1vvv:
veterenar:
1vvv:
ok_18:
Крутили отверткой,как показано на видео,но регулируется место остановки фасада.
а где регулируется место остановки фасада? интересует, правда, HF, но все же...
Место не регулируется на механизме
Есть отдельные ограничители угла открывания, которые вставляются в паз.
Его можно подрезать и найти оптимальный угол)
не, это я знаю, вот был бы винтик какой... ситуация такая: рядом два авентоса: шир каркаса 900 усилие 25, шир 1200 усилие 28. Когда открываешь оба шкафа, фасады останавливаются не на одной линии. В открытом виде. Только положением авентоса на боковине? Ограничитель не подходит.
Настройка нескольких авентасов в одну линию при открывании фасадов очень не простая задача. Здесь важно всё. Нужно начинать с самого начала:
• Должны висеть все корпуса ровненько по хорошему уровню, желательно лазерному или водному, не путать с пузырьковым.
• И сами механизмы должны стоять аналогично без смещений по отношению друг к другу.
• Перед (лицевая часть) корпусов должен быть под правило. Прикладываем ровную доску(проверяем ровность доски прикладыванием глаза к кромке доски), а лучше взять железное правило (рейка из дсп или брусок из массива могут быть кривые) и смотрим, где корпуса прижать к стене, где отодвинуть.Я пользуюсь при этом лазерным нивелиром.
• Нужно проверить точность всех меток на фасадах. Если на какой-то из планок будет смещение (0,5мм) меток - ровно настроить два авентоса рядом не получится. Если фасады будут отличаться по размеру хотя бы на 0,5 мм - тоже не получится.
• Вылет и опускание петли должно быть идентичное на двух верхних фасадах и на межфасадных петлях. Рычаги механизмов HF должны быть настроены так, что бы они были одинаковой длинны.
• Фабричное производство - говорите. Это хорошо!!! Только фабрика от фабрики отличается, и порой существенно. На фабрике тоже работают разные люди, и если эти люди посверлили отверстия под петли со смещением, то это тоже значительно повлияет на лёгкость настройки авентосов в вашем случае.
• Настроить фасады по лицу это задача простая. А вот настроить одинаковое открывание - это задача уже боле сложная. И можно день провести за такой настройкой, а можно и больше. При настройке обязательно нужно искать компромисс, что бы фасады были идентично настроены и в закрытом и в открытом виде тоже.
Я бы снял все фасады, перенастроил корпуса, с должной педантичностью проверил бы все метки, как написано выше. Помните, самое важное - это совпадение меток. Тобишь, все метки должно быть аналогичны, что на фасадах одного авентоса, то и на фасадах другого авентоса. Проверять нужно все от верхней части.
Сочувствую Вам, если Вы сами возьметесь это делать. Вполне возможно, что что-то сломаете. Поэтому, задумайтесь, а так ли Вам это критично, и может лучше не трогать, что бы не наломать дров.