  • пушной Senior Member
    офлайн
    пушной Senior Member

    3216

    12 лет на сайте
    пользователь #774670

    Профиль
    Написать сообщение

    3216
    # 20 июля 2023 11:06
    КляйненЕнотен:

    Скорее всего, до старой электропроводки им не будет дела. ТУ будут выданы на подключение через второй счётчик

    КляйненЕнотен, спасибо, может ещё подскажете есть ли какие требования к контуру заземления кроме сопротивления, так как для бойлера электрокотла оно обязательно. Есть погреб глубиной метра два рядом с домом который пойдет под снос. Думаю перед тем как его засыпать устроить заземление в нем. Имеются столбики от старого забора в виде труб 100-150мм и длиной метра полтора, арматура 10мм для обвязки и вывода к дому. Как такой вариант, рабочий или не пойдет?

    "Партыя - розум, гонар і сумленне нашай эпохі!" (У.І.Ленін)
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    25743

    15 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    25743
    # 20 июля 2023 11:15
    KRAKENMEM:

    Вопроса не было, идите перечитывайте

    Вот всё брошу и буду перечитывать. :lol:
    Изначально,грубейшее нарушение всех врзможных инструкций,а ты упёрся в 2.5 кв.мм перемычки.
    Для чайников поясню,если отвалится приходящий PE на твой щиток то твои перемычки пусть они хоть 25 квадратов вааще не упёрлись.А так же всем выше по стояку.
    У тебя есть проверенное решение для это случая,вот

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29454

    21 год на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29454
    # 20 июля 2023 11:29
    пушной:

    может ещё подскажете есть ли какие требования к контуру заземления кроме сопротивления,

    Интернет в помощь, лично я пользуюсь исключительно Яндексом

    пушной:

    так как для бойлера электрокотла оно обязательно

    С позиции электробезопасности, поставьте электромеханическое УЗО (а лучше два и с перехлёстом) и можно вообще без заземления выжить, но лучше всё же иметь хоть какой-то контур, хоть сопротивлением 1000 Ом

    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд

    пушной:

    Имеются столбики от старого забора в виде труб 100-150мм и длиной метра полтора, арматура 10мм для обвязки и вывода к дому. Как такой вариант, рабочий или не пойдет?

    Трубы не пойдут, разве что металлическая обсадная в скважине :D
    ИМХО, самый лучший вариант это равнополочный уголок длиной 3м, и гнить будет долго и забивать его удобно

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • UncleMoysha Senior Member
    офлайн
    UncleMoysha Senior Member

    2743

    16 лет на сайте
    пользователь #155430

    Профиль
    Написать сообщение

    2743
    # 20 июля 2023 11:37
    курчавый:

    Изначально,грубейшее нарушение всех врзможных инструкций

    Подскажите, пожалуйста, кто должен контролировать соблюдение "всех возможных инструкций"? Или простыми словами, куда написать "просьбу" об исправлении хотя бы грубых нарушений? Спасибо!

    Я верю в честность президента и неподкупность постовых, в заботу банков о клиентах, в русалок верю, в домовых...
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29454

    21 год на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29454
    # 20 июля 2023 11:42
    UncleMoysha:

    Подскажите, пожалуйста, кто должен контролировать соблюдение "всех возможных инструкций"? Или простыми словами, куда написать "просьбу" об исправлении хотя бы грубых нарушений?

    1) МЧС, выслать им фото косяка написать конкретную ссылку на конкретный НПА где есть сие нарушение и потом сделать приписку, что большинство инструкций написано кровью
    2) в прокуратуру, аналогично как в МЧС
    3) МАиС
    4)Министерство ЖКХ

    А они пускай решают сами, чья эта зона ответственности. Только вот если решать что есть СУЩЕСТВЕННАЯ опасность, могут на врем пока не будет исправлено, обезопасить людей путём отключения электроэнергии :D

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • пушной Senior Member
    офлайн
    пушной Senior Member

    3216

    12 лет на сайте
    пользователь #774670

    Профиль
    Написать сообщение

    3216
    # 20 июля 2023 12:40
    КляйненЕнотен:

    Трубы не пойдут, разве что металлическая обсадная в скважине
    ИМХО, самый лучший вариант это равнополочный уголок длиной 3м, и гнить будет долго и забивать его удобно

    А чем уголок лучше трубы? Да, я согласен что его легче будет загнать в землю чем трубу, но даже если уголок заглубить на 3 метра а трубу на метр то площадь контакта у 150-ки трубы будет больше, тем более что собираюсь это сделать на дне погреба, т.е.когда погреб засыплю грунтом то сверху ещё два метра земли окажется. Или просто "круглое" не подходит?

    "Партыя - розум, гонар і сумленне нашай эпохі!" (У.І.Ленін)
  • natashaliss Senior Member
    офлайн
    natashaliss Senior Member

    1813

    13 лет на сайте
    пользователь #581340

    Профиль
    Написать сообщение

    1813
    # 20 июля 2023 13:02

    пушной,
    --------------------------
    https://dzen.ru/a/YB2l5fKlbw6qumuw

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29454

    21 год на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29454
    # 20 июля 2023 13:11
    пушной:

    чем уголок лучше трубы?

