2819908:Ты же знаешь
ну да, часто выбирают красивый рендер в инсте и погнали
офлайн
opelvector
Senior Member
|
|
50873 |
17 лет на сайте Город:
|
2819908:Ты же знаешь
ну да, часто выбирают красивый рендер в инсте и погнали
офлайн
And777888999
Senior Member
|
|
9725 |
12 лет на сайте Город:
|
opelvector:2819908:Думаешь такие дома дураки строят?
я ни че не думаю, просто интересно почему так зарылись, мож там причины видны с другой стороны
если зарылись под дорогу, значит с другой стороны мож к чему-то более интересному выходят в уровень
мне интересно угадать че они думают
Добавлено спустя 51 секундамой сосед так зарылся, бо денег на подсыпку зажал
правда не учел, что подпорные стенки дороже на много выходят+ в итоге машиной сейчас проблема заезжать в его яму
про дождь и грязь и прочие ливневки и говорить не охотаДобавлено спустя 1 минута 45 секундAnd777888999:Там лес сплошной
в уровень леса вышли?
Да, но думаю изначально задумка была чтобы весь участок был в уровень
офлайн
opelvector
Senior Member
|
|
50873 |
17 лет на сайте Город:
|
And777888999:Да, но думаю изначально задумка была чтобы весь участок был в уровень
можно на подпорной стенке лес нарисовать и будет вид на лес
может там ограничение по высоте дома и решили вниз делать первый или два. а с другой стороны выход сразу на третий по уровню.
dimon374:а что считать наепом?
были же споры несколько лет назад тут - одни считают, что если у тебя трехфазный ввод, допустим, 15кВт на фазу, то тебе выдали не 45, а всего 15. Вот об ограничителе на 15 при таком подключении и речь. Но это была лишь одна из версий, по другой ты можешь брать 15 с каждой фазы, у тебя же не однофазное подключение. В итоге ни к чему не пришли.
2819908,
подскажи своему соседу, что майнить намного выгоднее у госов в помещениях без индивидуального счетчика. И свои проблемы решишь, и он дешевле будет майнить.
2819908:Вот, заметь, у плакателя стоит автомат на 63, а очень сомневаюсь, что у него такой же по документам.
Не сомневайся. Именно такой. Но пришлось помогаторов подключать (которые сделали проект и все сами подключили), т.к. изначально электрик (тогда еще нашего кооператива МТЗ) давал только 6.5 (т.е. 32А автомат). Вопрос вообще не в 45кВт - невозможно столько выжрать. А в том, что даже в покое в час-пик напряжение может быть далеко от 230 и не вверх, а под нагрузкой опускается к 170.
-Тихон-:врезка левая - вот что часто встречается
Ну, не у нас так точно. Последний был пойман сосед. Штраф был офигенский (минус лексус рх гибридный). Больше левых врезок не встречал. Проверяют частенько на это.
WOLVERINE90:что-то мне подсказывает, что сейчас все счетчики умеют в это
ты ошибаешься. Вот в мае месяце менял счетчик и сдавал его энергосбыту. Никаких ограничителей. Просил счетчик с модемом, чтобы показания не подавать - и таких нет. Мой старый счетчик сдали на экспертизу (типа так положено), проблем по моей части не нашли. По их правилам пересчет был по среднесуточному в один из дней замера. Пересчитали за пол года по этому замеру и пришлось доплатить немного, т.к. замер делали в августе, когда басик вовсю грелся. В тот день 76кВт*ч по счетчику узрели. Если бы в мае замер делали, то было бы по-другому. Сейчас счетчик у них на балансе и все поверки, проверки, ремонты - все за их счет.
kvas_tank:именно так. на столбе поставили если нет столбика и шкафа на улице у входа
и как снимать показания?
офлайн
WOLVERINE90
Android Team
|
|
38829 |
18 лет на сайте Город:
|
kitnamore:ты ошибаешься. Вот в мае месяце менял счетчик и сдавал его энергосбыту. Никаких ограничителей.
то что этот ограничитель не включен, не говорит о том, что его нельзя включить
kitnamore:были же споры несколько лет назад тут - одни считают, что если у тебя трехфазный ввод, допустим, 15кВт на фазу, то тебе выдали не 45, а всего 15. Вот об ограничителе на 15 при таком подключении и речь. Но это была лишь одна из версий, по другой ты можешь брать 15 с каждой фазы, у тебя же не однофазное подключение. В итоге ни к чему не пришли.
у тебя ТУ на 15квт на ввод, или 15квт на каждую фазу?
kitnamore:Вопрос вообще не в 45кВт - невозможно столько выжрать
да легко, купи DС зарядку для своей тарантайки и радуйся как ложится вся сеть
kitnamore:Просил счетчик с модемом, чтобы показания не подавать - и таких нет
они все сейчас с ними, другой вопрос что это не работает - ИТ страна
kitnamore:и как снимать показания?
