    # 12 января 2016 15:30 Редактировалось KillRib, 1 раз.

    для инфо термальный ТН который стоит с монтажем 5200+ 600+300+300 на 12 квт стоит в Новосибирске:

    https://www.forumhouse.ru/threads/186580/page-54

    Настало время выложить отчёт по использованию насоса.
    Прошёл месяц и неделя как у меня работает насос SDW-03, результаты радуют:)
    И так:
    с21.11 по 20.12 2013 года
    http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=29634&month=12&year=2013 (т.е. это наш январь 2016 по температуе)
    Электричества нагорело 1072кв
    Насос работал 351час
    Температура в помещении 21С, + - 1С при этом регулярно открывались окна на микропроветривание,
    так что частично отапливал Сибирь. Ни кто не почувствовал потепления? :aga:
    Кроме шуток, начало зимы выдалось очень тёплым, температура не опускалась ниже -10С даже ночью.
    Геоконтур: в начале месяца +2 -3, в конце +1 -5.
    Тёплые полы подача +32 обратка +26.
    Дом 150м2, отапливаемая площадь140м2.
    Назвать мой дом эталоном утепления язык не поворачивается, в мансардном этаже кое где продувает, межкомнатные двери отсутствуют как класс, наружные стены ожидает утепление 100мм минплиты и мокрый фасад, сейчас 300мм полистеролбетон.

    Грибонутый
  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #570074

    Профиль

    0
    # 12 января 2016 15:51 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.

    ---

  • Неизвестный кот Neophyte PosterАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster Автор темы

    0


    пользователь #810896

    Профиль

    0
    # 12 января 2016 15:56
    Pavel.Nikolaevich.:

    Там же вроде 5000 р .Кааакие 0,43 ?

    Это такие специальные электроэнергетические рубли. С повышенным СОР )))

    Тариф (рублей за 1 кВч)установлен с 01.01.2015г.
    при соотношении курса белорусского рубля к доллару США (1$ = 11800 руб. РБ)

  • KillRib Senior Member
    офлайн
    KillRib Senior Member

    9733

    16 лет на сайте
    пользователь #185089

    Профиль
    Написать сообщение

    9733
    # 12 января 2016 15:59

    Pavel.Nikolaevich., ссылку с погодой не по трудились открыть чтоли?

    Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды

    Pavel.Nikolaevich.:

    "Геоконтур: в начале месяца +2 -3, в конце +1 -5 "

    Вы хоть понимает что эти цифири значят?
    Если бы понимали т не ржали бы.....

    Грибонутый
  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    2669

    16 лет на сайте
    пользователь #178412

    Профиль

    2669
    # 12 января 2016 16:14 Редактировалось Неизвестный кот, 3 раз(а).

    Andry_S, вроде как сделал вам 'теплосчетчик'. ох уж этот Николаевич... таки вынудил меня потерять почти день :)

    Данные логируются в таком формате:

    1-й столбец кол-во мин. со времени старта (если было отключение от питания, то сбрасывается на ноль)
    2, 3-й - t подачи/обратки
    4-й - уличная t

    код выделить все

    0 23.41 23.18 21.91
    1 23.38 23.14 22.08
    2 23.33 23.14 21.82
    3 23.30 23.10 21.82
    4 23.24 23.01 21.73
    5 23.24 22.99 21.64
    6 23.18 22.96 21.64
    7 23.14 22.92 21.56
    8 23.11 22.88 21.47
    9 23.07 22.83 21.47
    0 21.06 20.45 19.45
    1 20.04 19.56 18.75
    2 19.34 19.05 18.32
    3 18.83 18.62 17.97
    0 18.36 18.30 17.97
    1 18.33 18.43 17.97
    2 18.26 18.29 17.97
    3 18.10 18.10 17.97
    4 17.89 17.89 17.70
    5 17.81 17.73 17.70

    сейчас думаю как такое в котельной пристроить... как-то в воздухе придется крепить (у датчиков 1м длина кабеля)... и розетка только одна...

  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #570074

    Профиль

    0
    # 12 января 2016 16:14 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.

    ---

  • Неизвестный кот Neophyte PosterАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster Автор темы

    0


    пользователь #810896

    Профиль

    0
    # 12 января 2016 16:26
    Andry_S:

    7eleven:

    Электроэнергия, используемая для технологических целей, а также для работы тепловых насосов, оплачивается по тарифам сооьветствующих групп потребителей.

