dimon374:это с ослами из обслуги котла разбирались. ошибка перегрев иногда выскакивала- говорят котёл не может нагреть дом... объяснить как это не смогли. говорят гидрострелку надо)) а. и датчик давления отрыгнул- тоже говорят потому что нет насосов и не может там чтото продавить система... и эти люди допущены к технике(
Насчёт "ослов" так далеко не факт, что таковыми являются именно они. Если, разумеется, не они проектировали и монтировали Вашу систему
Ситуация весьма распространённая. Логика котла проста и примитивна: если он фиксирует малую "дельту" между подачей и обраткой, то делает вывод, что помещение нагрето достаточно и отбора тепла не происходит. Поэтому модулирует горелку вниз до упора, а потом выключается. Такой алгоритм заложен. И котлу поуху, что дельта низкая может быть и потому, что система устроена бестолково.