у тебя же УД - зачем тебе вообще показания счетчика на столбе?
kvas_tank:
именно так. на столбе поставили если нет столбика и шкафа на улице у входа
и как снимать показания?
он сам передает показания.
у нас во всем доме такие.
при оплате в ерип эта редиска сразу выдает последние показания.
WOLVERINE90:ТУ на 15квт
ТУ это технический документ для проектирования. А для жизни - договор на электроснабжение. Вот там прописана мощность, которую потребитель обязуется не превышать. Обычно числа из ТУ совпадают с договором, но это не догма.
WOLVERINE90:то что этот ограничитель не включен, не говорит о том, что его нельзя включить
можно, если переделать проект и провести модернизацию. За свой счет я это делать не буду, а они тем паче.
WOLVERINE90:у тебя ТУ на 15квт на ввод, или 15квт на каждую фазу?
трехфазный ввод, 63А вводной автомат. Ни слова о том, что это 15 на все три фазы.
WOLVERINE90:да легко, купи DС зарядку для своей тарантайки и радуйся как ложится вся сеть
они бытовые только до 20кВт. Так, что никак не выжрать. И зачем мне ее покупать, если на 7кВт есть переменка за три копейки?
WOLVERINE90:они все сейчас с ними, другой вопрос что это не работает - ИТ страна
они есть в теории, но не было у энергосбыта. Но сказали, что даже если бы я где-то нашел и поверил его у них за свои деньги, то все равно не работал бы, т.к. такой опции у них нет в принципе. Ну, это касается Минского района, может где-то и есть работающие.
WOLVERINE90:у тебя же УД - зачем тебе вообще показания счетчика на столбе?
Я про то фото со счетчиком наверху столба. У меня нет УД к счетчику. Там увидеть показания можно только лично, имея ключ от ящика.
офлайн
WOLVERINE90
Android Team
|
|
38829 |
18 лет на сайте Город:
|
kitnamore:трехфазный ввод, 63А вводной автомат. Ни слова о том, что это 15 на все три фазы.
открой документы и сделай фото, удивишься
kitnamore:они бытовые только до 20кВт
что есть бытовое?
kitnamore:И зачем мне ее покупать, если на 7кВт есть переменка за три копейки?
что бы быстро заряжаться и нагрузить сеть
Andry_S,
гляну с оказией этот договор на электроснабжение. Если бы энегосбыт хотел ограничить, то так и писал бы, в том числе и в ТУ, что выделяется общая мощность 15кВт на 3 фазы. И тогда бы не был автомат 63А вводной. А так, по логике, раз нет ограничений, то 15кВт на фазу. Ну, или 7 у кого 32А автомат. Или 3,5 у кого 16ый.
WOLVERINE90:открой документы и сделай фото, удивишься
да тогда и открывал. Тут много кто выкладывал. Ни у кого не было никаких слов о том, что это максимальная возможная мощность. И ТУ, и проект, и подключение у меня от 2008го года.
WOLVERINE90:что есть бытовое?
для бытовых нужд.
Вот это не бытовое, например.
WOLVERINE90:что бы быстро заряжаться и нагрузить сеть
Так надо новый проект делать. Без него никак не нагрузишь ты эту сеть более чем на 20кВт.
WOLVERINE90:открой документы и сделай фото, удивишься
сделай фото из своего ТУ, проекта и договора с энергосбытом. Просто интересно что тебе такого написали там.
kitnamore:Если бы энегосбыт хотел ограничить, то так и писал бы, в том числе и в ТУ, что выделяется общая мощность 15кВт на 3 фазы. И тогда бы не был автомат 63А вводной.
В общем случае в ТУ не оговаривается способ потребления выделенной мощности, с одной фазы или со всех трех. Отсюда и автомат на 63А. В каких то случаях могут указывать дополнительно ограничения по отдельным фазам для балансирования нагрузки на КТП, но обычно, при большом количестве абонентов на одной мощной КТП, полагаются на случайно-равномерное распределение.
В сетях ведется учет по выделенной мощности, из этого через коэффициенты определяется возможность подключения новых абонентов или изменения выделенной мощности имеющимся.
Andry_S:В сетях ведется учет по выделенной мощности, из этого через коэффициенты определяется возможность подключения новых абонентов или изменения выделенной мощности имеющимся.
может в общем случае так, но в нашем - нет. КТП от 89го года, никаких многоэтажек не было и в проекте, а в итоге они висят у нас. Новой КТП не строили. ЭФИ это профанация. У меня так они от балды от какого-то другого дома.