    Читал читал, так и не вычитал, какая именно для ТН "соответствующая группа потребителей"...

    По обычному тарифу, если вкратце.

  • KillRib Senior Member
    офлайн
    KillRib Senior Member

    9733

    16 лет на сайте
    пользователь #185089

    Профиль
    Написать сообщение

    9733
    # 12 января 2016 16:36 Редактировалось KillRib, 1 раз.
    Pavel.Nikolaevich.:

    Так может объясните

    Скажим так, это для новосиба цифири ого и их достаточно.
    При + из грунта сор 5
    При - из грунта сор 4-5
    В Минск таких низких температур не будет никогда, например у Опеля ниже +5 с грунта не опускается.

    Добавлено спустя 8 минут 52 секунды

    KillRib:

    для инфо термальный ТН который стоит с монтажем 5200+ 600+300+300 на 12 квт стоит в Новосибирске:

    https://www.forumhouse.ru/threads/186580/page-54

    Настало время выложить отчёт по использованию насоса.
    Прошёл месяц и неделя как у меня работает насос SDW-03, результаты радуют:)
    И так:
    с21.11 по 20.12 2013 года
    http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=29634&month=12&year=2013 (т.е. это наш январь 2016 по температуе)
    Электричества нагорело 1072кв
    Насос работал 351час
    Температура в помещении 21С, + - 1С при этом регулярно открывались окна на микропроветривание,
    так что частично отапливал Сибирь. Ни кто не почувствовал потепления? :aga:
    Кроме шуток, начало зимы выдалось очень тёплым, температура не опускалась ниже -10С даже ночью.
    Геоконтур: в начале месяца +2 -3, в конце +1 -5.
    Тёплые полы подача +32 обратка +26.
    Дом 150м2, отапливаемая площадь140м2.
    Назвать мой дом эталоном утепления язык не поворачивается, в мансардном этаже кое где продувает, межкомнатные двери отсутствуют как класс, наружные стены ожидает утепление 100мм минплиты и мокрый фасад, сейчас 300мм полистеролбетон.

    продолжение:

    Доброго времени суток уважаемым форумчанам!
    Как и обещал выкладываю новый отчёт.
    Прошёл второй месяц и неделя как у меня работает насос SDW-03, результаты радуют:)
    И так:
    с21.12.13 по 20.01.14
    Электричества нагорело 1261кв
    Насос работал 422час
    Температура в помещении 22С.

    Геоконтур: в начале месяца +1-5, в конце 0 -5.
    Тёплые полы, подача +31, обратка +26.

    Морозы в среднем -10 -15, неделю стояло ниже -25С

    Добавлено спустя 1 минута 19 секунд

    Вултурс, Опель как думаете если человек утеплит дом нормально на сколько расходы просядут?

    Грибонутый
  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #570074

    Профиль

    0
    # 12 января 2016 16:48 Редактировалось Неизвестный кот, 2 раз(а).

    ---

  • Неизвестный кот Neophyte PosterАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster Автор темы

    0


    пользователь #810896

    Профиль

    0
    # 12 января 2016 16:51
    Pavel.Nikolaevich.:

    Я понимаю что вам идея ТН по душе и вы обманываться рады.

    Отличный аргумент на любой довод. :D

    Давайте, делайте счетчики, публикуйте замеры, давайте мне ссылки... А потом -- все это херня, все равно не верю.

  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #570074

    Профиль

    0
    # 12 января 2016 16:53 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.

    ---

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    2669

    16 лет на сайте
    пользователь #178412

    Профиль

    2669
    # 12 января 2016 16:54 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.
    KillRib:

    Вултурс, Опель как думаете если человек утеплит дом нормально на сколько расходы просядут?

    эксплуатация пропорционально проценту улучшений утепления.
    оборудование и установка(если геотермальный) пропорционально уменьшению мощности подешевеют

    Добавлено спустя 4 минуты 31 секунда

    7eleven:

    Давайте, делайте счетчики, публикуйте замеры, давайте мне ссылки... А потом -- все это херня, все равно не верю.

    ага сделал.