    Скажу чем хуже труба, у неё внутренняя стенка практически не учавствует в процессе увлечения площади электрического контакта с грунтов для уменьшения общего сопротивления всего контура

    пушной:

    но даже если уголок заглубить на 3 метра а трубу на метр то площадь контакта у 150-ки трубы будет больше,

    сравнивать нужно при одинаковых глубинах, ибо грунт может быть разным, например там где достаточно одного штыря на 6 метров, не факт что хватит трёх штырей по 2 метра

    Добавлено спустя 39 минут 52 секунды

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    25743

    15 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    25743
    # 20 июля 2023 14:35
    КляйненЕнотен:

    достаточно одного штыря на 6 метров

    А чо ты мелочишься :D надо сразу 12 метровые гнать,прям с чётвертого этажа кувалдой по нему и так до первого. :lol:

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • KRAKENMEM Member
    офлайн
    KRAKENMEM Member

    375

    6 лет на сайте
    пользователь #2661214

    Профиль
    Написать сообщение

    375
    # 20 июля 2023 15:25
    курчавый:

    Вот всё брошу и буду перечитывать.
    Изначально,грубейшее нарушение всех врзможных инструкций,а ты упёрся в 2.5 кв.мм перемычки.
    Для чайников поясню,если отвалится приходящий PE на твой щиток то твои перемычки пусть они хоть 25 квадратов вааще не упёрлись.А так же всем выше по стояку.
    У тебя есть проверенное решение для это случая,вот

    А ты всё таки перечитай, может, суть моего изначального вопроса уловишь :rotate:

    Интересует связь между квартирной земляной шиной и стояком через крашенный корпус щита.

    Введите текст
  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    11865

    15 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    11865
    # 20 июля 2023 15:40
    KRAKENMEM:

    крашенный корпус щита.

    откуда уверенность что он со всех сторон крашенный?
    или что болтик не приварен с обратной стороны как например на дверке?
    милиомметром бы тыкнуцца и замерить что по факту имкеем....

    правильно выше говорят- не туда ваши глазки смотрят. есть более стремные моменты

    Добавлено спустя 1 минута 45 секунд

    тоже внезапно крашенный металл

  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    3702

    18 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    3702
    # 20 июля 2023 16:05

    контакт через омедненную резьбу болта.

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    8392

    11 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    8392
    # 20 июля 2023 16:07

    Да не дверка это йоп вашу мат))), это и есть подключение шинки на корпус. Дверки там вообще не подключены

    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд

    Varin:

    контакт через омедненную резьбу болта.

    А болт может не касаться отверстия. Там с обратной стороны на планке можно посмотреть, наверняка так же краска.

    ухо от селедки
  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    11865

    15 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    11865
    # 20 июля 2023 16:11
    Varin:

    контакт через омедненную резьбу болта.

    это другое ))))
    тамжакраска!!!!!1111

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    8392

    11 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    8392
    # 20 июля 2023 16:14

    А чо нет то.

    Пожалуйста, болт а свободном полете, контакт только через краску

    Добавлено спустя 1 минута 27 секунд

    Такая же фигня там будет и справа, где магистральный pe подключен

    ухо от селедки
  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    11865

    15 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    11865
    # 20 июля 2023 16:30

    накосячить можно где угодно и как угодно, тут много мозгов не надо.
    но думаю все нормально там с контактом. наклейка же рядом есть- ее хватает ) мало будет- курчавый земли в пакетике добавит

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    25743

    15 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    25743
    # 20 июля 2023 16:36
    KRAKENMEM:

    Интересует связь между квартирной земляной шиной и стояком через крашенный корпус щита.

    СПАСИБО

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    3702

    18 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    3702
    # 20 июля 2023 16:42

    Я признаться подумал что болт приварен конденсаторной сваркой. Обычно приваривают, защищают резьбу и красят полимеркой

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    8392

    11 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    8392
    # 20 июля 2023 16:58 Редактировалось Сaшa, 1 раз.

    Может и так, но по фото не видно

    Добавлено спустя 1 минута 24 секунды

    KRAKENMEM, короче, магистральный pe пошеволькать нужно, если не болтается то закрыть щит на замок и ключ потерять
    Ещё дифы можно проверить на утечку и все на этом

    Добавлено спустя 51 секунда

    У меня от своего щита ключа нет и я вообще без понятия что там, зато сплю спокойно))

    ухо от селедки
  • пушной Senior Member
    офлайн
    пушной Senior Member

    3216

    12 лет на сайте
    пользователь #774670

    Профиль
    Написать сообщение

    3216
    # 20 июля 2023 17:14
    КляйненЕнотен:

    Скажу чем хуже труба, у неё внутренняя стенка практически не учавствует в процессе увлечения площади электрического контакта с грунтов для уменьшения общего сопротивления всего контура

    КляйненЕнотен, понятно, значит надо разрезать вдоль болгаркой или газовым резаком и загонять в грунт эти полумесяцы (ну не в металлолом же эти трубы сдавать), а выход на поверхность арматурой можно делать или нет?

    natashaliss:

    пушной,
    --------------------------
    https://dzen.ru/a/YB2l5fKlbw6qumuw

    natashaliss, хорошая статья, комменты ещё лучше. ;)

    "Партыя - розум, гонар і сумленне нашай эпохі!" (У.І.Ленін)