Ответить
  • drongo Senior Member
    офлайн
    drongo Senior Member

    1235

    15 лет на сайте
    пользователь #153831

    Профиль
    Написать сообщение

    1235
    # 29 сентября 2023 10:34

    Добрый день. Подскажите такой вопрос. Где указано, что при прокладке газопровода необходимо сверлить отверстия 14мм в крышках всех колодцев в радиусе 6 метров? Т.е. если газопровод к дому проходит в 6 метрах от каких-либо коммуникаций (вода, связь и т.д.) то нужно в каждой крышке высверливать отверстие.

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    50550

    17 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    50550
    # 29 сентября 2023 10:35
    sashokc:

    о когда холодно и дожди - тоже норм?

    поверь, лучше
    летом даже в тени = осы, пот градом, клей сохнет на шпателе (не погладишь по стене) и самое гавеное = на высоте от жары может быстро поплахеть
    а на солнечной = на фасаде +60 :znaika:

    летом в жару трусах и без майки = след весь грязный, поцарапанный, пабитый :weep:

  • wood_man Senior Member
    офлайн
    wood_man Senior Member

    19243

    11 лет на сайте
    пользователь #741320

    Профиль
    Написать сообщение

    19243
    # 29 сентября 2023 10:36 Редактировалось wood_man, 1 раз.
    drongo:

    то нужно в каждой крышке высверливать отверстие.

    Два отверстия

    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд

    opelvector:

    весь грязный, поцарапанный, пабитый

    и злой но весьма довольный собой ты собрался домой.
    Сел во второй трамвай, а там

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    50550

    17 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    50550
    # 29 сентября 2023 10:40
    sashokc:

    ля ты душный.
    просто констатирую факт.

    прикол
    соседи по деревне шептались - Пастроил, пакрасить нема денег, фунекрасива

    начал красить

    - Уууу че придумал, пока вроде ни че, но будет 100% гауно, видно разбогател, краску купил

    я им: - Я ж не придумвал, у меня ж проект

    - Ха, так любой дурак может, это нещитова, мы думали ты сам придумываешь на ходу :D

    кароч обсуждают :roll:

  • Archec Senior Member
    офлайн
    Archec Senior Member

    9217

    11 лет на сайте
    пользователь #873072

    Профиль
    Написать сообщение

    9217
    # 29 сентября 2023 10:40
    TriveR:

    Строилось для себя. Планы поменялись .

    Вот так обычно и начинают разговор все :rotate:

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    50550

    17 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    50550
    # 29 сентября 2023 10:41
    wood_man:

    и злой но весьма довольный собой ты собрался домой.
    Сел во второй трамвай, а там

    дааа, все так и было :ura:

  • wood_man Senior Member
    офлайн
    wood_man Senior Member

    19243

    11 лет на сайте
    пользователь #741320

    Профиль
    Написать сообщение

    19243
    # 29 сентября 2023 10:43
    opelvector:

    дааа, все так и было

    Там ещё пожилой бугай был.

    Добавлено спустя 26 секунд

    Наверное ехал з фитнеса нейкага

  • drongo Senior Member
    офлайн
    drongo Senior Member

    1235

    15 лет на сайте
    пользователь #153831

    Профиль
    Написать сообщение

    1235
    # 29 сентября 2023 10:48
    wood_man:

    drongo:

    то нужно в каждой крышке высверливать отверстие.

    Два отверстия

    где про это написано?

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    50550

    17 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    50550
    # 29 сентября 2023 10:51
    wood_man:

    opelvector:

    дааа, все так и было

    Там ещё пожилой бугай был.

    Добавлено спустя 26 секунд

    Наверное ехал з фитнеса нейкага

    был, не спрашвал

  • wood_man Senior Member
    офлайн
    wood_man Senior Member

    19243

    11 лет на сайте
    пользователь #741320

    Профиль
    Написать сообщение

    19243
    # 29 сентября 2023 10:53
    drongo:

    где про это написано?

    Не магу вам сказать. Давау́ подписку аб неразглашенне.

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    50550

    17 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    50550
    # 29 сентября 2023 10:55

    или мож кто шарит в удаленной малярке
    мне надо на длинной палке примыкание белой подшивы к темному фасаду промазать (а то вызывать вышку минимум на 4 часа по 60 бин жалко)

    там работы минут 20

    Добавлено спустя 39 секунд

    wood_man:

    Давау́ подписку аб неразглашенне

    и ты давау? :roll:

  • WOLVERINE90 Android Team
    офлайн
    WOLVERINE90 Android Team

    38533

    17 лет на сайте
    пользователь #76856

    Профиль
    Написать сообщение

    38533
    # 29 сентября 2023 10:58
    drongo:

    где про это написано?

    Колодцы инженерных коммуникаций, расположенные на расстоянии до 15 м от подземных газопроводов, должны иметь в крышках люков отверстия диаметром не менее 12 мм для контроля наличия в них газа. Наличие отверстий в люках колодцев для контроля загазованности должны обеспечить собственники смежных подземных коммуникаций.

