Ответить
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29704

    22 года на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29704
    # 3 июля 2023 15:10
    A.D.:

    Ну лампочки уже распределять как будет получаться. В реалиях может быть как угодно.

    Ну так при разной мощности на каждой стороне треугольника, не будет выполняться условие задачи :D

    A.D.:

    как распределить 12 вольт, что бы нагрузка по всем трём проводам была одинаковая?

    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд

    A.D., а слабо как придумать решение не мной придуманной задачи, что бы выполнялось условие и БП был один :znaika:

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • A.D. Senior Member
    офлайн
    A.D. Senior Member

    2550

    19 лет на сайте
    пользователь #84703

    Профиль
    Написать сообщение

    2550
    # 3 июля 2023 15:31 Редактировалось A.D., 1 раз.

    КляйненЕнотен, либо трёхфазный транс на 12 вольт, которого наверно не бывает. Либо электроникой городить эти три фазы из одной.
    На 24 вольта такое есть https://optima.by/shop/bloki-pitaniya/trehfaznye-bloki-pitaniya/

    А вот аэросани пиво везут как будто сами
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    8392

    12 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    8392
    # 3 июля 2023 17:13
    armine:

    Здравствуйте, предстоит ремонт, дайте совет, какой фирмы использовать автоматы в нынешних реалиях что бы цена/качества соответствовала.

    У них у всех цена качество соответствует. Диф за 20р и за 200р. по качеству примерно так же отличаются, как и по цене))

    Добавлено спустя 8 минут 45 секунд

    Если стоит задача сэкономить, то правильнее будет продумать щиток на узошках. Можно сделать кучу групп и напихать дифов на каждую группу, а можно обойтись одной-двумя узошками и автоматиками по 10р., при этом сильно не дробить на группы, а то есть замороченные заказчики, Ютуба насмотрятся и тянут по три группы в каждую комнату и даже балкон кабелем 2.5, и ещё отдельные группы на каждый теплый пол и т.п. чепуху.
    Дело хозяйское конечно)

    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд

    По конкретным фирмам, мне нравится китайский чинт, электромеханический диф стоит около 50р.
    Есть шрак ещё, те же яйца, только Австрия, диф стоит 70р.
    Итон сейчас 90-100р.
    Всякий топчик по 200-300р. за устройство, типа хагер и абб не рассматриваю.

    ухо от селедки
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29704

    22 года на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29704
    # 3 июля 2023 18:04
    Сaшa:

    По конкретным фирмам, мне нравится китайский чинт, электромеханический диф стоит около 50р.

    Я предпочитаю ИЭК,

    Сaшa:

    Если стоит задача сэкономить, то правильнее будет продумать щиток на узошках. Можно сделать кучу групп и напихать дифов на каждую группу,

    Согласен, мало того, УЗО можно вообще 2 шт поставить (одно не рекомендую), их главная цель не в удобстве дежурного электрика, а в защите. По большому счёту, больше нужно уделять внимания не наполнению электрощита, а исправности эксплуатируемого электрооборудования.

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • Smirno101 Senior Member
    офлайн
    Smirno101 Senior Member

    809

    12 лет на сайте
    пользователь #1218795

    Профиль
    Написать сообщение

    809
    # 3 июля 2023 20:18 Редактировалось Smirno101, 2 раз(а).

    Прошу, помогите правильно подключить дополнительный автомат на даче. Смотрел видео в инете, там все как-то иначе подключают автоматы. У меня же подключен как в фото ниже.
    Как правильно подключить еще один автомат?
    Хочу запитать на него проточный кран-нагреватель (то ли 2, то ли 3 кВт). В текущей реализации, когда все вместе, при включении нагревателя очень быстро автомат вырубается.
    Какой кабель посоветуете взять? Какой автомат?

    И вторая задача: отделить хоз постройки от дома, отдельно их запитать. Получается нужно еще один автомат?
    Как тогда все это хозяйство подключить?

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    26586

    16 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    26586
    # 3 июля 2023 20:50
    Smirno101:

    Как правильно подключить еще один автомат?

    Родной :D Анекдот знаешь?
    "Сосед,у тебя корова курит?
    Нет.
    Значит хлев горит."
    Так и с твоей дачей будет.

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29704

    22 года на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29704
    # 3 июля 2023 22:06
    Smirno101:

    Прошу, помогите правильно подключить дополнительный автомат на даче.

    Помогаю.
    правильными словами это называется Проект на подключение водонагревателя согласно таким-то техническим условиям. Проект сей может быть хоть "проектом" на туалетной бумаге, тут главное компетентность самого проектанта :znaika:
    А компетентный проектант, поинтересуется не только мощностью водонагревателя, но и выделенной мощностью до счётчика и сечением кабеля до него же

    Smirno101:

    И вторая задача: отделить хоз постройки от дома, отдельно их запитать. Получается нужно еще один автомат?
    Как тогда все это хозяйство подключить?

    Готовьте бабло...либо на проектеровщика либо на своё образование, хотя может найдётся желающие Вас отмеценатить :D за спасибо

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • Smirno101 Senior Member
    офлайн
    Smirno101 Senior Member

    809

    12 лет на сайте
    пользователь #1218795

    Профиль
    Написать сообщение

    809
    # 4 июля 2023 11:27

    А можно попроще? Отбросим все вопросы, просто объяснить как подключить 1 (один) дополнительный автомат. По фото выше. Или это тоже за донаты уже и никак иначе?

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    8392

    12 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    8392
    # 4 июля 2023 12:04 Редактировалось Сaшa, 1 раз.

    Кто-то до меня переносил розетки в новостройке. В том числе и на плиту. Добрался я до скруток в стене. Это шедевр. Хотя не первый раз именно такой почерк встречаю. Кабель белый, зелёный, красный и синяя изолента.

    Добавлено спустя 12 минут 14 секунд

    Smirno101, не охота брать грех на душу

    ухо от селедки
  • KRAKENMEM Member
    офлайн
    KRAKENMEM Member

    432

    7 лет на сайте
    пользователь #2661214

    Профиль
    Написать сообщение

    432
    # 4 июля 2023 12:39
    GM:

    KRAKENMEM, 9-этажная панелька типа

    ?
    Там проводка идёт в потолочных перекрытиях, к выключателям и розеткам наискосок по тоннелям в стенах. В местах соединения проводов есть пластиковые заглушки на стенах под потолком.

    Здравствуйте, да, она. Так то я сам в курсе, просто есть спорные места, в которых непонятно, идёт наискосок в перекрытии, или в стене. Давайте спишемся в лс

    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд

    КляйненЕнотен:

    KRAKENMEM:

    Подскажите пожалуйста схему электропроводки в классической Минской двушке

    Подсказываю. Классический дом имеет классический проект. В том числе и проект электроснабжения каждой квартиры :D

    Интересует информация от реальных электриков, работающих в таких квартирах.

    Введите текст
  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    11870

    15 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    11870
    # 4 июля 2023 12:45
    Smirno101:

    По фото выше.

    Сaшa:

    не охота брать грех на душу

    хуже уже не будет, и так может полыхнуть в любую секунду
    Smirno101, страховку на хату и жизни купите срочно...

    Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды

    Smirno101:

    В текущей реализации, когда все вместе, при включении нагревателя очень быстро автомат вырубается.

    так и должно быть. радуйтесь, что автоматы работают и берегут вас от беды

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29704

    22 года на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29704
    # 4 июля 2023 13:14
    Сaшa:

    Кабель белый, зелёный, красный

    А цвета тут причём? А так да, скрутка там конечно жесть

    deres:

    так и должно быть. радуйтесь, что автоматы работают и берегут вас от беды

    Сaшa:

    Smirno101, не охота брать грех на душу

    Smirno101:

    Или это тоже за донаты уже и никак иначе?

    Знаете почему дурам стеклянные фалосы не продают? Так напомню, мало того что разобьют, так ещё и сами порежутся

    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды

    KRAKENMEM:

    Интересует информация от реальных электриков, работающих в таких квартирах.

