MOISHA_P:
я бы сверлил наклонно от уровня пола
Сверлить то под углом просто, а вот завести согнутую стальную трубу в отверстие будет не просто. Труба там от ДУ32, с весьма не скромным радиусом изгиба.
Нужно бурить отверстие от 100мм и в фундаменте, и в полу.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд
MOISHA_P:
рубанули в земле БРОНИРОВАННЫЙ кабель... Из 3 фаз осталась 1...
Использовать кабель, в котором точно перебиты 2 проводника - такое себе. Раскопки и соединительная муфта, либо полная замена кабеля. Других вариантов нет.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд
На подземный ввод допускается только бронированный кабель, с сечением проводников не менее 16мм.
karpi, как вообще так вышло, что вы делаете ввод без проекта? Как вы планируете потом сдавать/подключать это хозяйство?
Если самострой с последующим оформлением - делайте как по чертежу выше и все этапы подробно фотографируйте, чтобы потом демонстрировать скрытые работы. На фото должно быть понятно, что это именно ваш объект.