KillRib:
7eleven,
Дом теряет 10квт при -25
Ставим ТН на 10квт
Все обмерзание происходит в около 0
Около 0 тепло потери дома 5квт.
Тепло потери 5квт в около 0, тн на 10квт.
Напуркуа запас?
Правда зачем ставить ТН в 10квт я все равно не втыкаю, если при -25 сам он будет давать 2-3квт тепла, а остальное догревать тэнами....
Если дом теряет 5квт около 0, значит ТН нужно ставить на 5-7квт, чтобы он работал до -5-10, ниже тэны или гк или ттк.
Поэтому я сейчас не втыкаю зачем ориентируются на тепло потери в минус 25, если тн все равно эту мощность не выдаст....
Попробую наглядно объяснить. Возьмем таблицу коррекции ТН на 8 кВт и на 14 кВт (я брал данные по тепловым насосам воздух-вода Cooper&Hunter) и попробуем наложить на эти данные теплопотери дома. Предположим, что дом теряет 10 кВт при -20.
Синяя линия -- мощность теплового насоса, красная -- теплопотери дома.
Для 8 кВт модели картина вырисовывается следующей:
Фактически, уже при -2 нам придется включать дополнительный источник тепла. Компрессор будет работать на максимальной мощности, дельта температур на теплообменнике будет максимально возможная, обмерзание будет происходить в максимально возможном для атмосферных условий темпе, соответственно, и разморозка будет происходить чаще, чем при варианте 2.
При -20 нам нужно будет добрать 7кВт тепловой мощности из дополнительных источников. Общая электрическая мощность(если мы догреваем ТЭнами) при -20 8,5Квт.
А еще шутка в том, что в 8Квт модели встроенные ТЭНы имеют мощность 3кВт. Получается, что нужен дополнительно электрокотел.
Для 14 кВт модели все значительно веселее:
до -10 нам будет хватать работы фреонового контура. Только после -10 компрессор будет работать на максимуме. При -20 нам нужно будет добрать 5кВт тепловой мощности. общая электрическая мощность при -20 -- 7,5кВт.
Встроенных ТЭНов на 6кВт вполне хватит для компенсации нехватки мощности фреонового контура.
При таких условиях, KillRib, какой вариант вы бы выбрали?