Vdub2 ..У Вас теоритические коэффициенты забиты ,,
- Высота первого этажа 2.7м, второго 2.5м - для комнат 14-17м2 достаточно.
Общая высота 5м взята условно,можно итог увеличить на 5%,это не принципиально.
- В вашей таблице все расчеты ограждений сделаны без учета теплоизоляции.
Может ваши знакомые расчитывают коровники?
- Про пол. Дом не на сваях.Под полом температура всегда выше нуля(7-8`C).
Поэтому разница температур будет меньше,не 23.5 как в таблице.
- У меня двойной деревянный стеклопакет с аргоном и напылением,
а посчитали как обычный одинарный с сопротивлением теплопередаче 0.36.
- В доме плоская крыша (перекрытие) площадью 72м2, а не 120м2.
- Температура средняя - 21`C. В гостинной 22,в спальнях 20,в других - 16.
Вы хотите отапливаться э-э и ходить по квартире в трусах и майке.
Нет.Будет как в Европе.
- Мостики холода.Пол и перекрытия - железобетонный монолит.Торцы плит
утеплителя сейчас изготавливаютя ввиде буквы L,т.е. стыковаться они будут
внахлест.Деревянные стеклопакеты устанавливал в квартире, строго по технологии.
Березовские блоки 300мм достаточно качественные,толщина шва на клею будет 1-3,
потери будут минимальны.А вот если шов 10 мм тепловые потери возрастают до 20%.
- Потери на воздухообмен почти совпали с моим расчетом.Только учтите,что
рекуперация уменьшит их в четыре-пять раз.
Пусть посчитают с теплоизоляцией,может выйдет меньше чем у меня.
Кстати,в расчете не учтен вентилируемый фасад - не знаю как он расчитывается.
Если честно,надеялся, что расчеты проверит Лунька,потому что я не строитель.
Тарифы на э-э: http://www.tarify.by
1 кВт/час с 23 до 6 утра - 382.4 руб.,в остальное время - 1147.2 руб.
Да,цены выросли.Но ночной тариф и у нас и в россии в три раза дешевле.