Ответить
  • SDNby Senior Member
    офлайн
    SDNby Senior Member

    617

    8 лет на сайте
    пользователь #2319890

    Профиль
    Написать сообщение

    617
    # 24 сентября 2023 00:16
    dimon374:

    а. про черновую. заливщики к товарищу приезжели прицениться. эппс сотка на грунт сразу делается. так вот клоун тот сказал что надо было делать черновую, то тогда бы писятку можно было!)) дегенерат блин...

    черновую есть смысл делать, если монолит лить, а так выброшенные деньги и головняк на следующих этапах стройки
    на сегодня сделал бы так: вибронога+виброплита, 100 пеноплекса, труба тп 20мм, шаг 100мм, во всех комнатах, закинул бы датчики темперетуры на каждый контур

  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    17663

    18 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    17663
    # 24 сентября 2023 00:21
    SDNby:

    труба тп 20мм, шаг 100мм, во всех комнатах

    Я бы с удовольствием посмотрел на то как ее будут укладывать :trollface:

    In Gold we Trust
  • SDNby Senior Member
    офлайн
    SDNby Senior Member

    617

    8 лет на сайте
    пользователь #2319890

    Профиль
    Написать сообщение

    617
    # 24 сентября 2023 00:28
    6PEJHEB:

    SDNby:

    труба тп 20мм, шаг 100мм, во всех комнатах

    Я бы с удовольствием посмотрел на то как ее будут укладывать :trollface:

    ок, уменьшим аппетит, 16мм

  • dimon374 Senior Member
    офлайн
    dimon374 Senior Member

    4335

    17 лет на сайте
    пользователь #139193

    Профиль
    Написать сообщение

    4335
    # 24 сентября 2023 08:53

    продолжаем уменьшать дальше)
    чем вызваны такие желания?

  • yaroslawm Senior Member
    офлайн
    yaroslawm Senior Member

    4899

    18 лет на сайте
    пользователь #108786

    Профиль
    Написать сообщение

    4899
    # 24 сентября 2023 09:08

    А зачем датчики на каждый контур?

  • SDNby Senior Member
    офлайн
    SDNby Senior Member

    617

    8 лет на сайте
    пользователь #2319890

    Профиль
    Написать сообщение

    617
    # 24 сентября 2023 09:42
    dimon374:

    продолжаем уменьшать дальше)
    чем вызваны такие желания?

    желания ничем не вызваны, не хочется делать все по проекту, а потом ходить и мерзнуть из-за рукожопа проектанта, все по максимуму с возможностью регулировки
    уже как-то писал, что делал бы контур в контуре, если один начнет течь, другой будет работать

    yaroslawm:

    А зачем датчики на каждый контур?

    а как их потом регулировать? я про регулировку через термоголовку, но этот вопрос более углублено изучать буду, когда делать буду, на сегодня такие мысли

  • yaroslawm Senior Member
    офлайн
    yaroslawm Senior Member

    4899

    18 лет на сайте
    пользователь #108786

    Профиль
    Написать сообщение

    4899
    # 24 сентября 2023 09:46

    Так надо на каждую зону тогда. Ну у меня так, хотя по факту не пользовался ниразу.

    Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды

    Шаг кстати каждые 10 см, кроме поддверной зоны, там просто проходка труб. Сейчас бы и там раскатал змейкой, ощущается разница температуры, когда босой ногой ступаешь.

  • dimon374 Senior Member
    офлайн
    dimon374 Senior Member

    4335

    17 лет на сайте
    пользователь #139193

    Профиль
    Написать сообщение

    4335
    # 24 сентября 2023 09:58
    SDNby:

    если один начнет течь

    это насколько частый случай?

    Добавлено спустя 1 минута 7 секунд

    yaroslawm:

    ощущается разница температуры, когда босой ногой ступаешь.

    между 10см?? с какой температурой

  • SDNby Senior Member
    офлайн
    SDNby Senior Member

    617

    8 лет на сайте
    пользователь #2319890

    Профиль
    Написать сообщение

    617
    # 24 сентября 2023 10:20
    dimon374:

    это насколько частый случай?

