    # 8 июля 2014 19:55

    Я негативно отношусь к кабелю, который не предназначен для запитки потребителей от электросети. ВВГ нужен, а там явно не он. Тот кабель можно оставить на подключение телефонного звонка или выключателя для ночного светильника, либо бра.

  • victoria-climate Senior Member
    офлайн
    victoria-climate Senior Member

    744

    14 лет на сайте
    пользователь #256769

    Профиль
    Написать сообщение

    744
    # 8 июля 2014 19:57
    chisman:

    Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд

    Первым делом вам нужно выкинуть в мусорку белый провод. Он вообще тут не к месту. Вместо него поставить чёрный провод и фазу от него подвести его к автомату. Купить новый кабель вам хватит 3 метра ВВГ 4x1,5мм2. Подключить его ко второй клемменой колодке на наружном блоке и соединить его с клемменой колодкой внутреннего блока соблюдая цветовую маркировку. Всё.
    P.S. А лучше всё же пригласить знакомого электрика. Ну или Vova_vova, MONOPOL, ну на самый крайний случай меня.

    Про меня забыли)))

  • chisman Senior Member
    офлайн
    chisman Senior Member

    1179

    17 лет на сайте
    пользователь #91336

    Профиль
    Написать сообщение

    1179
    # 8 июля 2014 20:01 Редактировалось chisman, 2 раз(а).

    вот, и Викторию можно пригласить. :)
    пардон!

    Добавлено спустя 15 минут 40 секунд

    Но Вы пишете что питание внутреннего блока идет с наружнего. вот тут вопрос. получается я зря запитал внутренний блок отдельно от наружнего?

    Да, вы зря запитывали внутренний блок отдельно от наружного. У вас запитывается только наружный блок. Никаких дополнительный перемычек делать не нужно.

  • Solromka Senior Member
    офлайн
    Solromka Senior Member

    535

    18 лет на сайте
    пользователь #56954

    Профиль
    Написать сообщение

    535
    # 8 июля 2014 20:25

    Все заработало. Все я правильно подсоединил. Просто при первом старте я тестовый прогон выключил рано. Он видимо на меня обиделся и отказался работать. Отключил питание внутреннего блока - подключил заново, включил опять тестовый прогон и все заработало.
    Так что все я правильно сделал по электрике. Осталось сейчас только обмотать алюминиевой лентой трубы и заделать штробы.
    СПАСИБО всем кто помогал. Особенно Виктории-климат и ее людям.
    P.S. таки я сэкономил 400+ долларов и сделал все САМ.

  • chisman Senior Member
    офлайн
    chisman Senior Member

    1179

    17 лет на сайте
    пользователь #91336

    Профиль
    Написать сообщение

    1179
    # 8 июля 2014 20:30 Редактировалось chisman, 1 раз.
    Solromka:

    P.S. таки я сэкономил 400+ долларов и сделал все САМ.

    Если вы ничего не поменяли в подключении электрики то у вас наружный блок должен работать независимо от внутреннего блока. ИМХО.
    Когда что-нибудь сломается, отпишитесь. Будем всем форумом чинить :D

  • MONOPOL Senior Member
    офлайн
    MONOPOL Senior Member

    2097

    13 лет на сайте
    пользователь #496308

    Профиль
    Написать сообщение

    2097
    # 8 июля 2014 20:33

    chisman, +1

    Добавлено спустя 6 минут 53 секунды

    victoria-climate, +1 :)

    +37529 325-76-22 +37529 745-65-45
  • Solromka Senior Member
    офлайн
    Solromka Senior Member

    535

    18 лет на сайте
    пользователь #56954

    Профиль
    Написать сообщение

    535
    # 8 июля 2014 20:41
    chisman:

    Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд

    Первым делом вам нужно выкинуть в мусорку белый провод. Он вообще тут не к месту. Вместо него поставить чёрный провод и фазу от него подвести к автомату, землю и ноль посадить на шины в электрошкафу. Купить новый кабель. Вам хватит 3 метра ВВГ 4x1,5мм2. Подключить его ко второй клемменой колодке на наружном блоке и соединить его с клемменой колодкой внутреннего блока соблюдая цветовую маркировку. Всё.
    P.S. А лучше всё же пригласить знакомого электрика. Ну или Vova_vova, MONOPOL, ну на самый крайний случай меня.

    белый провод 12 вольт. там его за глаза (сечение 1 мм). земля и 0 приходит рповодами 2.5 мм медь. их там тоже с запасом. на фазе сидит автомт в шкафу. все сделано так как надо.
    Приезжайте и узрите что внешний блок управляется внутренним БЕЗ изменений в проводке. Выпьем пива если не за рулем. Ну или чего покрепче

  • chisman Senior Member
    офлайн
    chisman Senior Member

    1179

    17 лет на сайте
    пользователь #91336

    Профиль
    Написать сообщение

    1179
    # 8 июля 2014 20:57 Редактировалось chisman, 2 раз(а).

    Solromka, Спасибо за предложение,но извините,у меня есть более важные дела.
    Ваш белый провод через пару циклов холода зимой и жары летом потрескается до жил, а там гляди случайно и коротнёт в недалёком будущем.
    А о последствиях подключения блоков без межблочной связи я вам и писать лучше не буду. Меньше знаешь - лучше спишь. Спите спокойно!

  • Solromka Senior Member
    офлайн
    Solromka Senior Member

    535

    18 лет на сайте
    пользователь #56954

    Профиль
    Написать сообщение

    535
    # 8 июля 2014 21:03
    chisman:

    Solromka, Спасибо за предложение,но извините,у меня есть более важные дела.
    Ваш белый провод через пару циклов холода зимой и жары летом потрескается до жил, а там гляди случайно и коротнёт в недалёком будущем.
    А о последствиях подключения блоков без межблочной связи я вам и писать лучше не буду. Меньше знаешь - лучше спишь. Спите спокойно!

