dimon374:
типа стандартной 200*50
Откуда такой стандарт? Можно же было 200 на 75 посчитать, например.
dimon374:
не аэс строится)
Странно все так считать, а забыть такие параметры. У нас не так уж и редко ветром уносит крыши.
WPl:
почитайте последние изменения, вроде написано было что растения-деревья кусты вообще не согласовываются.
Надо поискать другие НПА, т.к., например, сейчас занимаясь вопросом согласования нашего тротуара и прочего облагораживания, выяснил, что есть и другие нормы, пока на словах, письменного запроса еще не слал, но ищу сам нормативку, чтобы зря не ездить в архитектуру, т.к. только они пока и остались - с\с и дорожники за.
Chinaman:
напыляемый ППУ между деревянных балок перекрытия?
Да.
Chinaman:
А пароизоляционную пленку на потолке раскатывали?
Нет, не требуется и мешает сцеплению ППУ и дерева.
Chinaman:
Если да, то стрёмно, нужна очень сухая древесина балок, иначе высока вероятность плесени (балка сохнет только вверх).
Я не делал напыление сразу после того как дерево спилили в лесу, прошло больше года. Впервые слышу, что дерево сохнет в определенном направлении. Открытое дерево в отапливаемом доме стояло довольно долго, даже если там за год+ что-то естественным образом не высохло, то высохло потом.
Вот тебе тест, 1.5 года необработанного дерева под ппу.
Chinaman:
Надо бы глянуть, есть ли такое в альбоме стандартных решений производителя пены.
Конечно есть. Особенно часто такое делают вертикально.
Инструкция
kotok1980:
не совсем так...обычная треугольная ФЕРМА. также не учтено что работы не завершены строительством и....неТ ЕЩЕ РАСКРЕПЛЕНИЯ ИЗ ПЛОСКОСТИ.
Я не телепат. Показали фото, подразумевается, что это готовое решение. И оно кардинально отличается от стропилки на других объектах, которые делают конторы, которые давно этим занимаются. Там такой дичи нет.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд