как думаете для замера хватит 6 часов?
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
2669 |
16 лет на сайте Город:
|
Pavel.Nikolaevich.:А камин и Вам придется поставить 100% . Примите это как должное.
Тут не поспорищь.
vulturs:как думаете для замера хватит 6 часов?
Да хватит. Как раз сейчас и ест наша средняя зимняя температура
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
2669 |
16 лет на сайте Город:
|
KillRib:Да хватит. Как раз сейчас и ест наша средняя зимняя температура
сейчас не средняя зимняя. сейчас ближе к средней январской ![]()
|
офлайн
opelvector
Senior Member
|
|
|
52958 |
19 лет на сайте Город:
|
у нас средняя - грязь и слякоть
звонил мамке в брестскую область - снегу выпало и патекло - грязища у них щас, морозиков просят
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
2669 |
16 лет на сайте Город:
|
opelvector:у нас средняя - грязь и слякоть
звонил мамке в брестскую область - снегу выпало и патекло - грязища у них щас, морозиков просят
в Бресте климат, как в центральной полосе Украины, нечего его и сравнивать с минским районом ![]()
Про камин.
Вот как только мозги доходят до системы бесперебойного СО с ТН, так сразу вспоминается камин или ттк. И сразу жаба душит брать термальник +ттк. А воздушный +ттк или камин самое то.
opelvector, у вас как камин шрееь дом как печка? Или какаянить рубашка в него вшита?
Как кстати когда сало жарили норм каминчикк грёл или его нужно сутки топить чтобы он грел? Сколько за камин отдали полностью?
|
офлайн
Неизвестный кот
Neophyte Poster
|
|
|
0 |
Город:
|
|
офлайн
opelvector
Senior Member
|
|
|
52958 |
19 лет на сайте Город:
|
vulturs:opelvector:у нас средняя - грязь и слякоть
звонил мамке в брестскую область - снегу выпало и патекло - грязища у них щас, морозиков просятв Бресте климат, как в центральной полосе Украины, нечего его и сравнивать с минским районом
та ладно - 200км всего
))
KillRib:у вас как камин шрееь дом как печка? Или какаянить рубашка в него вшита?
Как кстати когда сало жарили норм каминчикк грёл или его нужно сутки топить чтобы он грел? Сколько за камин отдали полностью?
рубашку предлагали - отказался
гемору много и трубы лишние
но добавить всегда можно, если прижмет
у меня камин большой и из кирпича - не чугунка какая-нить
если добре вжарить - то греет нормально
сутки греть не нужно, но дрова жрет хорошо ![]()
дом нагревать им пока не пробовал - это ж нужно весь день топить
а так закинул дров, пошел дела делать
пришел - а он выгорел уже
но камин реально вещь
основную комнату быстро греет и на душе приятно
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
2669 |
16 лет на сайте Город:
|
итак начало замера 16.40, конец 22.50
итого времени ушло 6ч 10мин или 370мин.
'проциркулировано' воды 1661.651 - 1656.685 = 4.966м3 (13.42 л/мин, а должно быть минимум 15п/мин... плоховато).
электричества израсходовано 3230 - 3210 = 20 кВт*ч (средняя мощность потребления 3.24кВт).
для позитивной: 88174.3кДж (~24.5кВт*ч)
для негативной: 15763.54кДж(~4.38кВт*ч, не ожидал, что настолько много будет)
как с негативной t поступить хз, т.к. в нее кроме разморозки еще теплопотери дома идут.
Кароче не ахти результат. В лучшем случае СОР будет 1.2, что очень далеко от ожидаемого.
Сейчас отключил ТЭНы, выставил обратку на 34, поставил на новый замер.
vulturs:В лучшем случае СОР будет 1.2, что очень далеко от ожидаемого.
Результат удручающий.Но будем надеяться это потому, что не чистый. ТЭНы заведомо превращают идею в профанацию...
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
2669 |
16 лет на сайте Город:
|
Andry_S:vulturs:В лучшем случае СОР будет 1.2, что очень далеко от ожидаемого.
Результат удручающий.Но будем надеяться это потому, что не чистый. ТЭНы заведомо превращают идею в профанацию...
не совсем. тут еще несколько проблем.
проток
vulturs:13.42 л/мин, а должно быть минимум 15п/мин...
причем в мануале Митсубиши вроде 20л/мин стоит, но больше проток сделать без радиаторов это значит поставить существенно мощнее насос, сейчас 60-180 вроде стоит на максимуме.
и t подачи высокая (убивает СОР напрочь), если судить по логу, то 40-44 подача получается при обратке 38.
Сейчас поставил 34 на обратку и отключил ТЭНы, пока нет отделочника буду замерять(а может и не сможет дойти сегодня
), вечером контрольный замер с теми же условиями сделаю(за день думаю дом всеравно сильно не нагреется ТЭНами).
Еще мне не понравилось, что на ТН стоит дачик подачи на теплообменнике, а не на подаче. Я походу когда жахнул сразу обратку высокую мне в подачу походу пошло 55-60 от этого и треснула стяжка...
Утренний замер. счетчик 3262.07 - 3258.4 = 3.67кВт*ч
В логе 111мин. Проток не замерял т.к. он константный.
для позитивной: 14430кДж (~4кВт*ч)
для негативной: 3732кДж(~1кВт*ч)
Получается СОР = ~1.1 с учетом разморозки, если без разморозки, то СОР = ~1.35
Вечером стяжка подстынет после вчерашнего - сделаю замер.
vulturs Вот это отчет, молодец.
Но какой-то СОР страшный при улице от -3 до -5
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
2669 |
16 лет на сайте Город:
|
wilson:vulturs Вот это отчет, молодец.
Но какой-то СОР страшный при улице от -3 до -5
фиг его знает почему так.. сейчас снижаю t в стяжке. если при t 35 на подачу СОР не подрастет, значит проблема с компрессором и/или с недостаточностью протока.
щас снижаю t в стяжке. думаю после 16 еще раз тест запущу.
имхо как-то слишком много энергии на разморозку уходит.
vulturs:как-то слишком много энергии на разморозку уходит.
ТН размораживается только ТЭНами? Вместо запуска цикла в обратную сторону?
|
офлайн
opelvector
Senior Member
|
|
|
52958 |
19 лет на сайте Город:
|
играйся-играйся ![]()
я в том году наигрался
)))
там настроек много - система очень гибкая и под каждый режим нужно думать
в след. году и ты буш посылать просильщиков сфоткать счетчик
)))
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
2669 |
16 лет на сайте Город:
|
Andry_S:vulturs:как-то слишком много энергии на разморозку уходит.
ТН размораживается только ТЭНами? Вместо запуска цикла в обратную сторону?
как раз таки наоборот - обратный цикл запускает и выхолаживает дом. имхо такое лучше ТЭНами делать.
opelvector:играйся-играйся
я в том году наигрался)))
там настроек много - система очень гибкая и под каждый режим нужно думать
в след. году и ты буш посылать просильщиков сфоткать счетчик)))
не, играться - не хочется. хочется, что бы поставил с заводскими настройками и все заработало без ковыряний ![]()
|
офлайн
opelvector
Senior Member
|
|
|
52958 |
19 лет на сайте Город:
|
vulturs:не, играться - не хочется. хочется, что бы поставил с заводскими настройками и все заработало без ковыряний
я сразу наигрался, а потом поставил заводское и забыл
Не знаю.. может конечно не открою америку, но после прочтения этого, особенно в конце , становится понятно , что ТН эффективен только в узком диапазоне температур, чтобы " поставил с заводскими настройками и все заработало без ковыряний" наверное невозможно, если не мониторить температуру постоянно и менять режим работы динамически, иначе "в среднем" расход энергии будет повышенным
opelvector:в след. году и ты буш посылать просильщиков сфоткать счетчик )))
Информация сильно размазана по форуму, поэтому и выходит что по 200 раз переспрашивают. Если бы всю инфу о своем хозяйстве по каждый в одном сообщении накапливали, а в шапке ссылки на эти посты, сильно бы упростило задачу и интересующимся, и тем, кто делится инфой...
|
офлайн
opelvector
Senior Member
|
|
|
52958 |
19 лет на сайте Город:
|
Andry_S:opelvector:в след. году и ты буш посылать просильщиков сфоткать счетчик )))
Информация сильно размазана по форуму, поэтому и выходит что по 200 раз переспрашивают. Если бы всю инфу о своем хозяйстве по каждый в одном сообщении накапливали, а в шапке ссылки на эти посты, сильно бы упростило задачу и интересующимся, и тем, кто делится инфой...
да спрашивают абы спросить
ответы и не читают ![]()
тупо тролят и все
вултурс все выкладывает- он любит цифры
по поводу заводских настроек - они усредненные и не на наш климат
больше на европу - у нас за день температура может на 20 градусов измениться
в европе ровнее
под наш нужно вводить корректировки
да и объем дома, утепление, теплопотери
я в том году все это выводил и экспериментировал
в этом году вроде допер что куда
я буду донастраивать как буду жить уже - там и время суток и погодная часть
щас мне это не нужно и фиг смогу около счетчика стоять
еще и ночной/дневной тарифы настраиваются, но без сдачи дома их наверна фиг дадут