    # 10 сентября 2012 00:12

    Ясно, спасибо.
    Еще один вопрос: допускается ли установка розеток и выключателей на встроенную мебель (шкаф)?

  • 81286 Member
    офлайн
    81286 Member

    314

    19 лет на сайте
    пользователь #81286

    Профиль
    Написать сообщение

    314
    # 10 сентября 2012 11:24

    Прошу совета.
    Кухня в новостройке, разводка сделана так:
    темно-синяя - алюминий 2,5 мм
    красная - медь 4 мм

    Планирую перенести розетку под варочную поверхность, чуть пониже, и от нее развести на перспективу под духовой шкаф - жирно оранжевая.
    Остальные розетки двигаются на новое положение - голубой.

    Вопросы
    1. Допускается ли разводка от розетки варочной панели ? (панель беру независимую, духовку докуплю в далекой перспективе).

    2. Не сильно ли большая нагрузка на алюминий? Конечно одновременно все потребители работать не будут, но мало ли что. Думал поменять на медь только кухню,но все равно получается где-то надо присоединять к существующей проводке, во всей квартире менять проводку слишком хлопотно и накладно.

    3. Как располагается розетка под вытяжку ? Делается рядом или просто провод оставлять ?

    Добавлено спустя 13 минут 11 секунд

    Уравнитель потенциалов в ванной - есть ли в нем какой смысл ? Если у меня все трубы включая магистральные пластиковые, а вместо ванной душевая кабина с акриловым поддоном ?

  • alex6999 Senior Member
    офлайн
    alex6999 Senior Member

    621

    17 лет на сайте
    пользователь #151603

    Профиль
    Написать сообщение

    621
    # 10 сентября 2012 14:39
    Бешеные зайцы:

    1. Допускается ли разводка от розетки варочной панели ? (панель беру независимую, духовку докуплю в далекой перспективе).

    2. Не сильно ли большая нагрузка на алюминий?

    1. можно, если плита и шкаф не берут более 40 ампер
    2. можно, в советское время ввод в квартиру делали этими проводами

    Гав!
  • 6y6a Member
    офлайн
    6y6a Member

    140

    15 лет на сайте
    пользователь #259713

    Профиль
    Написать сообщение

    140
    # 10 сентября 2012 19:36

    столкнулся с такой проблемой, якобы пожарник сказал клиенту что в распаячных коробках не должно быть скруток. все должно быть соединено клемниками, уже закончена чистовая отделка, а коробки вмазаны не совсем большого размера чтобы туда еще и клемники впихнуть можно было. собственно вопрос: действительно ли запрещены СИЗы?

  • alexpuskin80 Senior Member
    офлайн
    alexpuskin80 Senior Member

    1360

    14 лет на сайте
    пользователь #404529

    Профиль
    Написать сообщение

    1360
    # 10 сентября 2012 21:31
    6y6a:

    столкнулся с такой проблемой, якобы пожарник сказал клиенту что в распаячных коробках не должно быть скруток. все должно быть соединено клемниками, уже закончена чистовая отделка, а коробки вмазаны не совсем большого размера чтобы туда еще и клемники впихнуть можно было. собственно вопрос: действительно ли запрещены СИЗы?

    Скруток не должно быть. На все должны быть накручены СИЗы. Вернее СИЗами и должны выполняться соеденения (провода в пучок и напучок накручиваеться СИЗ). Еще нигде в новостройках не видел опресовки или клем (один раз видел ВАГО) - везде СИЗы и принимают же пожарные (правильно именно так, на пожарников они очень обижаються).

    Вопросы
    1. Допускается ли разводка от розетки варочной панели ? (панель беру независимую, духовку докуплю в далекой перспективе). Ну панель и шкаф вместе - это уже становиться класикой монтажа, только правда 4-ка на мой взгляд маловата (на плиту по ПЭУ минимум 6 квадратов), плюс смотря какая четверка.
    2. Не сильно ли большая нагрузка на алюминий? Конечно одновременно все потребители работать не будут, но мало ли что. Думал поменять на медь только кухню,но все равно получается где-то надо присоединять к существующей проводке, во всей квартире менять проводку слишком хлопотно и накладно. Нагрузка то на алюминий нормальная, вопрос в каком он состоянии? если где подломан или согнут несколько раз то уже не сильно надежно получаеться. Плюс я бы защитил такую линию С10. А по хорошему отдельный провод и распаку на которую бы хотя бы ГОСТовую 1,5 медь и С16. А свет оставить на Алюминии. В идеале бы еще бы и на стиралку отдельно.

    3. Как располагается розетка под вытяжку ? Делается рядом или просто провод оставлять ? Я делаю по оси вытяжки в сторону на 8-10 см, на высоте около 185-200 см.

  • puma Member
    офлайн
    puma Member

    206

    22 года на сайте
    пользователь #16738

    Профиль
    Написать сообщение

    206
    # 11 сентября 2012 22:16

    Ситуация- нужно запретить человеку в помещении пользоваться кое-каким электроприбором. Возможно ли(искал-не нашел) установка электрических розеток под паролем? Есть ли такие или проще найти эл. схему?
    Вариант вывода в стороннее место выключателя для розетки и ломание рук вредителю не подходит :)

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 11 сентября 2012 22:25

    puma, можно умным домом попробовать(очень недешево) либо специальные розекти установить, чтобы без переходника никуда.

  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    16 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 11 сентября 2012 22:42 Редактировалось vitamin-c, 1 раз.

    puma, ломание рук или ног проще, дешевле и гораздо эффективнее :super:
    если что- обращайтесь в л.с.

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • bdfy Senior Member
    офлайн
    bdfy Senior Member

    4009

    21 год на сайте
    пользователь #21221

    Профиль
    Написать сообщение

    4009
    # 11 сентября 2012 22:46

    puma, ладно когда от детей защищают розетки )) но от взрослого человека... бред ведь - надо будет, притянет удлинитель.

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 11 сентября 2012 22:58

    bdfy, от компьютера наверное:)

  • XQ Senior Member
    офлайн
    XQ Senior Member

    1554

    14 лет на сайте
    пользователь #493603

    Профиль
    Написать сообщение

    1554
    # 12 сентября 2012 00:05
    Devil inc.:

    Misha_03, ну кто вам сказал такую глупость-то?! покажите нормативный документ, запрещающий штробить панели? может и отверстия под розетки в них бить нельзя?
    там даже дверные проемы вырезать можно при соответствующем усилении...

    Нормативы в СНиПах, вообще то, по закону, на перенос розетки, да всего лишь одной розетки, нужно получить разрешение исполкома, как бы, вам не было смешно! В вашей купленной, приватизированной квартирке, стены, пол, потолок не ваши, только краска или обои, то есть чем покрыты эти стены, это ваше, но не более! Штробить, врезать в вентканалы, холодидьники, плиты -запращаитса! Тем более, новые проемы! Просто пока, государству не до ваших штроб, но в один прекрасный момент, дойдут у него руки, штрафов и вернуть всё в исходное положениё, будет немеряно! Пример: уж сколько переделанных ниш, вернулись взад! Ну а, работники счас имеют денег с вас и потом будут иметь в 2 раза больше, за вернуть в изначальное состояние! Вот как то так!

  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    21 год на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 12 сентября 2012 01:38
    puma:

    Ситуация- нужно запретить человеку в помещении пользоваться кое-каким электроприбором. Возможно ли(искал-не нашел) установка электрических розеток под паролем?

    Бывают розетки с крышечкой на замке. Правда хз бывают ли они у нас.

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 12 сентября 2012 07:00
    XQ:

    Нормативы в СНиПах, вообще то, по закону, на перенос розетки, да всего лишь одной розетки, нужно получить разрешение исполкома, как бы, вам не было смешно!

    внутренние инженерные сети квартиры как раз принадлежат собственнику, находятся на его балансе и ответственности.

