Главная форума Обсуждение товаров в каталоге Отопительные котлы

Immergas EOLO Star 24 3 E

Ответить
  • Katy2006 Neophyte Poster
    офлайн
    Katy2006 Neophyte Poster

    3

    9 лет на сайте
    пользователь #1516123

    Профиль
    Написать сообщение

    3
    # 18 декабря 2014 11:48

    Сделали как вы сказали,в ванне уменьшили напор воды,вода нагрелась отлично,но проработала горячей 5-7 минут,потом опять пошла еле теплая,горячее не становилась пока не закрыли кран и открыли по новой на слабом напоре.Это нормально?

  • Bozenkov Junior Member
    офлайн
    Bozenkov Junior Member

    32

    9 лет на сайте
    пользователь #1450795

    Профиль
    Написать сообщение

    32
    # 18 декабря 2014 16:36 Редактировалось Bozenkov, 1 раз.
    Katy2006:

    Сделали как вы сказали,в ванне уменьшили напор воды,вода нагрелась отлично,но проработала горячей 5-7 минут,потом опять пошла еле теплая,горячее не становилась пока не закрыли кран и открыли по новой на слабом напоре.Это нормально?

    Тут нюансов много. Слишком большой напор может не нагреть, слишком малый перегреть. Возможно нужно регулировать газовый клапан (обратитесь в ваш местный горгаз). Попробуйте на котле выставить температуру горячей воды не на 55 а на 42-43 градуса, кран на смесителе в ванне открывайте на средний напор, и пользуйтесь в ванной горячей водой бес подмеса холодной (на смесителе открывать только горячую), нет никакого смысла греть котлом воду на 55, а потом разбавлять холодной, газ спалили нагрели воду и разбавили холодной (дуристика), и котлу нагрузка, и газа расход большой. Возможно ещё у вас есть какие то проблемы с самим смесителем, допустим самопроизвольно добавляет или уменьшает напор. И ещё если на кухне греет хорошо и стабильно, то дело точно не в котле... Не видя самого котла, ваших смесителей, развязки труб и как течёт вода, и каким образом вы ей пользуетесь, сказать более точной причины не могу, только лишь предположения.

    С наилучшими пожеланиями! Да будет! В вашем доме голубое топливо!!!
  • Katy2006 Neophyte Poster
    офлайн
    Katy2006 Neophyte Poster

    3

    9 лет на сайте
    пользователь #1516123

    Профиль
    Написать сообщение

    3
    # 19 декабря 2014 10:09

    Спасибо.Будем тестировать.У нас температура на котле выставлена 40 на воду,холодной мы не разбавляем...и при слабом напоре нагревается вода отлично,но не надолго.Ещё раз спасибо!

  • 1517096 Neophyte Poster
    офлайн
    1517096 Neophyte Poster

    2

    9 лет на сайте
    пользователь #1517096

    Профиль
    Написать сообщение

    2
    # 19 декабря 2014 21:10
    Tester:

    1517096, источник бесперебойного питания или генератор.

    спасибо rus+tester.
    и отдельное спасибо тем, кто принял решение вырубать электрику.

  • opLOMg Senior Member
    офлайн
    opLOMg Senior Member

    1346

    16 лет на сайте
    пользователь #128946

    Профиль
    Написать сообщение

    1346
    # 19 декабря 2014 22:55

    турбокотел интересует на 200 кв + возможность подключенеия бойлера литров на 200
    что посоветуете?

  • Bozenkov Junior Member
    офлайн
    Bozenkov Junior Member

    32

    9 лет на сайте
    пользователь #1450795

    Профиль
    Написать сообщение

    32
    # 20 декабря 2014 17:43
    opLOMg:

    турбокотел интересует на 200 кв

    на 200 киловат или метров квадратных?

