    # 1 февраля 2016 17:09 Редактировалось Andry_S, 2 раз(а).
    wilson:

    Пусть убавит мощность и будет 85%.

    Он ее на макс и не гоняет. Бралась с запасом чтоб крутить поменьше меньше шума и фильтра на дольше. С фильтрами беда, дорого и нету.
    Работает установка давно, лет 5 наверное. В месяц потребляет около 200квтч.
    В целом эффективность по теплу выходит хорошая, надо посчитать относительно ТН что выйдет с учетом догрева...

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52958

    19 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52958
    # 1 февраля 2016 17:13
    KillRib:

    Какая разница какой КПД в рекурператоре если ТН дожрет все то что не съедает рекуп?

    и даже больше :-)
    из дома лед тока вылетать будет :-)))
    кароче ни капли на улицу

    Добавлено спустя 1 минута 5 секунд

    Andry_S:

    opelvector, да спасибо, спасибо )))
    Как бы все честно: "Max КПД рекуператора,% 90 ". Только никто не знает, когда это макс приходит )))

    вилсон знает :-)))
    он все знает :-)))

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    2669

    16 лет на сайте
    пользователь #178412

    Профиль

    2669
    # 1 февраля 2016 17:16 Редактировалось Неизвестный кот, 2 раз(а).
    enital:

    а я пву в доме не хочу, планирую чисто приточку т.к. нужен воздух для печки бани в подвале, для камина на 1-м этаже, для кухонной вытяжки, для естественных вытяжек и для людей троху
    вопрос только с нагревом воздуха остался, что выбрать:
    - трубу Awadukt Thermo закопать
    - ТН на догрев поставить
    - или тупо водяной нагрев от котла
    ... а может совместить?
    серьезно, помогите определиться :)

    если есть система отопления, то проще и дешевле сделать ветку от нее на подогрев воздуха, но в зависимости от мощности воздушного потока, скорости и t теплоносителя в СО, нужно соответствующий теплообменник ставить. одно дело после рекуператора на 2-5 градусов поднять t, а другое дело воздух с -20 до +22 догреть проточный. чуствуете разницу? стоить такой теплообменик может как дешевый рекуператор...
    простейшая реализация такая. делается по аналогии с радиатором, только вместо радиатора теплообменник (воздух-вода как радиаторы в авто). регулировку мощности можно сделать 2-х ходовым+термоголовка с выносным датчиком.
    если нужна более точная регулировка t подачи воздуха, то отдельная ветка от подачи котла со своим смесительным узлом, а еще лучше и с дополнительным промежуточным теплообменником на гликоле каком на всякий случай.

    wilson:

    Ну максимальный КПД все пишут большое, а реальность совсем не та :D Да и всегда пластинчатый проигрывал роторному.

    перекрестные теплообменники обычно хуже. в современных системах начали ставить противоточные(6тигранники на вид). у них КПД тоже под 90% достигается.
    Есть крутая серия теплообменников у Recair серия enthalpy, так там решена проблема обмерзания, но в продаже у нас не встречал... сам бы цены на такое узнать хотел :) у них под 95% КПД, но самому такое сделать с такими массо-габаритными характеристиками нереально.

    Добавлено спустя 1 минута 17 секунд

    wilson:

    В инструкции все есть - 90% КПД и нету, а 80% - при мощности 100кубов :D
    Нормальная установка у вашего коллеги. Пусть убавит мощность и будет 85%.

    обычно наоборот. чем меньше скорость воздуха, тем выше КПД, но выше вероятность обмерзания.
    производители естественно указывают максимальную для почти идеальных условий обычно :) ну за редким исключением.

