Сколько у вас живет аккум в ИБП ?
6PEJHEB:это в инсте, ещё не залили походу
меня нет в скотосетях, значит в пролете
Зато посмотрел его серию про переделку дома (а он вечно вещает про то, что надо все продумать и мы делаем только продуманные дома).
Кстати, на сетку от кротов он зажал.
WOLVERINE90:ну скинь нормальный современный дом под аренду, в нормальном месте и посмотри цену аренды
так ты же сам сказал - что нормальное место - это оксюморон.
WOLVERINE90:какая у тебя там мощность?
Я ж указал - 63А трехфазный ввод. Грубо говоря - 45кВт мощности.
Может уже и не 30к евро, а в 2009ом именно столько и озвучили и сказали - нахер нужно, АВР и генератор. Но это не спасает от скачков напряжения, даже не так - синусоиды нет у генератора.
офлайн
WOLVERINE90
Android Team
|
|
38572 |
17 лет на сайте Город:
|
kitnamore:так ты же сам сказал - что нормальное место - это оксюморон.
я про твое понимание нормального места. посмотри что нравится тебе и цены на эту аренду
-Тихон-:Сколько у вас живет аккум в ИБП ?
в каком ибп? Хороший аккум живет лет 7. А плохой 2-3 года от силы, это если несильно работал. У меня рекорд - хороший аккум в сигналке (питает всю сигналку, калитку и часть камер) прожил 9 лет. Но обычно считают 5 лет. Стоимость их такая, что ахреешь, если делать на дом.
офлайн
WOLVERINE90
Android Team
|
|
38572 |
17 лет на сайте Город:
|
kitnamore:Я ж указал - 63А трехфазный ввод. Грубо говоря - 45кВт мощности.
ввод и потребление - это разные вещи
kitnamore:Может уже и не 30к евро, а в 2009ом
хватит жить прошлым, как дед)
WOLVERINE90:я про твое понимание нормального места. посмотри что нравится тебе и цены на эту аренду
оки, гляну.
офлайн
WOLVERINE90
Android Team
|
|
38572 |
17 лет на сайте Город:
|
kitnamore:Стоимость их такая, что ахреешь, если делать на дом.
в ценах текущих или на 2009 год?
kitnamore:Может уже и не 30к евро, а в 2009ом именно столько и озвучили и сказали - нахер нужно, АВР и генератор. Но это не спасает от скачков напряжения, даже не так - синусоиды нет у генератора.
глупости то какие
нормальный ИБП спасет от скачков
решение с АВР и геной - говно. ИБП должен решать все, потом в зависимости от твоих аккумов уже должен подключаться АВР с геной
WOLVERINE90:ввод и потребление - это разные вещи
Ты же понимаешь - что как ставить ИБП, если его мощность заведомо меньше максимальной? Например, на одной фазе у меня духовка и варочная панель (не считая кучи другой техники). Если я врублю 3 конфорки (что частое явление), духовку и еще что-то, то наберется под 10кВт. Уже.
WOLVERINE90:хватит жить прошлым, как дед)
Аккумуляторы с тех пор подорожали в полтора раза, кстати. А это самое дорогое в такой системе.
WOLVERINE90:нормальный ИБП спасет от скачков
генератор не спасает. А ибп - да. в рамках заложенных ттх.
WOLVERINE90:решение с АВР и геной - говно. ИБП должен решать все, потом в зависимости от твоих аккумов уже должен подключаться АВР с геной
Допустим, что ты в это веришь. Давай посчитай сколько мне надо аккумуляторов, чтобы прожить, допустим 5 часов с потреблением в час - 5кВт (это я еще очень скромно тебе даю расклад, одна электричка на зарядке жрет 3).
Вот хреновенький ибп - может выдержать минуту при перекосе фаз более чем на 25% (а это у меня считай всегда, т.е. мне не подходит). Цена - 10к долларов. Это без учета аккумуляторов.
ИБП HIDEN EXPERT HE33040XL, подключение внешних АКБ, 40 kVA/36 kW (PF=0,9)
Я ж говорил, у меня онлайновый ибп - APC Smart-UPS RT2000. Стоил 2к+ долларов. Так у него 1 фаза и 1,4кВт на всего 5 минут работы. Так, что ИБП на такие вводы - это адок. У меня есть решение для зарядки - покупка выпрямителя, который берет с трех фаз, а выдает стабильно одну фазу - стоит у Штиля 1к долларов. IS3110RT на 8кВт. Но это никак не спасет, если сосед рядом начнет заряжать свою электричку, у него будет перекос и у меня. По итогу я только стабильно могу подать до 8кВт на зарядку электрички.
офлайн
Nik88888888
Senior Member
|
|
637 |
8 лет на сайте Город:
|
kitnamore:WOLVERINE90:давно бы уже поставил себе ИБП и забил бы на проблемы малоимущих
Хз. 30к евро просили за ИБП на всю мою мощность. И места занимало бы дофигища в гараж. 3фазы 63А.