    счетчик 3210.
    с контроллером опа вышла - еле длины от датчиков хватило... висит на растяжках :)
    если электричество не отключится, и t на улице будет относительно стабильной, то можно будет прикинуть СОР.
    p.s.: замеры делал в 16.40. пишу тут, что бы не забыть :)

  • KillRib Senior Member
    офлайн
    KillRib Senior Member

    9733

    16 лет на сайте
    пользователь #185089

    Профиль
    Написать сообщение

    9733
    # 12 января 2016 17:06 Редактировалось KillRib, 2 раз(а).
    Pavel.Nikolaevich.:

    Ну начнём с того что Опель ТН ещё не включал. Только пробовал.
    А то что Минск и низкие температуры , то цитата :
    "начало зимы выдалось очень тёплым, температура не опускалась ниже -10С даже ночью."
    Те же яйца что и у нас, вид сбоку. Я понимаю что вам идея ТН по душе и вы обманываться рады. Я тоже так хочу , но в Деда Мороза уже не верю

    ну елы палы

    KillRib:

    Доброго времени суток уважаемым форумчанам!
    Как и обещал выкладываю новый отчёт.
    Прошёл второй месяц и неделя как у меня работает насос SDW-03, результаты радуют
    И так:
    с21.12.13 по 20.01.14
    Электричества нагорело 1261кв
    Насос работал 422час
    Температура в помещении 22С.
    Геоконтур: в начале месяца +1-5, в конце 0 -5.
    Тёплые полы, подача +31, обратка +26.
    Морозы в среднем -10 -15, неделю стояло ниже -25С

    Добавлено спустя 11 минут 33 секунды

    KillRib:

    Pavel.Nikolaevich.:

    Так может объясните

    Скажим так, это для новосиба цифири ого и их достаточно.
    При + из грунта сор 5
    При - из грунта сор 4-5
    В Минск таких низких температур не будет никогда, например у Опеля ниже +5 с грунта не опускается.

    Добавлено спустя 8 минут 52 секунды

    KillRib:

    для инфо термальный ТН который стоит с монтажем 5200+ 600+300+300 на 12 квт стоит в Новосибирске:

    https://www.forumhouse.ru/threads/186580/page-54

    Настало время выложить отчёт по использованию насоса.
    Прошёл месяц и неделя как у меня работает насос SDW-03, результаты радуют:)
    И так:
    с21.11 по 20.12 2013 года
    http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=29634&month=12&year=2013 (т.е. это наш январь 2016 по температуе)
    Электричества нагорело 1072кв
    Насос работал 351час
    Температура в помещении 21С, + - 1С при этом регулярно открывались окна на микропроветривание,
    так что частично отапливал Сибирь. Ни кто не почувствовал потепления? :aga:
    Кроме шуток, начало зимы выдалось очень тёплым, температура не опускалась ниже -10С даже ночью.
    Геоконтур: в начале месяца +2 -3, в конце +1 -5.
    Тёплые полы подача +32 обратка +26.
    Дом 150м2, отапливаемая площадь140м2.
    Назвать мой дом эталоном утепления язык не поворачивается, в мансардном этаже кое где продувает, межкомнатные двери отсутствуют как класс, наружные стены ожидает утепление 100мм минплиты и мокрый фасад, сейчас 300мм полистеролбетон.

    продолжение:

    Доброго времени суток уважаемым форумчанам!
    Как и обещал выкладываю новый отчёт.
    Прошёл второй месяц и неделя как у меня работает насос SDW-03, результаты радуют:)
    И так:
    с21.12.13 по 20.01.14
    Электричества нагорело 1261кв
    Насос работал 422час
    Температура в помещении 22С.

    Геоконтур: в начале месяца +1-5, в конце 0 -5.
    Тёплые полы, подача +31, обратка +26.

    Морозы в среднем -10 -15, неделю стояло ниже -25С

    Доброго времени суток всем!
    Отчёт по использованию ТН SDW-03 третий месяц.
    С 21.01.14 по 20.02.14.
    Электричества нагорело 1567вт или 3100 рублей.
    Насос работал 508 часов.
    Температура в помещении 22С.
    Геоконтур 0, -5С

    Месяц был морозный, температура днём -20-25С ночью опускалась до -30С.

    Доброго времени суток всем!
    Отчёт по использованию ТН SDW-03 четвёртый месяц.
    С 21.02.14 по 20.03.14.
    Электричества нагорело 915квт или 1811 рублей.
    Насос работал 302 часа.
    Температура в помещении 22С +- 0,5С.
    Геоконтур 0, -5С (Стабильность признак мастерства:aga:)

    Месяц был не очень морозным ниже -15С температура не опускалась

    Добавлено спустя 6 минут 48 секунд

    Pavel.Nikolaevich., и никаких дров с допрасходами в виде прицепа и квадрика

    Добавлено спустя 5 минут 42 секунды

    Pavel.Nikolaevich., сколько отдали за ТТК + сколько отдадите за теплоакк и прочие навороты. Сколько дроводенег за зиму палите?

