Григорьевич:
А у нас веселье. Два дня ктп выдавало перекос фаз ( такое может быть? ) А сегодня бух, легкий осенний дымок от него и жмурик. Пойду новое ктп покупать.
Перед тем, как подходить к ктп - оценить состояние высоковольтного ввода, ибо 10кВ - не шутки
А вообще - может быть что угодно - вскрытие должно показать... Если трансформатор не гудит - вопросы как минимум по ВВ стороне ктп, если гудит, но нету напряжения на линии - смотреть НВ часть...
Бух может быть как по высоковольной части (взрыв патрона-предохранителя с последующей дугой на корпус (неделю назад было прям при мне
), либо по низковольтной части (КЗ по шлейфу от ктп до первых опор) либо внутренней коммутации.
По высокой стороне (ессесно, отключив предварительно высоковольтным разъединителем линию 10кв от транса) - состояние высоковольтных предохранителей (патронов).
По низкой стороне смотреть в первую очередь коммутацию внутри ктп, шлейфы от ктп до первый опор, состояние ноля...
Абстрактный легкий бух - это, как правило, ерунда и ничем серьезным не грозит для ктп... хотя, всякое бывает, конечно...
По поводу перекоса фаз - такое и может быть, а для старых КТП без системы контроля и компенсации перекоса - и должно быть, другое дело - до каких значений был перекос?
з.ы. моя ктп ночную грозу неделю назад пережила, но по утру отключилась... прихожу, тишина... пока открывал замки низковольтной части - включилась и начала гудеть... а потом начались спецэффекты в виде взрыва патрона (сырой был, видать) и дуги на корпус))
По итогу - два из трех патронов под замену... поставил временно "жучки", запустил ктп и пошел покупать новые патроны... кстати, рекомендую иметь в запасе хотя бы парочку штук (а лучше 4), ибо летом в грозы вылетают иногда, причем парами, как правило...