    # 18 мая 2016 13:00

    Вам скажет, что на 60м.кв. надо минимум 5кВт. А это по воздуху 600кубов, у меня для такого почти объема размер круглых воздуховодов 250мм от ПВУ и далее до 180мм диаметра в помещения :D Не уверен, что такие воздуховоды вас устроят.

    Добавлено спустя 33 минуты 50 секунд

    Кстати вот тут по ссылке моя ПВУ с рекуператором, может кто захочет с параметрами поиграться, чтобы увидеть что и как, и стоит ли оно того.

    Например на улице -5, мощность 400кубов. На входе в помещение будет +17 без эл.нагревателя, но кол-во утилизированного тепла будет 2.97кВт.

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • profeMaster Member
    офлайн
    profeMaster Member

    214

    8 лет на сайте
    пользователь #1905506

    Профиль
    Написать сообщение

    214
    # 18 мая 2016 13:44

    Интересно, какой вообще фильтр, с каким сопротивлением на КК установлен. Скорее всего, конкретной моделью интересоваться нужно.

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22759

    19 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22759
    # 18 мая 2016 14:03

    Знаю там ставиться каплеуловитель. Про фильтры если честно не видел вообще инфы.

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22759

    19 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22759
    # 18 мая 2016 16:15

    dir404 Вот дали на канальник данные по СиН

    при +5/+3, +20 indoor, air flow 900
    5,6 кВт/ 1,7кВт

    при -15/-16, +20 indoor, air flow 900
    2,6кВт/ 1,4кВт

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • dir404 Junior Member
    офлайн
    dir404 Junior Member

    96

    13 лет на сайте
    пользователь #390575

    Профиль
    Написать сообщение

    96
    # 18 мая 2016 16:35

    profeMaster,
    Фильтр обычная сетка , как в сплите.

    wilson:

    dir404 Вот дали на канальник данные по СиН

    при +5/+3, +20 indoor, air flow 900
    5,6 кВт/ 1,7кВт

    при -15/-16, +20 indoor, air flow 900
    2,6кВт/ 1,4кВт

    Ну вот чёта мне плохо вериться в китайские цифры. Ничего с собой не могу поделать.

    Добавлено спустя 1 минута 26 секунд

    China & Hohol ))))))))))))))))

    Добавлено спустя 8 минут 43 секунды

    торсен,
    "я пытаюсь понять понадобится ли мне вообще ПВУ если я решу поставить канальник метров на 60 общей площади"

    Если хотите пользоваться вентиляцией круглый год , давать иногда кондею отдохнуть и экономить эл.эн. которая отнюдь не дешевеет со временем , то - ДА.

    три сплита одного производителя не дешевле канальника.

    Продам воздух. Недорого.
  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22759

    19 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22759
    # 18 мая 2016 17:17 Редактировалось wilson, 1 раз.

    dir404 У зубадана ТН воздух-вода на -15 такой же СОР 1.96 - но воду он греет до 35 при этом. А тут воздух-воздух.

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • dir404 Junior Member
    офлайн
    dir404 Junior Member

    96

    13 лет на сайте
    пользователь #390575

    Профиль
    Написать сообщение

    96
    # 18 мая 2016 17:50 Редактировалось dir404, 1 раз.
    wilson:

    dir404 У зубадана ТН воздух-вода на -15 такой же СОР 1.96 - но воду он греет до 35 при этом. А тут воздух-воздух.

    Вот это то и настораживает . Что такой же . Не раз убеждался , что зачастую все эти циферки и графики китайцы просто берут от именитых производителей немного подправив для виду.

    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд

    И вообще . Вот это всё : " воздух-вода на -15 такой же СОР 1.96 - но воду он греет до 35 при этом. А тут воздух-воздух." -- не связано.

    Продам воздух. Недорого.
  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22759

    19 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22759
    # 18 мая 2016 18:09 Редактировалось wilson, 1 раз.

    И вообще . Вот это всё : " воздух-вода на -15 такой же СОР 1.96 - но воду он греет до 35 при этом. А тут воздух-воздух." -- не связано.

    Т.е. важен только источник тепла?

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • vulturs Senior Member
    офлайн
    vulturs Senior Member

    2669

    15 лет на сайте
    пользователь #178412

    Профиль
    Написать сообщение

    2669
    # 18 мая 2016 22:21
    wilson:

    И вообще . Вот это всё : " воздух-вода на -15 такой же СОР 1.96 - но воду он греет до 35 при этом. А тут воздух-воздух." -- не связано.

    Т.е. важен только источник тепла?

    не только. еще важна t до которой нагревается теплоноситель. если теплоноситель греется до одинаковой t, то разницы нет. просто воздух-вода обычно до 45 градусов пашут. за счет этого и СОР меньше. зубаданы наскок помню до 55 могут греть воду.

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22759

    19 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22759
    # 18 мая 2016 22:37

    Но статистика показывается для 35 в ТН для отопления водяного. А до какой Т греют воздух-воздух?

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • dir404 Junior Member
    офлайн
    dir404 Junior Member

    96

    13 лет на сайте
    пользователь #390575

    Профиль
    Написать сообщение

    96
    # 18 мая 2016 23:26

    Я вообще не понимаю , какая в вашем случае разница до какой температуры они греют.
    Важно сколько они могут нагреть, то есть МОЩНОСТЬ.

    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды

    до 25 они нагреют какая бы она не была за бортом только куб или 500 и сколько электричества скушают.

