    # 22 марта 2024 10:04 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.
    WOLVERINE90:

    - с натяжкой можно сказать, что хватит

    Без натяжки хватит с запасом. И на стиралку тоже 1.5.
    А котел у вас неэлектический? Туда тоже 2.5?:)

    Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды

    Rhezus:

    эл. плита. эл. духовка
    от 8 до 10квт - точно 2.5кв хватит?

    Для духового шкафа 2.5 выше крыши, какие 8 киловатт??
    Для плиты можно выпендриться 4, но это смотря какой. При раздельном подключении конечно.

  • WPl Senior Member
    офлайн
    WPl Senior Member

    4024

    4 года на сайте
    пользователь #3362211

    Профиль
    Написать сообщение

    4024
    # 22 марта 2024 10:14
    Archec:

    Без натяжки хватит с запасом. И на стиралку тоже 1.5.
    А котел у вас неэлектический? Туда тоже 2.5?:)

    Для духового шкафа 2.5 выше крыши, какие 8 киловатт??
    Для плиты можно выпендриться 4, но это смотря какой. При раздельном подключении конечно.

    ну плита 8 квт вполне....поэтому на плиту что-то норм. надо. А вот по комнатам 3*1.5 - более чем. Кто там что в спальнях на 2.5 подключает, хз даже представить не могу

  • Rhezus Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Rhezus Клуб Самоделкиных

    29446

    23 года на сайте
    пользователь #5127

    Профиль
    Написать сообщение

    29446
    # 22 марта 2024 10:24
    WOLVERINE90:

    ранее +1-5 бакса к газику

    оно и логично - гемора с ним заметно больше

    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд

    Archec:

    Для духового шкафа 2.5 выше крыши, какие 8 киловатт??
    Для плиты можно выпендриться 4, но это смотря какой.

    если плита и духовка условно рядом - какой смысл тащить две отдельные линии, если одной 4ки хватит на оба девайса?

    Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема - это расходы.
  • WOLVERINE90 Android Team
    офлайн
    WOLVERINE90 Android Team

    40548

    19 лет на сайте
    пользователь #76856

    Профиль
    Написать сообщение

    40548
    # 22 марта 2024 10:29
    Archec:

    А котел у вас неэлектический? Туда тоже 2.5?

    да

  • Rhezus Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Rhezus Клуб Самоделкиных

    29446

    23 года на сайте
    пользователь #5127

    Профиль
    Написать сообщение

    29446
    # 22 марта 2024 10:29 Редактировалось Rhezus, 1 раз.
    WPl:

    Кто там что в спальнях на 2.5 подключает, хз даже представить не могу

    сломался котел и нужно переконтоваться с обогревателем, например...
    а тут еще бабушка решила поутюжить... откуда ж ей знать, что внучок выкраивал лишний полтос, закладывая на розетки 1.5 вместо 2.5... скажешь, нереалистичный вариант? ну-ну...
    з.ы. считал кто-нить вообще, сколько там выкроить получается в абсолютных числах? или сам процесс интересен?

    Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема - это расходы.
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11541

    24 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11541
    # 22 марта 2024 10:36

    Нормального 1.5квадрата под автомат 16 более чем достаточно, если там не 200 метров линия. Тут скорее вопрос нормальности этих 1.5, а то встречается и половина от заявки )

    Иметь запас по сечению это хорошо, но 2.5(реальные) значительно более жесткий и потому сложнее в укладке, разделке и монтаже в установочные, как результат возможно ниже качество в соединениях. А большинство проблем с проводкой именно в соединениях.

    Качественная(чистота сплава) и отожженная медь мягче, но поди найди такой кабель.

    Добавлено спустя 1 минута 52 секунды

    Rhezus:

    с обогревателем, например...
    а тут еще бабушка решила поутюжить

    Если это в одну линию - автомат отошьет такие попытки.

  • Rhezus Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Rhezus Клуб Самоделкиных

    29446

    23 года на сайте
    пользователь #5127

    Профиль
    Написать сообщение

    29446
    # 22 марта 2024 10:39 Редактировалось Rhezus, 1 раз.