Если бы все было так как ты описал, то скорее всего не было бы проседания такого. Оно же не только у меня, а по всей длине, просто ближе к подстанции оно меньше.
Причин таких проблем может быть миллион. Некачественное оборудование КТП, некачественные линии, некачественный монтаж, деградация, сверхнормативное потребление, плохой учет, плохой расчет...
kitnamore:Не сомневайся. Именно такой. Но пришлось помогаторов подключать (которые сделали проект и все сами подключили), т.к. изначально электрик (тогда еще нашего кооператива МТЗ) давал только 6.5 (т.е. 32А автомат).
Саша, слова - это просто слова.
Если скрывать нечего, покажи ту часть проекта на электроснабжение, где у тебя на схеме нарисованы автоматы 63А.
З.Ы. Я вот был на Луне и тоже этого не скрываю. Не сомневайся
opelvector:2819908:Ты же знаешь
ну да, часто выбирают красивый рендер в инсте и погнали
Не все же инстазависимые ну да, если продавать бройлерные гормоны роста в зале с железом - то жизнь через инсту.
офлайн
opelvector
Senior Member
|
|
50873 |
17 лет на сайте Город:
|
2819908:Если скрывать нечего, покажи ту часть проекта на электроснабжение
Archec:opelvector:2819908:Ты же знаешь
ну да, часто выбирают красивый рендер в инсте и погнали
Не все же инстазависимые ну да, если продавать бройлерные гормоны роста в зале с железом - то жизнь через инсту.
кто про что, а жЭнстчины про письки
чЭсные 15квт, чЭсны щеччик, все пломбы, прошивка на день ночь, все поверено перепроверено = когда скрывать нечего
Andry_S:kitnamore:Если бы энегосбыт хотел ограничить, то так и писал бы, в том числе и в ТУ, что выделяется общая мощность 15кВт на 3 фазы. И тогда бы не был автомат 63А вводной.
В общем случае в ТУ не оговаривается способ потребления выделенной мощности, с одной фазы или со всех трех. Отсюда и автомат на 63А.
При выделении 3-х фазного ввода расчетный ток считается как для трехфазной нагрузки (иногда в ТУ отдельным пунктом даже прописывается требования об обеспечении симметрии нагрузки). Поэтому, 63А для 15кВт -это либо кто-то что-то путает (например, это ВН или автомат перед счетчиком, а после уже стоит под расчетную нагрузку) или кто-то с кем-то договорился.
офлайн
opelvector
Senior Member
|
|
50873 |
17 лет на сайте Город:
|
seeman:или кто-то с кем-то договорился
по этому не покажет
налетай, подешевело
Andry_S,
есть же статистика с конца 2008о года. 99%, что совокупность двух причин - старое оборудование на подстанции (89-90 год ввода в эксплуатацию) и оверлимит потребления.
2819908:Если скрывать нечего, покажи ту часть проекта на электроснабжение, где у тебя на схеме нарисованы автоматы 63А.
так я показывал. Не проблема, покажу еще раз как доберусь до документов. Я-то знаю наверняка. Но что дальше? Вот будет у меня 63, у соседа 32, у еще одного 16 и все трехфазные. Как это решит нашу проблему? Она же есть не только у меня. И есть давно, я на связи с председателем кооператива нашего бывшего. Он вовремя скинул бремя проблем с себя, закрыв кооператив и сдав все сети на баланс госам (каналюгу, воду, электричество, газ - все это было на балансе кооператива и строилось за его деньги). А так ему бы полоскали мозг сейчас.
seeman:Поэтому, 63А для 15кВт -это либо кто-то что-то путает (например, это ВН или автомат перед счетчиком, а после уже стоит под расчетную нагрузку) или кто-то с кем-то договорился.
15кВт на фазу, а сколько должно быть с 63А трехфазным вводным? Вон, баба плаксивая, выложила свой проект. Там 32А трехфазный автомат. 32А это 22кВт он может потребить по трем фазам. в ТУ у него 15кВт. Но ограничителя нет. Ему при таком ТУ должны были ставить 25А вводный трехфазный автомат. Часть проекта, где указана пиковая доступная мощность он не указал. Есть ли она там вообще? Ведь ограничение идет по автомату.
Конечно я подключил помогаторов в свое время, чтобы ТУ было как надо. Без этого, как я уже писал, дали бы 32А трехфазное подключение. Есть такие конторы, которые при сетях сидят. Даешь им задание и тебе делают все под ключ. Я кроме сварки каркаса заземления по проекту и земляных работ ничего не делал. И подключили меня очень быстро, меньше чем за месяц осенью 2008го года. Я сказал, что мне надо 63А вводной, они сказали, что все решат и решили.