    С наилучшими пожеланиями! Да будет! В вашем доме голубое топливо!!!
  • 323_F Member
    офлайн
    323_F Member

    163

    18 лет на сайте
    пользователь #52442

    Профиль
    Написать сообщение

    163
    # 7 января 2015 20:33 Редактировалось 323_F, 1 раз.

    Возможно ли к данному котлу подключить коллектор распределительный?

    Хочу сделать 2 контура отопления и 2 контура теплого пола.Частный дом 95 м.кв.

  • mas1 Senior Member
    офлайн
    mas1 Senior Member

    545

    13 лет на сайте
    пользователь #445124

    Профиль
    Написать сообщение

    545
    # 10 января 2015 07:30

    кто подскажет код ошибки 20 что делать?

  • Rus Senior Member
    офлайн
    Rus Senior Member

    1597

    23 года на сайте
    пользователь #273

    Профиль
    Написать сообщение

    1597
    # 10 января 2015 10:04
    mas1:

    кто подскажет код ошибки 20 что делать?

    Вызвать сервисников.

    Добавлено спустя 1 минута 18 секунд

    323_F:

    Возможно ли к данному котлу подключить коллектор распределительный?

    Хочу сделать 2 контура отопления и 2 контура теплого пола.Частный дом 95 м.кв.

    Конечно можно.
    У меня именно так и сделано.

  • mas1 Senior Member
    офлайн
    mas1 Senior Member

    545

    13 лет на сайте
    пользователь #445124

    Профиль
    Написать сообщение

    545
    # 10 января 2015 21:57

    спасибо на добром слове

  • Дрын Neophyte Poster
    офлайн
    Дрын Neophyte Poster

    4

    10 лет на сайте
    пользователь #1177976

    Профиль
    Написать сообщение

    4
    # 17 января 2015 13:35

    Логика работы котла следующая (чтобы понять, пришлось перелопатить кучу интернет-ресурсов):
    1. Термостат при понижении окружающей температуры ниже заданного на нем значения (например, 20 градусов), включает отопительный контур котла.
    2. Котел постепенно (время задается в настройках, параметр P8, стандартно - 10 минут) выводит температуру воды в контуре до температуры, заданной на котле (например, 50 градусов).
    3. При достижении заданной на котле температуры (50 гр) котел переключает горелку на минимальную мощность, поддерживая в контуре заданную температуру.
    4. Если минимальная мощность горелки (выставленная в настройках, параметр P5) не позволяет "удержать" температуру в контуре и она все равно растет, при превышении заданной температуры на 5 градусов (до 55 гр) котел отключает контур отопления на время, заданное в настройках (параметр P7, стандартно - 3 минуты).
    5. Цикл п.2 - п.4 повторяется до тех пор, пока комнатный термостат не зафиксирует повышение температуры до заданной температуры (20 гр) и не вырубит контур отопления котла.

    Цикл п.2. - п.4. и называется тактованием. Правильно подобранный параметр минимальной мощности (P5) позволяет исключить п.4. и избежать частых включений/отключений котла. Насколько при этом экономится газ - хз, не проверял, но, как мне кажется, ресурс котла должен увеличиться.

    По поводу температуры воды в контуре, которая задается на котле: бОльшая температура, логично, позволяет быстрее прогреть дом, но есть некоторый не совсем очевидный нюанс, с которым мне пришлось столкнуться: тепловая инертность воды и батарей (у меня на даче они старые чугунные).
    Другими словами, после отключения котла батареи некоторое время продолжают греть (чугунные - значительное время). Это приводит к тому, что при выставленной на термостате комфортной температуре, например, в 20 градусов, через некоторое время после отключения котла, из-за тепловой инертности системы отопления, фактическая температура в помещении повышается, например, до 23 градусов. Эта разница называется "тепловым вылетом" и, помимо некоторого дискомфорта, приводит к повышенному расходу газа (воздух-то перегревается :)).
    Чтобы минимизировать "тепловой вылет" нужно либо снижать тепловую инертность системы отопления (замена стальных труб на пропилен, чугунных батарей - на алюминевые), либо снижать температуру в отопительном контуре. Главное - дать возможность системе относительно быстро остыть, не перегревая помещение.