    ну белый провод это и есть межблочная связь. а так то я его заизолирую от вредных воздействий окружающей среды.

    Добавлено спустя 1 минута 19 секунд

    как же теперь хорошо в комнате!!! скорее бы закончить ремонт и наслаждаться прохладой

  • chisman Senior Member
    офлайн
    chisman Senior Member

    1179

    17 лет на сайте
    пользователь #91336

    Профиль
    Написать сообщение

    1179
    # 8 июля 2014 21:10

    Если я прав, у вас сейчас наружный блок молотит не переставая без остановки, а на выходе внутреннего блока воздух выходит постоянно холодный, какую бы не выставили температуру на пульте. Проверьте:)

  • Solromka Senior Member
    офлайн
    Solromka Senior Member

    535

    18 лет на сайте
    пользователь #56954

    Профиль
    Написать сообщение

    535
    # 8 июля 2014 21:20
    chisman:

    Если я прав, у вас сейчас наружный блок молотит не переставая без остановки, а на выходе внутреннего блока воздух выходит постоянно холодный, какую бы не выставили температуру на пульте. Проверьте:)

    Да нет же епрст!!!! ВСЕ работает так как надо. и с температурой я тоже уже поигрался. И наружный блок вырубается и врубается по команде с внутреннего. И стартует он кстати с задержкой около 3х минут если выключить и включить.

  • MONOPOL Senior Member
    офлайн
    MONOPOL Senior Member

    2097

    13 лет на сайте
    пользователь #496308

    Профиль
    Написать сообщение

    2097
    # 8 июля 2014 21:24

    Solromka, По Вашему описанию - не совсем корректно он работает. Надеюсь я ошибаюсь, но погоняйте его тепло-холод раза 3-4.

    +37529 325-76-22 +37529 745-65-45
  • Solromka Senior Member
    офлайн
    Solromka Senior Member

    535

    18 лет на сайте
    пользователь #56954

    Профиль
    Написать сообщение

    535
    # 8 июля 2014 21:26
    MONOPOL:

    Solromka, По Вашему описанию - не совсем корректно он работает. Надеюсь я ошибаюсь, но погоняйте его тепло-холод раза 3-4.

    что значит не корректно? в чем подозрения. все прошло как надо. после тестового прогона он пошел в аварийный режим на 24 градуса. потом я его вырубил и включил на нужную мне температуру. поигрался температурой. все ок.

  • MONOPOL Senior Member
    офлайн
    MONOPOL Senior Member

    2097

    13 лет на сайте
    пользователь #496308

    Профиль
    Написать сообщение

    2097
    # 8 июля 2014 21:32

    Solromka, Вы опять за своё? Не хотите не делайте - я не стану Вас убеждать! У Вас все ОТЛИЧНО. Виктория подтвердит!!!
    С уважением, Александр.

    +37529 325-76-22 +37529 745-65-45
  • Solromka Senior Member
    офлайн
    Solromka Senior Member

    535

    18 лет на сайте
    пользователь #56954

    Профиль
    Написать сообщение

    535
    # 8 июля 2014 21:36
    MONOPOL:

    Solromka, Вы опять за своё? Не хотите не делайте - я не стану Вас убеждать! У Вас все ОТЛИЧНО. Виктория подтвердит!!!
    С уважением, Александр.

    То есть за свое? Я что-то не совсем понимаю на что Вы обижаетесь. Я просто спросил почему не корректно то? Я в недоумении.

  • vova_vova Senior Member
    офлайн
    vova_vova Senior Member

    2018

    13 лет на сайте
    пользователь #431130

    Профиль
    Написать сообщение

    2018
    # 8 июля 2014 21:40

    Solromka, хотите узнать Ваш самый важный косяк?

    Добавлено спустя 1 минута 20 секунд

    Но за электрику аплодисменты, подлючено все таким образом что кондиционер работать будет.

  • Solromka Senior Member
    офлайн
    Solromka Senior Member

    535

    18 лет на сайте
    пользователь #56954

    Профиль
    Написать сообщение

    535
    # 8 июля 2014 21:41
    vova_vova:

    Solromka, хотите узнать Ваш самый важный косяк?

    сразу говорите что не так.

  • vova_vova Senior Member
    офлайн
    vova_vova Senior Member

    2018

    13 лет на сайте
    пользователь #431130

    Профиль
    Написать сообщение

    2018
    # 8 июля 2014 21:44
    Solromka:

    сразу говорите что не так.

    Скажите, пожалуйста, о чем вы думали когда в процессе рисования контуров штробы прикладывали туда уровень.

    Добавлено спустя 1 минута 51 секунда

    Конденсат будет очень плохо стекать.

  • Solromka Senior Member
    офлайн
    Solromka Senior Member

    535

    18 лет на сайте
    пользователь #56954

    Профиль
    Написать сообщение

    535
    # 8 июля 2014 21:46
    vova_vova:

    Solromka:

    сразу говорите что не так.

    Скажите, пожалуйста, о чем вы думали когда в процессе рисования контуров штробы прикладывали туда уровень.

    Там наклон есть если Вы об этом. Штроба сделана не по уровню, а в небольшой наклон. По уровню только блок висит внутренний

  • vova_vova Senior Member
    офлайн
    vova_vova Senior Member

    2018

    13 лет на сайте
    пользователь #431130

    Профиль
    Написать сообщение

    2018
    # 8 июля 2014 21:46

    Уклон отсуствует