    # 31 августа 2022 12:10

    karpi, никаких металлорукавов или ПНД, их легко перешибает лопата случайно или специально. Только стальная труба.

    Мне проектировщики из РЭС рисовали вариант 2, нет под рукой проекта. Если не волнует эстетика - можно вариант 1, но он тоже остается несколько уязвим для случайных повреждений. Это типовые узлы ввода еще из ПУЭ.

  • MOISHA_P Senior Member
    офлайн
    MOISHA_P Senior Member

    5461

    14 лет на сайте
    пользователь #362384

    Профиль
    Написать сообщение

    5461
    # 31 августа 2022 12:32
    Andry_S:

    вариант 2

    :znaika: Левый! Но я бы сверлил наклонно от уровня пола, бо придётся разбивать стяжку в гараже. Угол изгиба в месте выхода из бетона: вертикаль к щитку на 12:00, наклонная часть в бетоне/земле примерно на 8:00.

    Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд

    :shuffle: недавно так старательно разводил в доме 3 фазы по группам, спустя месяц при копке ямок под свайный фундамент нанятые за пузырь бомжики рубанули в земле БРОНИРОВАННЫЙ :o кабель... Из 3 фаз осталась 1...

    Я явился к вам во фраке, элегантный, как рояль.
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11294

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11294
    # 31 августа 2022 12:45
    MOISHA_P:

    я бы сверлил наклонно от уровня пола

    Сверлить то под углом просто, а вот завести согнутую стальную трубу в отверстие будет не просто. Труба там от ДУ32, с весьма не скромным радиусом изгиба.
    Нужно бурить отверстие от 100мм и в фундаменте, и в полу.

    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд

    MOISHA_P:

    рубанули в земле БРОНИРОВАННЫЙ кабель... Из 3 фаз осталась 1...

    Использовать кабель, в котором точно перебиты 2 проводника - такое себе. Раскопки и соединительная муфта, либо полная замена кабеля. Других вариантов нет.

    Добавлено спустя 5 минут 46 секунд

    На подземный ввод допускается только бронированный кабель, с сечением проводников не менее 16мм.
    karpi, как вообще так вышло, что вы делаете ввод без проекта? Как вы планируете потом сдавать/подключать это хозяйство?
    Если самострой с последующим оформлением - делайте как по чертежу выше и все этапы подробно фотографируйте, чтобы потом демонстрировать скрытые работы. На фото должно быть понятно, что это именно ваш объект.

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    23533

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    23533
    # 31 августа 2022 18:42 Редактировалось курчавый, 1 раз.
    Andry_S:

    На подземный ввод допускается только бронированный кабель, с сечением проводников не менее 16мм.

    Ай молодца :beer:
    Я смотрю тут практик один Александер :lol:
    karpi слушай сюдой.
    АВБбШв 4х16
    Сверлишь максом (буры есть и два метра)со стороны стяжки гаража.Под углом.
    Прям у стены,на выход с наружи в траншею.Ни тебе изгибов не прочего гемора.
    Ни каких мет.труб прочей чухни.
    Как работать с бронёй расказывал здесь.
    Удачи.

    Добавлено спустя 8 минут 44 секунды

    пы сы
    Заземление сделаешь(забьёшь с варишь) вдоль стены,пока нет отмостки.Заведёшь в дыру,вместе с кабелем вводным.

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • volkenturbo Senior Member
    офлайн
    volkenturbo Senior Member

    1644

    16 лет на сайте
    пользователь #147787

    Профиль
    Написать сообщение

    1644
    # 31 августа 2022 20:14

    Подскажите электрощит на 24-36 модулей для коттеджа.
    Будет стоять на нулевом этаже(гараж),помещение зимой не отапливаемое,возможно немного сырое.
    Щит не встраиваемый,навесной, желательно железный.

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    23533

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    23533
    # 31 августа 2022 20:37
    volkenturbo:

    желательно железный.

    Напаркуа? С ломом бегать по гаражу собираетесь. :o
    https://www.promart.by/catalog/boksy_shchitki/shchit_hager_na_36_ ... novki.html

    https://220shop.by/p154979052-schitok-navesnoj-abb.html

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • volkenturbo Senior Member
    офлайн
    volkenturbo Senior Member

    1644

    16 лет на сайте
    пользователь #147787

    Профиль
    Написать сообщение

    1644
    # 31 августа 2022 22:04

    Влагозащиты в них, как я понимаю,никакой?
    Как в них себя будут чувствовать реле и автоматы при влажности ~80 ?
    В некоторых железных щитах я видел резинку по периметру двери,или это всё лишнее?

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11294

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11294
    # 1 сентября 2022 10:35

    курчавый, есл смущает слово "только", добавлю "без дополнительных защитных мер. Хорошо если песочек в траншею подсыпят под и над кабелем и сигнальную ленту кинут, какая уж тут допзащита. Поэтому "только" - к месту ;)
    Без трубы - оч "полезный" совет ;)
    Видимо я сам придумал.

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    28974

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    28974
    # 1 сентября 2022 12:14
    volkenturbo:

    Как в них себя будут чувствовать реле и автоматы при влажности ~80 ?

