Aldan61:
"ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ КОНДИЦИОНЕРА KOMATSU KSW-07H1
Рабочая температура, охлаждение (min/max): 18 °C / 43 °C
Рабочая температура, обогрев (min/max): -5°C / 18 °C"
==================================================
Это означает, что при температуре ниже 18 градусов нельзя включать на охлаждение? А как тогда его проверять если сейчас монтировать?
Некоторые модели не запустят компрессор при температурах ниже. Именно Коматсу включится, там такой защиты нет.
Включать можно, если кондиционер только что установлен. У масла в компрессоре высокая теплоемкость, оно долго будет остывать, можно успеть включить для проверки без вреда для оборудования.
В других случаях не гарантируется правильная работа. При очень низкой температуре примерно от -10°C и ниже, есть угроза конденсации и поглощения хладона компрессорным маслом и при пуске этот хладон моментально испарится и компрессор накроется. От 18°C до примерно -10°C кондиционер будет охлаждать, но крайне неадекватно, будет обмерзать испаритель внутреннего блока и после выключения потечет вода со всех щелей.
Если нужно в мороз использовать кондер на холод, есть 2 способа:
Первый дороже: Установить регулятор оборотов вентилятора внешнего блока для регулирования отвода теплоты от конденсатора. Установить подогрев компрессора для избежания конденсации хладона и поглощения оного маслом.
Второй дешевле: Отвинтить верхнюю крышку на внешнем блоке, отключить клеммы питающие вентилятор. Установить подогрев компрессора. Способ работает только после -10°C. При более теплой погоде требуется работа вентилятора.
Aldan61:
А может я чего в Вашей фразе не так понял?
Я Вам сказал как нужно делать правильно и по науке. Все остальные способы это отсебятина, которая не даст желаемого результата.
П.С. Отверстие на рисунке должно быть с левой стороны.
Поэтому настоятельно прощу Вас воспользоваться услугами профессионалов, иначе будет иметь место поговорка "скупой платит дважды".