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22841

    20 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22841
    # 1 февраля 2016 17:26 Редактировалось wilson, 2 раз(а).

    vulturs Ну я и написал, что для увеличения КПД нужно снижать скорость.
    Да я уже в другой ветке написал про электролюкс:

    А есть посмотреть диаграмму на 25 страницы инструкции, то там КПД доходит до 80% только при 100м.куб в час

    КПД при 300м.куб - 68%. Так что такая установка сама по себе ни о чем, одно название :D

    opelvector Я инструкции читаю просто, а не в облаках летаю про КПД :D

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • Snake07 Senior Member
    офлайн
    Snake07 Senior Member

    1842

    19 лет на сайте
    пользователь #96698

    Профиль
    Написать сообщение

    1842
    # 1 февраля 2016 17:47
    Andry_S:

    С фильтрами беда, дорого и нету.

    Пускай делает себе фильтры самостоятельно. И недорого будет :)

  • enital Senior Member
    офлайн
    enital Senior Member

    672

    14 лет на сайте
    пользователь #624667

    Профиль
    Написать сообщение

    672
    # 1 февраля 2016 17:51 Редактировалось enital, 1 раз.
    vulturs:

    одно дело после рекуператора на 2-5 градусов поднять t, а другое дело воздух с -20 до +22 догреть проточный. чуствуете разницу?

    разница конечно есть, но где взять воздух для потребителей, от которых обратно в рекуператор его не засунешь: печка, камин, кухонная вытяжка, ВЕ-шки...?
    для людей нужно максимум по 100 м3/ч х 4 комнаты = 400 м3/ч, в остальном все общее пространство: кухня-гостинная-второй свет -- воздуха хватает
    вот и получается логичным сделать только приток в жилые комнаты, только оптимизировать затраты на нагрев воздуха

    Кто победит себя, тот станет непобедимым.
  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    2669

    16 лет на сайте
    пользователь #178412

    Профиль

    2669
    # 1 февраля 2016 18:13
    enital:

    vulturs:

    одно дело после рекуператора на 2-5 градусов поднять t, а другое дело воздух с -20 до +22 догреть проточный. чуствуете разницу?

    разница конечно есть, но где взять воздух для потребителей, от которых обратно в рекуператор его не засунешь: печка, камин, кухонная вытяжка, ВЕ-шки...?

    печка, камин - отдельными воздуховодами с легкими гравитационными обратными клапанами(в горизонтальной трубе клапана).
    для вытяжки можно сделать недалеко от плиты приток, если уж так хочется.
    ВЕ-шка как расшифровывается?

    enital:

    для людей нужно максимум по 100 м3/ч х 4 комнаты = 400 м3/ч, в остальном все общее пространство: кухня-гостинная-второй свет -- воздуха хватает
    вот и получается логичным сделать только приток в жилые комнаты, только оптимизировать затраты на нагрев воздуха

    для человека нужно 20-30м3/ч, а в идеале не в м3, а до 400ppm CO2 - на самом деле может и 30 не будет хватать из-за застойных зон.
    4 комнаты зачем одновременно вентилировать? достаточно те, где люди находяться, но если готовые решения дорогие(СО2 датчики стоят не дешево...) , то проще так и делать просто все вентилировать. если делать самому, то СО2 датчик можно за 50у.е. взять и сфарганить

  • enital Senior Member
    офлайн
    enital Senior Member

    672

    14 лет на сайте
    пользователь #624667

    Профиль
    Написать сообщение

    672
    # 1 февраля 2016 18:19
    vulturs:

    для вытяжки можно сделать недалеко от плиты приток, если уж так хочется.

    вряд ли прокатит - котлеты будут по всему дому, знаю по квартире, где в одной комнате активный приток, в другой нет -- так вот запаха котлет в комнате с активным притоком нет, а в другой есть

    vulturs:

    ВЕ-шка как расшифровывается?

    естественная вентиляция - из с/у, подвала, кухни, топочной, гаража

    Кто победит себя, тот станет непобедимым.
  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    5308

    12 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    5308
    # 1 февраля 2016 18:20
    vulturs:

    4 комнаты зачем одновременно вентилировать? достаточно те, где люди находяться, но если готовые решения дорогие(СО2 датчики стоят не дешево...) , то проще так и делать просто все вентилировать. если делать самому, то СО2 датчик можно за 50у.е. взять и сфарганить

    А можно и без автоматики - клапаны с дистанционным приводом на каждую комнату. У меня так в квартире, для квартиры вполне достаточно.