    А толку, если реальное исполнение на каждой квартире, разное. Где-то элементарно кабель высовывается из канала, где-то с матом, а где-то его вообще сдвинуть невозможно

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • Лешик Senior Member
    офлайн
    Лешик Senior Member

    11922

    21 год на сайте
    пользователь #25837

    Профиль
    Написать сообщение

    11922
    # 4 июля 2023 15:21

    Есть светодиодная панель
    Название сейчас не вспомню, что-то вроде такой

    https://catalog.onliner.by/luster/inhome/inho469061202452

    При включении стало моргать, а потом уже горит нормально
    Как можно подправить это?

    4.7 (3.5.17)
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29704

    22 года на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29704
    # 4 июля 2023 15:30
    Лешик:

    При включении стало моргать, а потом уже горит нормально

    Для начала нужно выявить виновника, светодиод(ы) или драйвер

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    11870

    15 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    11870
    # 4 июля 2023 15:36
    Лешик:

    Как можно подправить это?

    пока окончательно не умер- искать прямую замену
    скоро драйвер сдохнет...

    Добавлено спустя 47 секунд

    светодиоды тоже могут скоро сдохнуть ))
    но обычно драйвер быстрее

  • Smirno101 Senior Member
    офлайн
    Smirno101 Senior Member

    809

    12 лет на сайте
    пользователь #1218795

    Профиль
    Написать сообщение

    809
    # 4 июля 2023 15:37
    deres:

    хуже уже не будет, и так может полыхнуть в любую секунду
    Smirno101, страховку на хату и жизни купите срочно...

    Спасибо за схему.
    А что не так в текущем виде? Между прочим приглашали электрика он вот так нам сделал.
    В чем тут проблема, просветите пожалуйста.

  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    11870

    15 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    11870
    # 4 июля 2023 15:42
    Smirno101:

    Между прочим приглашали электрика он вот так нам сделал.

    ну так пригласите его же еще раз и он все вам сделает по высшему сорту

    Smirno101:

    В чем тут проблема,

    во всем. нет ни одного не проблемного места

  • Smirno101 Senior Member
    офлайн
    Smirno101 Senior Member

    809

    12 лет на сайте
    пользователь #1218795

    Профиль
    Написать сообщение

    809
    # 4 июля 2023 15:50
    deres:

    во всем. нет ни одного не проблемного места

    Речь про скрутки проводов за пределами счетчика? Или в пределах счетчика\автоматов тоже есть вопросы?

  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    11870

    15 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    11870
    # 4 июля 2023 15:59
    Smirno101:

    Речь про скрутки проводов за пределами счетчика? Или в пределах счетчика\автоматов тоже есть вопросы?

    Smirno101:

    Прошу, помогите правильно подключить дополнительный автомат на даче. Смотрел видео в инете, там все как-то иначе подключают автоматы. У меня же подключен как в фото ниже.
    Как правильно подключить еще один автомат?
    Хочу запитать на него проточный кран-нагреватель (то ли 2, то ли 3 кВт). В текущей реализации, когда все вместе, при включении нагревателя очень быстро автомат вырубается.
    Какой кабель посоветуете взять? Какой автомат?

    И вторая задача: отделить хоз постройки от дома, отдельно их запитать. Получается нужно еще один автомат?
    Как тогда все это хозяйство подключить?

    попробую изложить в максимально понятном виде:
    вот это=ваше хозяйство.

    чтобы вы не делали, он не поедет 200км/час.
    его надо выкинуть и купить новый

    Добавлено спустя 1 минута 20 секунд

    хотя на самом деле больше подходит такая картинка:

  • Smirno101 Senior Member
    офлайн
    Smirno101 Senior Member

    809

    12 лет на сайте
    пользователь #1218795

    Профиль
    Написать сообщение

    809
    # 4 июля 2023 16:03
    deres:

    его надо выкинуть и купить новый

    счетчик же выкидывать не надо? его с автоматами недавно поставили