рвачи
даже тогда
WOLVERINE90:есть ИБП 3 в 1, что существенно упрощает и коммутацию в щите и балансировку
есть только один минус - 10% от мощности ИБП, не важно пользуешь ты электричество или нет, идет в траты
т.е купил ИБП на 10квт - 1квт в простое он жрет
- 3/1 - чего он там упрощает? он ещё и усложняет. например, сечение входного кабеля неочевидно, с автоматами на входе вопрос нерешаемый принципиально
- 90% КПД - это 20-й век. Сейчас КПД 97% много производителей, ну на неполной нелинейной нагрузке будет 96 у хороших и 95 у средних.
Если ИБП мощностью 10 кВт нагружен "плохой" нагрузкой на 100%, то потери будут пусть 500 Вт, при нулевой нагрузке потери сильно меньше, ориентир 100 Вт у хороших ИБП
то есть вот это: "- 10% от мощности ИБП, не важно пользуешь ты электричество или нет, идет в траты
т.е купил ИБП на 10квт - 1квт в простое он жрет"
совсем неправда, додумай
WOLVERINE90:решение с АВР и геной - говно. ИБП должен решать все, потом в зависимости от твоих аккумов уже должен подключаться АВР с геной
ну это очень смело сказано
понятно что идеальная схема такова, но в реальности можно обойтись одним только ИБП, либо АВР+генератор, в зависимости от приоритетов пользователя
а срок службы у батарей бывает разный,
грубо - бывает стандартный (5 лет) и длительный (10 лет) срок службы
но у батареи также есть и "пробег" - количество циклов разряд-заряд, и уловный пробег 10-ти летней батареи может закончится за год (у хорошей батареи 100% номинал разряд/заряд циклов ну пусть 260, а еще есть температура, тип зарядного...)
офлайн
AiTortilla
Senior Member
|
|
527 |
6 лет на сайте Город:
|
Добрый день, пишу сюда в поисках дельного совета
Монтажники сделали обвязку топочной , установили котел Immergas
Но не установили один фильтр - сказали :"если его установить будут проблемы"
Мастер который раз в год приходит поверять говорит : "если не установить будут проблемы"
Надеюсь найду тут внятное решение нужно ли устанавливать этот фильтр.
Прикладываю фото неустановленного фильтра
Заранее спасибо
офлайн
Nik88888888
Senior Member
|
|
637 |
8 лет на сайте Город:
|
kitnamore:Вот и формула:
При расчете используется стандартная формула: Q= (P · t)/V · k. В ней Q – это рассчитываемая емкость в ампер-часах, P – подключаемая нагрузка в ваттах, V – напряжение аккумуляторной батареи в вольтах, t – необходимое время непрерывной работы, k – коэффициент, показывающий уровень использования АБ.
Ну, и стоимость инвертора узнай на такие токи\мощности.
Короче, при типичном кпд в 80% получается вот:
Результат:
Минимальная ёмкость АКБ = 2604 Ah.
Пусть средненький аккум на 100мач стоит 130 долларов. Итого только на 5кВт (из 45) мне надо только аккумуляторов на 3,5к.Вот хреновенький ибп - может выдержать минуту при перекосе фаз более чем на 25% (а это у меня считай всегда, т.е. мне не подходит). Цена - 10к долларов. Это без учета аккумуляторов.
ИБП HIDEN EXPERT HE33040XL, подключение внешних АКБ, 40 kVA/36 kW (PF=0,9)Я ж говорил, у меня онлайновый ибп - APC Smart-UPS RT2000. Стоил 2к+ долларов. Так у него 1 фаза и 1,4кВт на всего 5 минут работы. Так, что ИБП на такие вводы - это адок. У меня есть решение для зарядки - покупка выпрямителя, который берет с трех фаз, а выдает стабильно одну фазу - стоит у Штиля 1к долларов. IS3110RT на 8кВт. Но это никак не спасет, если сосед рядом начнет заряжать свою электричку, у него будет перекос и у меня. По итогу я только стабильно могу подать до 8кВт на зарядку электрички.
формулу сжечь
на практике неприменима, если надо - могу объяснить почему
но выводы о количестве АКБ и минимальной цене верные
надеяться запасать в АКБ энергии столько, что хватит на электроплиту, духовку, или простигоспади электроавтомобиль - утопия, только генераторная установка спасет.
P.S. примеры ИБП действительно "хреновенькие"
WOLVERINE90:kitnamore:так ты же сам сказал - что нормальное место - это оксюморон.
я про твое понимание нормального места. посмотри что нравится тебе и цены на эту аренду
WOLVERINE90, был готов сказать, что вы, Евгений, лжец!!! Но, думаю, полезу сначало посмотрю - ну чтобы бледно не выглядеть - и не нашёл, что тебе возразить . Я что-то думал, что это стоит тыщенку в месяц А это как-то прям овердохера...Я думал 2-3 это в Дроздах прям в самих
AiTortilla, вооьще пофиг, он и так и так сдохнет когда-то, раньше они ещё лишали гарантии без него, но теперь так нельзя. Так что ну не поставили, и ладно