    У меня в уличном щите сдохли в этом году два ДИФа, причём один был в отключенном состоянии и схох когда его включил (до этого был откючен мной), второй должен был быть включен, но он после себя ничего не пропускал, признаков сработки не было. Простояли на улице они почти 11 лет, неитисправность проявилась после обиильных дождей

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • volkenturbo Senior Member
    офлайн
    volkenturbo Senior Member

    1644

    16 лет на сайте
    пользователь #147787

    Профиль
    Написать сообщение

    1644
    # 1 сентября 2022 18:17 Редактировалось volkenturbo, 1 раз.

    Подскажите,точечные светильники по потолку можно развести проводом Ввг 2х1.5 ?
    Или лучше 3х1.5 ?
    Знакомые электрики вообще посоветовали использовать ШВВП 2х0.75.

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    23533

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    23533
    # 1 сентября 2022 18:36
    volkenturbo:

    Знакомые электрики вообще посоветовали использовать ШВВП 2х0.75.

    Из ЖКХ? :o Алехтрики?

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • volkenturbo Senior Member
    офлайн
    volkenturbo Senior Member

    1644

    16 лет на сайте
    пользователь #147787

    Профиль
    Написать сообщение

    1644
    # 1 сентября 2022 19:08

    Ну,вообще ШВВП используют те,кто натяжные потолки устанавливает.
    Я конечно хочу Ввг 2х1.5 использовать.

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    23533

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    23533
    # 1 сентября 2022 19:27
    volkenturbo:

    Ну,вообще ШВВП используют те,кто натяжные потолки устанавливает.

    Эти пока,не доросли до ЖКХ.

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • ventil2011 Senior Member
    офлайн
    ventil2011 Senior Member

    2635

    11 лет на сайте
    пользователь #930891

    Профиль
    Написать сообщение

    2635
    # 1 сентября 2022 22:14
    курчавый:

    volkenturbo:

    Знакомые электрики вообще посоветовали использовать ШВВП 2х0.75.

    Из ЖКХ? :o Алехтрики?

    Так для общего развития вопрос .... ? Подключить светодиодные ленты после "трансформаторов" " диммеров" и т.д. ШВВП или 3*1,5 или2*1,5 , как правильно ?

    В отзывах на солнечную систему- указана только одна звезда . Не рекомендую.
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11294

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11294
    # 2 сентября 2022 09:22

    ШВВП для гибкого подключения, где есть подвижность. У вас в наличии подвижность диодных лент? )
    3 проводника вы к чему присоединять будете? На ленте есть +, есть -, 3-я куда? )
    А дальше смотреть на предельные токи, которые в состоянии выдать ваш трансформатор или на предохранитель на выходе, если таковой имеется (вряд ли, максимум электронная защита от КЗ).
    Делим предельный выходной ток на 10 и получаем минимальное сечение токоведущих проводников. Если блок на 25А - 2.5 квадрата. Ну и в идеальном мире на выходе из БП обычный автомат на ток, соответствующий кабелю, тогда макс ток транса не важен.
    зы: в автомате тепловой расцепитель срабатывает на ток, напряжение не важно.

  • 13igr Senior Member
    офлайн
    13igr Senior Member

    3312

    12 лет на сайте
    пользователь #643970

    Профиль
    Написать сообщение

    3312
    # 2 сентября 2022 11:43
    Andry_S:

    ШВВП для гибкого подключения, где есть подвижность. У вас в наличии подвижность диодных лент? )
    3 проводника вы к чему присоединять будете? На ленте есть +, есть -, 3-я куда? )
    А дальше смотреть на предельные токи, которые в состоянии выдать ваш трансформатор или на предохранитель на выходе, если таковой имеется (вряд ли, максимум электронная защита от КЗ).
    Делим предельный выходной ток на 10 и получаем минимальное сечение токоведущих проводников. Если блок на 25А - 2.5 квадрата. Ну и в идеальном мире на выходе из БП обычный автомат на ток, соответствующий кабелю, тогда макс ток транса не важен.
    зы: в автомате тепловой расцепитель срабатывает на ток, напряжение не важно.

    :insane:
    перемотайте чела синей изолентой может бредить перестанет :idea:

  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    3167

    17 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    3167
    # 2 сентября 2022 13:56

    К светодиодной ленте припаивать жесткие выводы ВВГ - порвет дорожки, надо многожилка. Опять же, лента через блок питания подключается, а выходы там - многожилка.
    А к светильникам пофигу - ВВГ.

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11294

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11294
    # 2 сентября 2022 14:06
    13igr:

    перемотайте чела синей изолентой может бредить перестанет

    Видимо изолента - ваш потолок )

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    23533

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    23533
    # 2 сентября 2022 14:08 Редактировалось курчавый, 1 раз.

    Ну вы тута и развели холивар :o
    Монтаж проводки делается всегда кабелем с моножилой 3х.....
    И никаких делов.
    Что на светильники,что на траны,что на звонок))))
    А вот после потребителя кидайте хоть ТРП :lol:

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    3167

    17 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    3167
    # 2 сентября 2022 14:13
    курчавый:

    Монтаж проводки делается всегда 3х.....
    И никаких делов.

    даже для ленты? У БП только два вывода, БП часто прячется под люк или в щиток. (под натяжной мы все понимаем что не надо) Зачем вести от него три провода, заземлять низковольтовую часть?