    Andry_S, спору нет, все так... можно и на 1.5 спроектировать, вот только никакой заметной экономии не получится, если делать все по уму, а не скручивать 4 комнаты в одну скрутку и сажать ее на 25-ку...
    з.ы. имею мнение, что кроить на инженерке - последнее дело...

    Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема - это расходы.
  • WOLVERINE90 Android Team
    офлайн
    WOLVERINE90 Android Team

    40548

    19 лет на сайте
    пользователь #76856

    Профиль
    Написать сообщение

    40548
    # 22 марта 2024 10:43
    Rhezus:

    считал кто-нить вообще, сколько там выкроить получается в абсолютных числах? или сам процесс интересен?

    100$ разница у меня на текущие цены :-?

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11541

    24 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11541
    # 22 марта 2024 10:51
    Rhezus:

    скручивать 4 комнаты в одну скрутку и сажать ее на 25-ку...

    И на автомат 25?
    А потом будет в одну розетку удлинитель и в него тот самый обогреватель и утюг. Автомат на чиле, а удлинитель и розетка сгорают. Защита, да.

    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд

    Практически все электроустановочные расчитаны на 16а. И автомат должен быть не больше того, на что расчитаны все установочные изделия защищаемой линии.

    Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды

    Rhezus:

    скручивать 4 комнаты

    Я как раз за то, чтоб на каждую точку тянуть свою линию 1.5 без соединений вообще, чем 2.5 и куча распаечных и прочих непотребностей. А еще любят на линию 2.5 лепить ответвления 1.5 :moderator:

  • Recover Senior Member
    офлайн
    Recover Senior Member

    5122

    15 лет на сайте
    пользователь #308784

    Профиль
    Написать сообщение

    5122
    # 22 марта 2024 11:31
    Rhezus:

    WPl:

    Кто там что в спальнях на 2.5 подключает, хз даже представить не могу

    сломался котел и нужно переконтоваться с обогревателем, например...
    а тут еще бабушка решила поутюжить... откуда ж ей знать, что внучок выкраивал лишний полтос, закладывая на розетки 1.5 вместо 2.5... скажешь, нереалистичный вариант? ну-ну...
    з.ы. считал кто-нить вообще, сколько там выкроить получается в абсолютных числах? или сам процесс интересен?

    согласен. все розетки 3*2.5. весь свет 3*1,5 и не дурим галавы

  • WPl Senior Member
    офлайн
    WPl Senior Member

    4024

    4 года на сайте
    пользователь #3362211

    Профиль
    Написать сообщение

    4024
    # 22 марта 2024 11:59
    Rhezus:

    WPl:

    Кто там что в спальнях на 2.5 подключает, хз даже представить не могу

    сломался котел и нужно переконтоваться с обогревателем, например...
    а тут еще бабушка решила поутюжить... откуда ж ей знать, что внучок выкраивал лишний полтос, закладывая на розетки 1.5 вместо 2.5... скажешь, нереалистичный вариант? ну-ну...
    з.ы. считал кто-нить вообще, сколько там выкроить получается в абсолютных числах? или сам процесс интересен?

    Rhezus а в стройке так всё - начинаешь делать все и с запасом и получается 2к за метр. чего тут на спичках экономить?. Тема электрики тебе близка - поэтому и давишь "аргументами" :lol: . Ты хочешь сказать, что к 3*1.5 нельзя подключить обогреватель или утюг? Или надо сразу всё вместе в одну розетку и то и то? и ещё на крайняк чайник с микроволновкой туда же? Так я тебе скажу 2х фазный обогреватель - это вообще для слабаков - давай сразу тягать проводку для нормальной электропушки на 24 квт на 3 фазы- - ну вдруг сломается котёл и морозы придут -58С и все остальные розетки в доме "загнутся" и надо отопить весь дом с одной? Нереалистичный варинт?

    Стены +перекрытие тоже проще из монолита отливать, пятисотого, сантов 40 шириной - и арматуры 20й каркас поплотнее - война может же начаться, нереалистичный вариант?