    Не умеешь петь - не пей!
  • enital Senior Member
    офлайн
    enital Senior Member

    672

    14 лет на сайте
    пользователь #624667

    Профиль
    Написать сообщение

    672
    # 1 февраля 2016 18:24
    mr.oddball:

    А можно и без автоматики - клапаны с дистанционным приводом на каждую комнату.

    это да, и реализация несложная - клапан/привод, с управление только подумать, как простейший вариант от отдельной фишки выключателя
    в этом случае нужна приточка с поддержанием постоянного давления, чтобы скидывала обороты при частичном перекрывании каналов

    Кто победит себя, тот станет непобедимым.
  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52958

    19 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52958
    # 1 февраля 2016 18:25
    wilson:

    КПД при 300м.куб - 68%. Так что такая установка сама по себе ни о чем, одно название

    думаю даже много нащитал
    наверна 17% от силы

    вот у вилсона и кита кпд 150% точна :-))))

  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    5308

    12 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    5308
    # 1 февраля 2016 18:34 Редактировалось mr.oddball, 1 раз.
    enital:

    mr.oddball:

    А можно и без автоматики - клапаны с дистанционным приводом на каждую комнату.

    это да, и реализация несложная - клапан/привод, с управление только подумать, как простейший вариант от отдельной фишки выключателя
    в этом случае нужна приточка с поддержанием постоянного давления, чтобы скидывала обороты при частичном перекрывании каналов

    У меня еще проще - вручную регулировка оборотов вентилятора. А зимой и это не нужно, и без вентилятора вентилируется, тянет не горюй.
    На каждый клапан по выключателю. Если включен хотя бы один выключатель, то напряжение проходит на регулятор оборотов вентилятора. Если и тот включен, то проходит разрешающее напряжение на регулятор ТЭНа.

    Но на дом надо продумать что-то посовременнее и поэкономичнее.
    Закапывал кто-нибудь систему Rehau Awadukt Thermo или подобное? Эффективность очевидна, но под сомнением гигиеническая сторона при длительной эксплуатации.

    Не умеешь петь - не пей!
  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22841

    20 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22841
    # 1 февраля 2016 18:36 Редактировалось wilson, 1 раз.

    opelvector Я вам данные из официальной инструкции electrolux с их официального сайта, а вы как школьник. Вы не верите инструкции производителя, оборудование которого вы используете?

    Ловите картинку:

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11564

    24 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11564
    # 1 февраля 2016 18:44
    vulturs:

    для человека нужно 20-30м3/ч, а в идеале не в м3, а до 400ppm CO2 - на самом деле может и 30 не будет хватать из-за застойных зон.
    4 комнаты зачем одновременно вентилировать? достаточно те, где люди находяться, но если готовые решения дорогие(СО2 датчики стоят не дешево...) , то проще так и делать просто все вентилировать. если делать самому, то СО2 датчик можно за 50у.е. взять и сфарганить

    Проверено прибором на практике:
    390-400PPM- уличное значение.
    1 человек за час портит 30-35 кубов до 1000PPM
    Впуская через спальни, транзитом через гостиную и забирая в санузле/кухне всегда получаем хороший воздух везде и никакой перекачки и лишних каналов. Это уже тут обсуждалось.
    При традиционной схеме отопления (приличная круговая циркуляция в комнатах) СО2 распространяется хорошо даже в противоток, примерно как кухонные запахи. Застойная зона может образоваться разве что в глухой комнате с плотно закрытыми дверями.

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    2669

    16 лет на сайте
    пользователь #178412

    Профиль

    2669
    # 1 февраля 2016 18:51
    mr.oddball:

    Закапывал кто-нибудь систему Rehau Awadukt Thermo или подобное? Эффективность очевидна, но под сомнением гигиеническая сторона при длительной эксплуатации.