    Продам воздух. Недорого.
  • vulturs Senior Member
    офлайн
    vulturs Senior Member

    2669

    15 лет на сайте
    пользователь #178412

    Профиль
    Написать сообщение

    2669
    # 19 мая 2016 08:40

    dir404, так в том то и вопрос - сколько электричества скушают. у wilson ТЭНы есть смысл менять ТЭНы на то, что будет потреблять столько же.

  • profeMaster Member
    офлайн
    profeMaster Member

    214

    8 лет на сайте
    пользователь #1905506

    Профиль
    Написать сообщение

    214
    # 19 мая 2016 16:18

    подписал чеки, хочу поделиться, как выглядит ожидание компонентов наборной приточки :)

  • dir404 Junior Member
    офлайн
    dir404 Junior Member

    96

    13 лет на сайте
    пользователь #390575

    Профиль
    Написать сообщение

    96
    # 19 мая 2016 16:45
    vulturs:

    dir404, так в том то и вопрос - сколько электричества скушают. у wilson ТЭНы есть смысл менять ТЭНы на то, что будет потреблять столько же.

    Ну вот тут большой вопрос. Учитывая что у него уже всё есть и подогрев и охлаждение возможно даже СиН не окупиться никогда. Не говоря уж про зубадан.

    Добавлено спустя 5 минут 29 секунд

    wilson:

    И вообще . Вот это всё : " воздух-вода на -15 такой же СОР 1.96 - но воду он греет до 35 при этом. А тут воздух-воздух." -- не связано.

    Т.е. важен только источник тепла?

    wilson:

    Но статистика показывается для 35 в ТН для отопления водяного. А до какой Т греют воздух-воздух?

    Температура на теплообменниках зависит от марки фреона и давления. (см. температура кипения фреонов)
    Только вот зачем это вам? В кипящем чайнике 100 градусов пар , вот только дом вы им вряд ли отопите)))

    Продам воздух. Недорого.
  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22759

    19 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22759
    # 19 мая 2016 17:07

    Зависит от кол-ва пара :D

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • dir404 Junior Member
    офлайн
    dir404 Junior Member

    96

    13 лет на сайте
    пользователь #390575

    Профиль
    Написать сообщение

    96
    # 20 мая 2016 11:41 Редактировалось dir404, 1 раз.
    wilson:

    Зависит от кол-ва пара :D

    Зависит от мощности чайника и теплопотерь здания :znaika: :P

    Продам воздух. Недорого.
  • vulturs Senior Member
    офлайн
    vulturs Senior Member

    2669

    15 лет на сайте
    пользователь #178412

    Профиль
    Написать сообщение

    2669
    # 20 мая 2016 12:33

    кто знает где взять листы алюминия толщины 0.3-0.5мм размерами ~1x0.5м? буду потиху рекуператор делать :)

  • profeMaster Member
    офлайн
    profeMaster Member

    214

    8 лет на сайте
    пользователь #1905506

    Профиль
    Написать сообщение

    214
    # 20 мая 2016 15:37 Редактировалось profeMaster, 8 раз(а).

    подскажите, какой электропривод стоит взять для дроссель-клапана? диаметр 180, разборной. Нужно, чтобы при отключении света можно было открыть клапан.

    посматриваю на cm230. Лучше ли использовать меньшее напряжение, постоянный ток? Нормальные ли Сименс, Миконд, ...?

  • Moros Senior Member
    офлайн
    Moros Senior Member

    7433

    17 лет на сайте
    пользователь #97328

    Профиль
    Написать сообщение

    7433
    # 22 мая 2016 18:19 Редактировалось Moros, 1 раз.
    dir404:

    China & Hohol ))))))))))))))))

    :100500:

    Добавлено спустя 49 секунд

    vulturs:

    кто знает где взять листы алюминия толщины 0.3-0.5мм размерами ~1x0.5м? буду потиху рекуператор делать :)

    на прокате спросить. под заказ привезет почти любой продавец - хоть люминь, хоть медь.

    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд

    profeMaster:

    подскажите, какой электропривод стоит взять для дроссель-клапана? диаметр 180, разборнЫй. Нужно, чтобы при отключении света можно было открыть клапан.

    посматриваю на cm230. Лучше ли использовать меньшее напряжение, постоянный ток? Нормальные ли Сименс, Миконд, ...?

    любой, подходящий по автоматике, если щит стоит. По усилию - думаю 2 ньютонов хватит за глаза (Нм). Если именно про открытие, при падении электричества - то электромеханический - с возвратной пружиной.

  • vulturs Senior Member
    офлайн
    vulturs Senior Member

    2669

    15 лет на сайте
    пользователь #178412

    Профиль
    Написать сообщение

    2669
    # 23 мая 2016 09:22 Редактировалось vulturs, 1 раз.
    Moros:

    vulturs:
    кто знает где взять листы алюминия толщины 0.3-0.5мм размерами ~1x0.5м? буду потиху рекуператор делать :)
    на прокате спросить. под заказ привезет почти любой продавец - хоть люминь, хоть медь.

    осталось ток узнать где эти прокаты с алюминием, которые будут работать с таким маленьким объемом и находящиеся в Минске-минском районе :)

    глянул пару контор, которые алюминькой торгуют.
    кто в марках разбирается? какая лучше для теплообменника? еще чет с толщиной беда фольга тонкая(0.1мм), а лисы толстоваты(15+мм)...