    Грибонутый
  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    2669

    16 лет на сайте
    пользователь #178412

    Профиль

    2669
    # 12 января 2016 17:34 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.

    вот еще

    БКН на 1-м этаже. стоит на теплых полах - использую для измерения как в самом теплом помещении.

    окно в комнате 2-го этажа. комната самая 'холодная'. вокруг нет помещений с подогревом.

    счетчик где-то в 17.20 сфоткал

    ну и как контроллер висит

    обратка в ТН сейчас выставлена на 38 и принудительно работает ТЭН(хочу прогреть дом).
    средняя по дому сейчас где-то +14. завтра скорее всего будет около +14.5 - +15

    Добавлено спустя 19 минут 34 секунды

    KillRib:

    для инфо термальный ТН который стоит с монтажем 5200+ 600+300+300 на 12 квт стоит в Новосибирске

    в их климате геотермальный себя оправдывает. в нашем тоже, но окупаемость от 10 лет.
    этот месяц выдался на редкость холодным... сейчас чуток 'потеплело', но по прогнозу морозы до -25...
    вполне может выйти средняя за месяц -10 - -12.
    у меня сейчас накрутило 1.5кВт*ч за месяц, если бы грелся до нормальной t, то где-то +45% больше было бы + 200кВт*ч на ГВС.
    Приблизительно 2.3к кВт*ч(это если без утепления считать).
    У человека в Новосибирске была судя по всему похожая погода(у них такое норма).
    2.3 - 1.26 = 1.04кВт*ч разница или 105у.е, но пусть будет 150у.е. чтобы наверняка учесть недочеты всякие. И это в самый холодный месяц. Таких месяцев пусть будет 3(декабрь, чнварь) итого имеем 450у.е. максимальной выгоды в год. В остальные месяцы думаю разница будет не более 50у.е., летом у воздушного профит, но будем считать, что разница ноль. Получаем 150*3 + 50*2 = 550у.е. в год разницы
    Мой мне обошелся 3.5к(оборудование с монтажем). У человека 12кВт и обошелся ему 6.4к, пусть аналог на 8кВт 4к + 500 монтаж(по факту думаю больше выйдет).
    Т.е. если разница всего 1.5к, то окупаемость уже 2года. И это при том, что у меня ТН работал хорошо если с СОР=1.5
    Если зима как прошлая, то окупаемость уже ближе к 20годам будет... В среднем я уже прикидывал - окупаемость 10-15лет.
    Если избыток денег есть, то имеет смысл взять геотермальник, если такой суммы сразу нет, то смысл? Мне например проще ежемесячно платить больше, чем вложить за раз 2-3к сверху.

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22841

    20 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22841
    # 12 января 2016 18:00

    vulturs Это вы чтобы прогреть дом поставили 38 на обратке?

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    2669

    16 лет на сайте
    пользователь #178412

    Профиль

    2669
    # 12 января 2016 18:10
    wilson:

    vulturs Это вы чтобы прогреть дом поставили 38 на обратке?

    да. резко как-то попробовал подымать t, так в подачу 47 пошло - треснула стяжка. теперь потиху на 1градус в 2 дня повышаю, что бы проблем не было.

  • Андрюн Neophyte Poster
    офлайн
    Андрюн Neophyte Poster

    29

    11 лет на сайте
    пользователь #1605007

    Профиль
    Написать сообщение

    29
    # 12 января 2016 18:34

    Это вариант не для севера, конечно.Хотя в умеренной полосе такой вариант вполне прижился в России. В Волгограде например Buderus Logatherm ставили уже несколько раз - дивная штука!

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    2669

    16 лет на сайте
    пользователь #178412

    Профиль

    2669
    # 12 января 2016 18:57
    Андрюн:

    Buderus Logatherm

    и какова цена сего?
    вот у меня как раз прайсик с выставки не помню за какой год(вроде позапрошлый).

    дорага...

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52958

    19 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52958
    # 12 января 2016 19:03

    мне будерус земляной на 12квт предлагали что-то около 10к евры
    тогда евро еще дорогое было

  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #570074

    Профиль

    0
    # 12 января 2016 19:36 Редактировалось Неизвестный кот, 2 раз(а).

    ---