для инфо термальный ТН который стоит с монтажем 5200+ 600+300+300 на 12 квт стоит в Новосибирске:
https://www.forumhouse.ru/threads/186580/page-54
Настало время выложить отчёт по использованию насоса.
Прошёл месяц и неделя как у меня работает насос SDW-03, результаты радуют
И так:
с21.11 по 20.12 2013 года
http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=29634&month=12&year=2013 (т.е. это наш январь 2016 по температуе)
Электричества нагорело 1072кв
Насос работал 351час
Температура в помещении 21С, + - 1С при этом регулярно открывались окна на микропроветривание,
так что частично отапливал Сибирь. Ни кто не почувствовал потепления? :aga:
Кроме шуток, начало зимы выдалось очень тёплым, температура не опускалась ниже -10С даже ночью.
Геоконтур: в начале месяца +2 -3, в конце +1 -5.
Тёплые полы подача +32 обратка +26.
Дом 150м2, отапливаемая площадь140м2.
Назвать мой дом эталоном утепления язык не поворачивается, в мансардном этаже кое где продувает, межкомнатные двери отсутствуют как класс, наружные стены ожидает утепление 100мм минплиты и мокрый фасад, сейчас 300мм полистеролбетон.