    Теперь личный пример.
    Дача - деревянный панельный дом, площадь 75 кв. м., дополнительно не утеплен (пока). Трубы стальные (от 10 до 50 мм), батареи - чугунные (все буду менять в след. году).
    При установке котла мастер выставил минимальную мощность в 45%, максимальную в 95%, температуру в контуре - 70 гр.
    После приближения уличной температуры ближе к 0 котел начал безбожно тактовать, а в доме было то жарко, то холодно.

    Методом проб, ошибок и анализа изменения температурной кривой, пришел к таким параметрам настройки котла: минимальная мощность - 3%, максимальная - 65%, температура воды в контуре (возможно в морозы придется поднять) - 55 гр.
    Температурный вылет получился менее одного градуса (то есть при выставленном на термостате значении в 20 гр. фактическая температура в помещении варьируется от 19,5 до 20,5 гр.
    Тактования нет вообще.
    Расход газа с 25 октября по 25 ноября - 203 куба.

    Буду рад, если мои изыскания на эту тему и личный опыт помогут кому-то повысить комфорт при пользовании котлом :) Какой может быть расход газа после отключения котла - это вопрос всех вопросов

  • Шкодник Senior Member
    офлайн
    Шкодник Senior Member

    3004

    19 лет на сайте
    пользователь #31930

    Профиль
    Написать сообщение

    3004
    # 19 января 2015 11:58
    323_F:

    Возможно ли к данному котлу подключить коллектор распределительный?

    Хочу сделать 2 контура отопления и 2 контура теплого пола.Частный дом 95 м.кв.

    Конечно, можно...но на теплый стал ставил бы гребенки с насосной группой.

    WRW
  • Rus Senior Member
    офлайн
    Rus Senior Member

    1597

    23 года на сайте
    пользователь #273

    Профиль
    Написать сообщение

    1597
    # 19 января 2015 12:29
    Дрын:

    Какой может быть расход газа после отключения котла - это вопрос всех вопросов

    Не понял мысли. И была ли мысль?

  • zhildzik Neophyte Poster
    офлайн
    zhildzik Neophyte Poster

    8

    15 лет на сайте
    пользователь #160945

    Профиль
    Написать сообщение

    8
    # 21 января 2015 00:31

    Подскажите пожалуйста - это "нормальная" работа котла - когда открываешь кран с горячей водой, то нужно ждать около минуты прежде, чем потечет вода нужной температуры. Пробовал открывать кран с горячей водой и наблюдать за котлом - горелка включается как только открыл кран с горячей водой, на дисплее отображается температура воды, стартует где-то с 15 градусов и потихоньку увеличивается. Конечно, если кран с горячей открыть меньше - то вода нагревается быстрее, но все равно ждать долго пока пойдет вода нужной температуры.
    Возможно, у котла есть другой режим работы - чтобы он все время поддерживал нужную температуру воды в системе ГВС? Например, выставил 45 градусов - и он будет греть воду до 45 градусов, даже если ей не пользуешься. А то сейчас выходит, что котел начинает нагревать воду только тогда, когда открываешь кран. Это неудобно.

  • Bel-ov Junior Member
    офлайн
    Bel-ov Junior Member

    38

    13 лет на сайте
    пользователь #427831

    Профиль
    Написать сообщение

    38
    # 21 января 2015 22:20 Редактировалось Bel-ov, 1 раз.

    Боюсь, что это нормальная работа котла. А чтоб "замутить" с постоянным подогревом - это вам накопительный бойлер нужен.

