MONOPOL, Вы меня не обидели. Тот блок, у которого на трубе низкого давления образуется конденсат, был смонтирован ещё 12 лет назад, ещё фирмой Кондиционеры( если давно на рынке, должны были слышать о такой). Первые признаки подтёка появились 2 года назад. Сама изоляция на трубах есть, но в каком она состоянии не видно.
Но на данный момент в бассейне разобрать потолок будет очень сложно, т.к. канальник стоит в доме у Президента. Скоро( 0,5-1 года) планируется делать капитальный ремонт с заменой всего оборудования. Скорее всего, тогда и заменим их на новые. Сейчас вопрос стоит, как уменьшить подтёки. Удалось таки повысить температуру трубы за счёт стравливания фреона на 4 градуса. Так же, подставили паддон,чтобы конденсат временно стекал в него, а как потеплеет, будем дозоправлять.
MONOPOL:
chisman, Раз Вы так пытаетесь объяснить работу этих "горе-монтажников" значит у Вас , вероятно, проскакивало что-то подобное.
У нас не та организация,чтобы делать брак. Слишком серьёзными могут быть последствия, как для нас самих, так и для нашего начальства, так как, в первую очередь, работаем на президенских, административных, торговых объектах с долей гос. собственности. Работы хватает, а вот если уже есть свободное время и люди можем взять пару заказов у иных юр. и физ. лиц. За такой монтаж в лучшем случае грозило бы увольнение, а в худшем - посадили на пару лет.
Я сам чуть больше года в этой сфере, но есть у нас люди, ставящие ещё одни из самых первых кондиционеров в Минске.