    XQ:

    Штробить, врезать в вентканалы, холодидьники, плиты -запращаитса!

    не путайте теплое с мягким--вентканал общедомовая коммуникация, ее трогать само собой нельзя без согласования.

    XQ:

    Тем более, новые проемы!

    Делали, и не раз, со всеми разрешающими документами и проектом.

    XQ:

    Просто пока, государству не до ваших штроб, но в один прекрасный момент, дойдут у него руки, штрафов и вернуть всё в исходное положениё, будет немеряно!

    Удачи государству в этом нелегком деле, им придется долго доказывать, что кабель не под штукатуркой лежит.

  • v1s1t0r Member
    офлайн
    v1s1t0r Member

    119

    15 лет на сайте
    пользователь #274808

    Профиль
    Написать сообщение

    119
    # 12 сентября 2012 08:01

    подскажите, а кто производитель данных автоматов:
    http://content.onliner.by/forum/15f/d83/199928/800x800/4874d1c291 ... a8ae33.jpg

  • BAC Senior Member
    офлайн
    BAC Senior Member

    7891

    21 год на сайте
    пользователь #22289

    Профиль
    Написать сообщение

    7891
    # 12 сентября 2012 08:10
    v1s1t0r:

    подскажите, а кто производитель данных автоматов:
    http://content.onliner.by/forum/15f/d83/199928/800x800/4874d1c291 ... a8ae33.jpg

    general electric

  • puma Member
    офлайн
    puma Member

    206

    22 года на сайте
    пользователь #16738

    Профиль
    Написать сообщение

    206
    # 12 сентября 2012 09:47

    Объясню ситуацию- частный дом, в одно место покупается газовый котел- нужно закрыть доступ человеку на него, чтобы сам не лазил. Если пароль на розетку ставится, то можно ее спрятать, а панель включения вывести
    Скорее проще поставить рамку на замке на управляющий элемент оборудования...
    PaulBP, на комп проще- системники на ключе дороже на 10 уе :)
    vitamin-c, очень надо :), витаминами помогу :)

  • badguy Паяльник & Отвертка TEAM
    офлайн
    badguy Паяльник & Отвертка TEAM

    23969

    23 года на сайте
    пользователь #6556

    Профиль
    Написать сообщение

    23969
    # 12 сентября 2012 09:51

    puma, хм. у вас задача не дать включить в эту розетку котёл когда вам не нужно? или на оборот - что бы не выдернул работающий котёл?

  • v1s1t0r Member
    офлайн
    v1s1t0r Member

    119

    15 лет на сайте
    пользователь #274808

    Профиль
    Написать сообщение

    119
    # 12 сентября 2012 09:52
    BAC:

    general electric

    а как они по качеству?
    если сравнивать с Moeller

  • badguy Паяльник & Отвертка TEAM
    офлайн
    badguy Паяльник & Отвертка TEAM

    23969

    23 года на сайте
    пользователь #6556

    Профиль
    Написать сообщение

    23969
    # 12 сентября 2012 09:54
    puma:

    Объясню ситуацию- частный дом, в одно место покупается газовый котел- нужно закрыть доступ человеку на него, чтобы сам не лазил. Если пароль на розетку ставится, то можно ее спрятать, а панель включения вывести

    а вообще проще наверно - купить самый маленький щиток на пару-тройку автоматов с замком и поставить вместо розетки. котёл запитать напрямую через автомат (без вилки-розетки). для ваших целей имхо будет самым верным вариантом для любого расклада - и выключить не сможет, и включить, пока не получит на руки ключ. ну или не сломает дверку.

  • natashaliss Senior Member
    офлайн
    natashaliss Senior Member

    1829

    14 лет на сайте
    пользователь #581340

    Профиль
    Написать сообщение

    1829
    # 12 сентября 2012 10:06

    Прокладывают сети в новом доме ,на все вопросы по их оборудованию посылают .. к документу ТКП 0845.03 .
    Может ихто знает чё это, и где это можно посмотреть. В инете не нахожу. Спасибо.