    ГЛАВА 10
    НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И СООРУЖЕНИЯ
    пункт 92

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
    2 февраля 2009 г. N 6

    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

  • wood_man Senior Member
    офлайн
    wood_man Senior Member

    19243

    11 лет на сайте
    пользователь #741320

    Профиль
    Написать сообщение

    19243
    # 29 сентября 2023 11:02
    WOLVERINE90:

    для контроля наличия в них газа

    Когда сосед порвал трубу газовую, прилетела бригада и после первичного перекрытия прорыва ходили тыкали прибором во все люки через отверстие.

    Добавлено спустя 35 секунд

    opelvector, угловой валик купи.

    Добавлено спустя 26 секунд

    А не. Там же одна чистовая нужна тебе

  • WOLVERINE90 Android Team
    офлайн
    WOLVERINE90 Android Team

    38533

    17 лет на сайте
    пользователь #76856

    Профиль
    Написать сообщение

    38533
    # 29 сентября 2023 11:09
    wood_man:

    Когда сосед порвал трубу газовую, прилетела бригада и после первичного перекрытия прорыва ходили тыкали прибором во все люки через отверстие.

    в металлическом на воде вроде была заводская дырка, а вот на пластиковом для какашек не припомню такого :spy:

  • sashokc Senior Member
    офлайн
    sashokc Senior Member

    7244

    16 лет на сайте
    пользователь #125834

    Профиль
    Написать сообщение

    7244
    # 29 сентября 2023 11:09
    WOLVERINE90:

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
    2 февраля 2009 г. N 6

    уже не дзейничают.
    новые вот:

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
    РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
    5 декабря 2022 г. № 66
    Об утверждении Правил по обеспечению
    промышленной безопасности в области газоснабжения

    может человеку именно документ нужен.

    но суть та же:

    207. Собственники смежных подземных коммуникаций, проложенных в радиусе
    50 м от газопровода, обязаны обеспечить своевременную очистку крышек колодцев
    и камер от загрязнения, снега и наледи для проверки их на загазованность и наличие
    настенных указателей (привязок) этих сооружений.
    Колодцы инженерных коммуникаций, расположенные на расстоянии до 15 м
    от подземных газопроводов, должны иметь в крышках люков отверстия диаметром
    не менее 12 мм для контроля наличия в них газа. Наличие отверстий в люках колодцев
    для контроля загазованности должны обеспечить собственники смежных подземных
    коммуникаций.

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    50550

    17 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    50550
    # 29 сентября 2023 11:14
    wood_man:

    угловой валик купи

    тока что заказал на вилде угловой как на картинке, поворотный

    обычный, с жестянкой с краю можно было бы и самому слепить, но у меня ж подшива под углом, а высота 3м+ с лесов (нема места для маневра)

    кароч пока автовышка откладывается (надеюсь) :shuffle:

    Добавлено спустя 28 секунд

    wood_man:

    Там же одна чистовая нужна тебе

    именно

    Добавлено спустя 1 минута 24 секунды

  • drongo Senior Member
    офлайн
    drongo Senior Member

    1235

    15 лет на сайте
    пользователь #153831

    Профиль
    Написать сообщение

    1235
    # 29 сентября 2023 11:21
    sashokc:

    WOLVERINE90:

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
    2 февраля 2009 г. N 6

    уже не дзейничают.
    новые вот:

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
    РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
    5 декабря 2022 г. № 66
    Об утверждении Правил по обеспечению
    промышленной безопасности в области газоснабжения

    может человеку именно документ нужен.

    но суть та же:

    207. Собственники смежных подземных коммуникаций, проложенных в радиусе
    50 м от газопровода, обязаны обеспечить своевременную очистку крышек колодцев
    и камер от загрязнения, снега и наледи для проверки их на загазованность и наличие
    настенных указателей (привязок) этих сооружений.
    Колодцы инженерных коммуникаций, расположенные на расстоянии до 15 м
    от подземных газопроводов, должны иметь в крышках люков отверстия диаметром
    не менее 12 мм для контроля наличия в них газа. Наличие отверстий в люках колодцев
    для контроля загазованности должны обеспечить собственники смежных подземных
    коммуникаций.

    Так собственник смежных подземных коммуникаций это водоканал допустим. Они должны сверлить?

  • WOLVERINE90 Android Team
    офлайн
    WOLVERINE90 Android Team

    38533

    17 лет на сайте
    пользователь #76856

    Профиль
    Написать сообщение

    38533
    # 29 сентября 2023 11:26
    drongo:

    Они должны сверлить?

    а им это зачем? :D

  • TriveR Senior Member
    офлайн
    TriveR Senior Member

    35083

    15 лет на сайте
    пользователь #172584

    Профиль
    Написать сообщение

    35083
    # 29 сентября 2023 11:43
    WOLVERINE90:

    материалы, как и работа - совсем не стоят одинаково

    ну точно не на порядок отличается-) 10% +-

    Не хочешь, не отвечай.
  • drongo Senior Member
    офлайн
    drongo Senior Member

    1235

    15 лет на сайте
    пользователь #153831

    Профиль
    Написать сообщение

    1235
    # 29 сентября 2023 11:46
    WOLVERINE90:

    drongo:

    Они должны сверлить?

    а им это зачем? :D

    Требования такие. Пусть сверлят