все-таки еще раз напишу об этом "славном" Immergas - e...
Котел сервисмен запустил нам 10 дней назад.
Не приятно удивлен следующим: когда начался ветер (погода), котел стал работать по такому алгоритму - работает горелка, ошибка 02, сброс ошибки автоматически, опять работает, через пару секунд выскакивает ошибка 11, сам котел сбрасывает ошибку, работает вновь и так до...
... до звонка диспетчеру (понимаю, что звонков со всей республики много, но квалификация...)
говорит диспетчер, мол, проблема с коаксиальной трубой. спрашивает длину трубы. объясняю, что выступает от стены на 20 см снаружи дома (подрезалась), ответ: надо, чтобы была не подрезанная... бред... не с головы же я взял, что от стены 20 см...
...советует перезвонить в тех.поддержку... там объяснили, что по сути задувать не должно ничего...
предложили решение: открыть один из лючков рядом с коаксиальной трубой, мол, ошибки 02 не будет, а 11 останется... а завтра позвонить сервисмену
сделал, как подсказали. ошибки пропали вообще..
закрыл лючок. ошибок не наблюдается, но появилась такая фигня:
выставляю температура 50 градусов.
котел разогревается до 55 (очень медленно, одно деление факела на дисплее), только останавливается нагрев и сразу же падение температуры до 46 градусов (на дисплее) . моментальное....
далее где-то 6 минут (настройки сервисмена) котел не нагревает воду для отопления. за это время в лучшем случае температура падает до 45 градусов и опять начинается все по-новому: 55 градусов - остановка - падение до 46 градусов - пауза 6 минут и т.д. ...
это же не нормально.
и расход газа - "мама не горюй".
за 10 дней - больше 150 кубов, учитывая, что все это время (за исключением последних двух дней) котел работал на самом минимуме 35 градусов