PE этой розетки.
А почему нельзя ту же землю со змеевика кинуть на розетку, сможете подсказать?
flmwHK:А почему нельзя ту же землю со змеевика кинуть на розетку, сможете подсказать?
патамуштагладиолус
а вот если в розетке есть земля(пришло 3 провода из щитка) - то в теории надо докинуть и четвертый-землю от змеевика по вашему
но мало кто это делает
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
28927 |
20 лет на сайте Город:
|
flmwHK:А почему нельзя ту же землю со змеевика кинуть на розетку, сможете подсказать?
deres:патамуштагладиолус
Подкину на вентилятор.
Varin:это не заземление, а ДСУП, по идее если нет ОСУП, то ДСУП делать запрещено
А если трогаем не розетку, а сам корпус стиральной машины и бойлера? То есть соединением их вместе с ДСУП?
Формально это нужно делать, так как все токопроводящие которые в открытом доступе, части должны быть соединены между собой
КляйненЕнотен:А если трогаем не розетку, а сам корпус стиральной машины и бойлера? То есть соединением их вместе с ДСУП?
Формально это нужно делать, так как все токопроводящие которые в открытом доступе, части должны быть соединены между собой
Когда мы сажаем корпус стиральной на ДСУП без заземления, то мы превращаем систему уравнивания потенциалов в защитное заземление.
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
28927 |
20 лет на сайте Город:
|
seeman:Когда мы сажаем корпус стиральной на ДСУП без заземления, то мы превращаем систему уравнивания потенциалов в защитное заземление.
Это будет только в том случае, если вилка СМ воткнута в розетку где заземляющий контакт розетки соединён с шиной заземления, а в сетевой шнур СМ жёлто-зелёный проводник контачит с корпусом этой самой СМ
КляйненЕнотен:seeman:Когда мы сажаем корпус стиральной на ДСУП без заземления, то мы превращаем систему уравнивания потенциалов в защитное заземление.
Это будет только в том случае, если вилка СМ воткнута в розетку где заземляющий контакт розетки соединён с шиной заземления, а в сетевой шнур СМ жёлто-зелёный проводник контачит с корпусом этой самой СМ
Проводники системы уравнивания потенциалов сидят на PE-шине(ГЗШ) (т.е. N, PE и ОСУП сидят в одной точке (условно) на ГРЩ). Если в хате сеть двухпроводная, то при посадке корпуса на ДСУП и пробое на корпус контур для протекания тока КЗ : фаза-корпус-ДСУП-ОСУП-ГЗШ.
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
28927 |
20 лет на сайте Город:
|
seeman:Проводники системы уравнивания потенциалов сидят на PE-шине(ГЗШ)
А если не сидят? Если там нет земли от слова совсем? Что, выравнивания потенциалов не будет?
КляйненЕнотен:Что, выравнивания потенциалов не будет?
Пробой фазы на незаземленный корпус СМ- это тоже своего рода выравнивание потенциалов между фазой и корпусом.
КляйненЕнотен:А если не сидят? Если там нет земли от слова совсем? Что, выравнивания потенциалов не будет?
тогда при пробое фаза с вашей стиралки окажется и на полотенцесушителе соседа. и есть шанс вам посидеть после этого пару лет и подумать, какие провода куда сувать...
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
28927 |
20 лет на сайте Город:
|
deres:тогда при пробое фаза с вашей стиралки окажется и на полотенцесушителе соседа. и есть шанс вам посидеть после этого пару лет и подумать, какие провода куда сувать...
1) можно подумать что вода со стиралки не проведёт электрический ток используя свою гидросистему
2) а какого рожна у соседа его полотенцесушитель не подключен к системе выравнивания потенциалов?
deres:фаза с вашей стиралки окажется и на полотенцесушителе соседа.
Фаза как-то не мешает птичкам сидеть на оголённых проводах
deres:тогда при пробое фаза с вашей стиралки окажется и на полотенцесушителе соседа.
И даже с позиции эгоизма, аргументы будут в мою сторону.
deres:. и есть шанс вам посидеть после этого пару лет и подумать, какие провода куда сувать...
Если произошла такая авария и СМ стала смертельно опасна, то она либо убъёт своего пользователя (как недавно было написано одной статье на Онайнере) либо "может быть" (а может быть и нет) якобы убъёт соседа.
Так вот, какой выбор у эгоиста будет, выбрать вариант который гарантированно его убиваетлибо возможно не убивает соседа, ни или проще говоря выбор меду тюрьмой и могилой
deres:и подумать, какие провода куда сувать...
При таких страшилках, нужно помимо проводов тогда перечислять и другие варианты, например аллюминевый черенок швабры, который может касаться корпуса СМ и полотенцесушителя
Если же откинуть здравый смысл и заниматься буквоедством, то просто читая документацию к стирадке ,свыше 90% из них будут запрещены к эксплуатации на розетках без заземления
КляйненЕнотен:просто читая документацию к стирадке ,свыше 90% из них будут запрещены к эксплуатации на розетках без заземления
К сожалению, производители тоже эгоисты, и систему блокировки, которая не давала бы работать без заземления, не предусматривают конструктивно.