    А окна? неужели стекла 4ку можно ставить? Я считаю, что меньше 6 ставить нельзя - но если вдруг ребёнок разбежится и головой ударится- так должна быть закалка обязательна - верно? а для охранки нужна вообще броня - продолжить по окнам?

    Так мы можем с тобой пройти по всем частям дома - и задать вопрос нереалистичный вариант?
    Я частично утрирую, конечно, но вот если у тебя чешутся руки сделать кучу только тебе нужной херни в доме, так и говори - а не рассказывай, что это прям норма и никак меньше нельзя - потому что :)

  • WOLVERINE90 Android Team
    офлайн
    WOLVERINE90 Android Team

    40548

    19 лет на сайте
    пользователь #76856

    Профиль
    Написать сообщение

    40548
    # 22 марта 2024 12:05
    WPl:

    ы хочешь сказать, что к 3*1.5 нельзя подключить обогреватель или утюг? Или надо сразу всё вместе в одну розетку и то и то?

    можно хоть к витухе подключать, главное что бы это все было закрыто правильным автоматом :znaika:

    Добавлено спустя 1 минута 30 секунд

    WPl:

    Стены +перекрытие тоже проще из монолита отливать, пятисотого, сантов 40 шириной - и арматуры 20й каркас поплотнее - война может же начаться, нереалистичный вариант?

    нет, совсем не реально что бы такие стены и перекрытие помогли :weep:

    Добавлено спустя 45 секунд

    WPl:

    но если вдруг ребёнок разбежится и головой ударится- так должна быть закалка обязательна - верно?

    лучше триплекс, чтобы не высыпалось :beer:

    WPl:

    продолжить по окнам?

    по порожку что скажешь? :trollface:

  • WPl Senior Member
    офлайн
    WPl Senior Member

    4024

    4 года на сайте
    пользователь #3362211

    Профиль
    Написать сообщение

    4024
    # 22 марта 2024 12:16
    WOLVERINE90:

    WPl:

    ы хочешь сказать, что к 3*1.5 нельзя подключить обогреватель или утюг? Или надо 1.сразу всё вместе в одну розетку и то и то?

    можно хоть к витухе подключать, главное что бы это все было закрыто правильным автоматом :znaika:

    2.нет, совсем не реально что бы такие стены и перекрытие помогли :weep:

    3.лучше триплекс, чтобы не высыпалось :beer:

    WPl:

    продолжить по окнам?

    по порожку что скажешь? :trollface:

    1. Евгений, хватит тут большинству, если нет спец.целей и задач 3х1.5, если нормальный провод. Я только про это. Если спец. цели - другой разговор.
    2. частично помогут, но ты прав - можно шагнуть дальше и пойти на 1метр :super: Бетон сейчас - сущие копейки в итоговой цифре и не заметишь.
    3. Всё верно. Да, триплекс это именно то что должно быть у всех - единственно нормальные окна, но от брони, насколько я понимаю, сертифицированной и с бумагами - не освобождает - поэтому клеем еще и броню поверх твоего триплекса.
    4. Порожек......мляяя - это моя боль.....порожек я упустил и не сделал, каюсь - первый дом.... В следующем доме - порожек сантов 10 и цоколь 1.3 метра - обязательно запланирую :rotate:

  • and Senior Member
    офлайн
    and Senior Member

    2454

    24 года на сайте
    пользователь #342

    Профиль
    Написать сообщение

    2454
    # 22 марта 2024 12:17
    Recover:

    согласен. все розетки 3*2.5. весь свет 3*1,5 и не дурим галавы

    у меня так (только индукция на 4 еще)
    Но каждый раз, вешая светильники чешу репу - нафиг в линиях освещения земля, светильники и люстры все на 2 контакта :-?
    Вспоминаю алюминий в линиях в своей старой хрущевки, 2 автомата на 2х-комнатную квартиру (свет/розетки, на стиралку отдельная линия с автоматом) и как-то не припоминаю, чтобы автоматы хоть раз выбивало. И утюги включали, и чайники с микроволновками.
    WPl, тоже бесят вот эти все разговоры: на отоплении (электрике, сантехнике, отделке и тд.и тп.) экономить нельзя :znaika: И суют держатели светильников в утеплитель по 30$ за штуку :molotok:

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11541

    24 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11541
    # 22 марта 2024 12:23
    and:

    светильники и люстры все на 2 контакта

    Полно светильников/люстр с землёй, особенно если корпус металл

  • WOLVERINE90 Android Team
    офлайн
    WOLVERINE90 Android Team

    40548

    19 лет на сайте
    пользователь #76856

    Профиль
    Написать сообщение

    40548
    # 22 марта 2024 12:24
    and:

    тоже бесят

    А что именно бесит то? Может проблема что работодатель не знает что сотрудник бесится? Обсудить там с ним эти моменты - может и беситься не надо будет? :)

  • Rhezus Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Rhezus Клуб Самоделкиных

    29446

    23 года на сайте
    пользователь #5127

    Профиль
    Написать сообщение

    29446
    # 22 марта 2024 12:25
    WPl:

    Ты хочешь сказать, что к 3*1.5 нельзя подключить обогреватель или утюг?

    по очереди - можно, одновременно - уже нет, тупо начнет плавиться... тут ведь какое дело - кроилово границ не имеет...
    ладно бы - одна розетка (группа) - один провод - один автомат..
    так начнут же шлейфовать и по итогу на один провод повесят всю комнату... мол, ну хули с той спальни, кто там что мощнее зарядки будет подключать... а ведь подключат рано или поздно

    Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема - это расходы.
  • WOLVERINE90 Android Team
    офлайн
    WOLVERINE90 Android Team

    40548

    19 лет на сайте
    пользователь #76856

    Профиль
    Написать сообщение

    40548
    # 22 марта 2024 12:25
    and:

    Но каждый раз, вешая светильники чешу репу - нафиг в линиях освещения земля, светильники и люстры все на 2 контакта

    Корпус заземлить, не?

    Добавлено спустя 1 минута 49 секунд

    WPl:

    Евгений, хватит тут большинству, если нет спец.целей и задач 3х1.5, если нормальный провод. Я только про это. Если спец. цели - другой разговор

    Так я же не против, можно хоть люминь тягать и утверждать что у 90% населения так же - это дело лично каждого
    Я лишь против того, когда говорят что так правильно :)

  • Rhezus Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Rhezus Клуб Самоделкиных

    29446

    23 года на сайте
    пользователь #5127

    Профиль
    Написать сообщение

    29446
    # 22 марта 2024 12:27
    and:

    Но каждый раз, вешая светильники чешу репу - нафиг в линиях освещения земля, светильники и люстры все на 2 контакта

    техника безопасности - металлический корпус любого электроприбора обязан быть заземлен +, думаю, связано еще и с сертификацией - без соблюдения этих требований просто не сертифицируешь продукцию и все.

    Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема - это расходы.
  • WPl Senior Member
    офлайн
    WPl Senior Member

    4024

    4 года на сайте
    пользователь #3362211

    Профиль
    Написать сообщение

    4024
    # 22 марта 2024 12:37
    Rhezus:

    WPl:

    Ты хочешь сказать, что к 3*1.5 нельзя подключить обогреватель или утюг?

    по очереди - можно, одновременно - уже нет, тупо начнет плавиться...

    я тебе сейчас чуть про другое....сколько раз за жизнь у тебя случится ситуация - что сдох котёл, греешься обогревателем - угу, в доме 200 квм с потолками как тут у всех в кого не плюнь - 3.2 метра, да-да обогреватель - сколько на 2 фазы максимум- 5 квт, больше их и нет насколько помню нормального проиводителя? на этот объём, правда что ли? И именно в этот нелегкий момент тебе понадобится срочно поутюжить....бабуле....не выключая обогревателя, верно? Поэтому надо кинуть 3*2.5 . В спальни?
    Вон у WOLVERINE90 датчики протечки кранов и унитазов стоят, вроде он тут писал ( или это я придумал? :roll: ) в одноэтажном доме.....без подвала и порожков входных...тоже надо всем и на всякий случай? :)