    Добавлено спустя 12 минут 9 секунд

    Такая мысль (одна из) не дает покоя - зачем вообще понижать макс. мощность? Ведь котел использует ее только при разогреве (больше мощность - быстрее нагреет), а потом "модулирует" в зависимости от требуемой температуры. В малых домах вообще работает автоматически только на минимуме.
    Другая мысль - зачем 10 мин. для плавного выхода на макс. мощность? Уменьшить время и быстрее нагреет и быстрее отрубится термостатом.
    Както так... :insane:

  • denisborisov Senior Member
    офлайн
    denisborisov Senior Member

    528

    11 лет на сайте
    пользователь #884835

    Профиль
    Написать сообщение

    528
    # 22 января 2015 00:09

    здраствуйте, купили котел на 24квт, дом 100м2, установщики говорят, что на наш дом такой котел не нужен, будет перерасход газа и часто будет отключаться, вопрос: можно ли отругулировать котел, например на 10квт, чтобы работал постоянно на максимальном кпд?

  • Bel-ov Junior Member
    офлайн
    Bel-ov Junior Member

    38

    13 лет на сайте
    пользователь #427831

    Профиль
    Написать сообщение

    38
    # 22 января 2015 10:52 Редактировалось Bel-ov, 1 раз.
    denisborisov:

    здраствуйте, купили котел на 24квт, дом 100м2, установщики говорят, что на наш дом такой котел не нужен, будет перерасход газа и часто будет отключаться, вопрос: можно ли отругулировать котел, например на 10квт, чтобы работал постоянно на максимальном кпд?

    Вот тоже из той оперы. Откуда перерасход, если он сам будет отключаться? Нагрел, выключился, нагрел и снова... Больше чем нужно для нагрева дома, котел энергии не отдаст. Единственный момент - настроить, чтоб не часто тактовал. (термостат - само собой)

    Добавлено спустя 5 минут 33 секунды

    В мануале указано: разница в КПД на макс. мощности и на 30% от макс. - около 3%. Для небольшого дома вряд ли это актуально.

  • E70 Junior Member
    офлайн
    E70 Junior Member

    91

    12 лет на сайте
    пользователь #603838

    Профиль
    Написать сообщение

    91
    # 23 января 2015 11:41 Редактировалось E70, 1 раз.
    denisborisov:

    здраствуйте, купили котел на 24квт, дом 100м2, установщики говорят, что на наш дом такой котел не нужен, будет перерасход газа и часто будет отключаться, вопрос: можно ли отругулировать котел, например на 10квт, чтобы работал постоянно на максимальном кпд?

    Не слушайте этих "специалистов", никакого перерасхода газа не будет.При первоначальном запуске мощность по отоплению настроят на 10кВт,т.е на ваши 100кв.По горячей воде (в режиме работы ГВС) котел будет работать до своих максимальных 24кВт(что и необходимо ему при 2-х одновременно открытый кранах), все будет зависеть от расхода гор. воды,температуры холодной воды на входе в котел и соответственно от температуры горячей воды,которую вы задаете(котел модулирует свою мощность автоматически,анализируя все эти параметры).Такие "спецы" обычно рекомендуют двухконтурные мощность 16-18кВт, только никто не говорит,что такие котлы работают только на одной точке (на одном кране), и если открыть одновременно 2 крана, то горячей воды не хватит(она не будет соответствовать требуемой температуре).

  • Bel-ov Junior Member
    офлайн
    Bel-ov Junior Member

    38

    13 лет на сайте
    пользователь #427831

    Профиль
    Написать сообщение

    38
    # 23 января 2015 13:28

    Я правильно понимаю - мощность настраивают регулировкой газового клапана, а без нее программно "крутить" без толку?
    Просто у меня никто ничего не настраивал. :(

  • E70 Junior Member
    офлайн
    E70 Junior Member

    91

    12 лет на сайте
    пользователь #603838

    Профиль
    Написать сообщение

    91
    # 23 января 2015 15:54

    В идеале вы правы.Я писал уже при каких условиях можно это не делать,а ограничиться программной настройкой. Обращайтесь в сервис, сами ничего не регулируйте.Это должен делать квалифицированный специалист.