    я себе подобное сделал, но пака не эксплуатировал. Делал для подогрева воздуха зимой и охлаждения летом.
    Хотел сделать на подобие ГеоВентДуо, но конденсатоовод самому геморно делать и бетонных работ много(продавать отдельно не захотели - только систему 'под ключ'...), поэтому переделал на однотрубную систему до дома и уже в доме сделал противоточный теплообменник до ВПУ.

    wilson:

    opelvector Я вам данные из официальной инструкции electrolux с их официального сайта, а вы как школьник. Вы не верите инструкции производителя, оборудование которого вы используете?
    Ловите картинку: ...

    КПД повыситься при низких темепературах на улице и при выпадении конденсата. На графиках не учтена разность t между домом и улицей - она сильно влияет на КПД.

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52958

    19 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52958
    # 1 февраля 2016 18:54
    wilson:

    Вы не верите инструкции производителя, оборудование которого вы используете?

    так я ж и говорю - у вас значит 150% на полную :-)
    мы ж спорили про ТН в приточке
    даже если 30% кпд - ТН свое все равно доберет :-?
    а у вас с китом кпд 150% - вам этого не нужно

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    2669

    16 лет на сайте
    пользователь #178412

    Профиль

    2669
    # 1 февраля 2016 18:56
    Andry_S:

    При традиционной схеме отопления (приличная круговая циркуляция в комнатах) СО2 распространяется хорошо даже в противоток, примерно как кухонные запахи. Застойная зона может образоваться разве что в глухой комнате с плотно закрытыми дверями.

    замеряли в разных частях комнаты одновременно? где замеры можно глянуть? в этой ветке?
    традиционная это высокотемпературная при помощи радиаторов? у меня то даже радиаторы низкотемпературные, не говоря уже о теплых полах.

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52958

    19 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52958
    # 1 февраля 2016 18:57

    и еще забыл сказать
    в самом ТН так же вентилятор на 350 кубов - итого у меня в одной приточке 2 вентилятора друг за другом, и каждый по 350 кубов

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    2669

    16 лет на сайте
    пользователь #178412

    Профиль

    2669
    # 1 февраля 2016 18:58
    Andry_S:

    390-400PPM- уличное значение.
    1 человек за час портит 30-35 кубов до 1000PPM

    а люди говорят нафиг нам эта вентиляция, а потом со здоровьем проблемы... и на экологию жалуются...

    Добавлено спустя 8 минут 38 секунд

    opelvector:

    и еще забыл сказать
    в самом ТН так же вентилятор на 350 кубов - итого у меня в одной приточке 2 вентилятора друг за другом, и каждый по 350 кубов

    проблема в том, что бы увеличить скорость протока воздуха в 2 раза мощность вентиляторов нужно увеличить где-то в 4 раза. ну а по нормальному нужно смотреть сопротивление воздуховодом, потери на фильтрах и рекуператоре(обычно самые большие), всякие решетки и т.д. и подбирать уже под это дело вентилятор и думаю лучше взять с некоторым запасом, что бы компенсировать засорение фильтров.

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22841

    20 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22841
    # 1 февраля 2016 19:07 Редактировалось wilson, 2 раз(а).

    vulturs Если там внимательно смотреть на картинку, там есть две кривые КПД. Я говорил более лучший результат рассчитывая, что у opelvector идеальные условия использования как и монтаж. Можно ведь глянуть и на нижнюю кривую :D

    opelvector Все упирается в потраченный денежные средства.

    opelvector:

    и еще забыл сказать
    в самом ТН так же вентилятор на 350 кубов - итого у меня в одной приточке 2 вентилятора друг за другом, и каждый по 350 кубов

    И что с того? :D Рекуператор то рассчитан на 350м.куб., это если у вас большое сопротивление воздуховодов, то вам нужно больше напор, протолкнуть воздух. Вентилятор дополнительный ставят после рекуператора. Вы опять не читаете инструкций производителя. :D У вас ведь 150мм воздуховоды?