wilson:
Может это причина?
он сам выбирает нужны обороты по дельте
я поставил нагрев гидрострелки до 30, дельта 4-5 градусов
до апгрейда вентиляторы валили на максимальной скорости, хотя насосу столько было не нужно
сейчас обороты более оптимизированные - включается максимальная скорость только при сильной нагрузке
при -10 компрессор работал чуть под нагрузкой - примерно 70% от максимальных
я спецово гонял только воздушку
на земляном контуре половину времени стоит, половину работает - не интересно
в доме 25% влажность (сегодня засек)
воздушка начинает чуть напрягаться при -7 -8
при -10 не стоял рядом, бо ночь была, а я в Минске
блок думаю включал разморозку, но льда, как видно на фотке, не было
я сказал приложение по погоде - там точку росы пишет
у нас она пока -7 средняя в декабре
более точную статистику собрать сложно не живя в доме и не видя глазами
пока только наблюдаю за установкой, пока в гаражах строю стеллажи