Andry_S:
По жесткому КЗ вырубается все, от мелкоамперного автомата группы до вводных в доме и в уличном щите, и пофиг вся селективность В, С, D, потому как ток превышает все пороги сработки.
В быту, как правило, самые мощные потребители - нагревательные, где пусковых токов нет.
Большие пусковые токи на мощных промышленных электроприводах, вот там селективностью пользуются вовсю, потому как простой оборудования критичен.
B, C, D - это селективность не особо помогает при КЗ только при небольхих, так как все автоматы имеют 3-й класс селективности по короткому замыканию
Если уже по KЗ делать селективность надо использовать характеристика E и K но их цена заоблачная.
Andry_S:
Да ладно, не загибайте так. Уже б все включатели поприпаивались и шнурочки подключения сечением 0.25 или меньше таких блоков подгорали при первом же таком токе.
Выключатели и подгорают, только как правило они выдерживают 3-7 лет - в зависимости от интенсивности использования.
Возмутите почитайте инструкцию или на сайте тех же блоков питания Arlight, которые у нас повсеместно используют.
Они последний год начали прописывать пусковые токи на свою продукцию.
В России и в Украине уже лет пять активно используют Реле ограничения пускового тока, у нас не очень развита эта практика, хотят тот же F&F начали их тоже делать.
Добавлено спустя 1 минута 52 секунды
WOLVERINE90:
Говорят на 3х фазах не помогает это все
Я думаю помогает, посто там очень трудно это просчитать, так как нагрузка как правило 1-фазная.