    думаю, нет, но, когда форумы разные читаешь, такая страховка +100 к лучшему сну
    одно время собака на пол в одном и том же месте ходила в туалет, утром смотришь лужа, на следующее утро тоже самое, вот тогда я и подумал про это

  • yaroslawm Senior Member
    офлайн
    yaroslawm Senior Member

    4899

    18 лет на сайте
    пользователь #108786

    Профиль
    Написать сообщение

    4899
    # 24 сентября 2023 10:24
    dimon374:

    между 10см?? с какой температурой

    У меня между комнатами 30см несущие стены 30см, через дверной проем проходят трубы 2х контуров. Зимой градусов 30 циркулирует. И вот эти 30см дискомфортно прохладные по сравнению со всем полом.
    Мелочь, но досадная.

  • dimon374 Senior Member
    офлайн
    dimon374 Senior Member

    4335

    17 лет на сайте
    пользователь #139193

    Профиль
    Написать сообщение

    4335
    # 24 сентября 2023 10:26
    yaroslawm:

    через дверной проем проходят трубы 2х контуров.

    без изоляции? утеплитель есть?

  • yaroslawm Senior Member
    офлайн
    yaroslawm Senior Member

    4899

    18 лет на сайте
    пользователь #108786

    Профиль
    Написать сообщение

    4899
    # 24 сентября 2023 11:51

    А зачем на трубах теплого прода изоляция? Без изоляции.

  • dimon374 Senior Member
    офлайн
    dimon374 Senior Member

    4335

    17 лет на сайте
    пользователь #139193

    Профиль
    Написать сообщение

    4335
    # 24 сентября 2023 12:16
    yaroslawm:

    А зачем на трубах теплого прода изоляция?

    на местах переходов/швов

  • yaroslawm Senior Member
    офлайн
    yaroslawm Senior Member

    4899

    18 лет на сайте
    пользователь #108786

    Профиль
    Написать сообщение

    4899
    # 24 сентября 2023 13:15

    Все технологические нюансы учтены.

  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    17663

    18 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    17663
    # 24 сентября 2023 13:40
    SDNby:

    желания ничем не вызваны, не хочется делать все по проекту, а потом ходить и мерзнуть из-за рукожопа проектанта,

    У dimon374, так вообще беда с этим - у них там концентрация рукожопов просто зашкаливает :znaika:

    In Gold we Trust
  • Chinaman Senior Member
    офлайн
    Chinaman Senior Member

    1141

    17 лет на сайте
    пользователь #120480

    Профиль
    Написать сообщение

    1141
    # 25 сентября 2023 12:04
    SDNby:

    на сегодня сделал бы так: вибронога+виброплита, 100 пеноплекса, труба тп 20мм, шаг 100мм, во всех комнатах

    а перегородки потом на что опереть - на чистовую стяжку? Так говорят, что ударный шум шумит между комнатами. Или под перегородки лить индивидуальные перемычки в песок?

    6PEJHEB:

    так вообще беда с этим - у них там концентрация рукожопов просто зашкаливает

    сейчас отгребаю от них по полной. Реально, нервов отбирают больше, чем стройка и строители. Ваш постулат "нехватка специалистов" остается в силе по полной. По полной :ass:е

  • dimon374 Senior Member
    офлайн
    dimon374 Senior Member

    4335

    17 лет на сайте
    пользователь #139193

    Профиль
    Написать сообщение

    4335
    # 25 сентября 2023 12:07
    Chinaman:

    Или под перегородки лить индивидуальные перемычки в песок?

    канечно. ну кроме мелких неответственных где пофиг звук и прочее.
    ну впрочем это от пола мало зависит

  • SDNby Senior Member
    офлайн
    SDNby Senior Member

    617

    8 лет на сайте
    пользователь #2319890

    Профиль
    Написать сообщение

    617
    # 25 сентября 2023 18:41
    Chinaman:

    а перегородки потом на что опереть - на чистовую стяжку? Так говорят, что ударный шум шумит между комнатами. Или под перегородки лить индивидуальные перемычки в песок?

    а что мешает сделать фунд на перегородки до заливки чистовой? самое основное - это вибронога+виброплита, потом можно 200х200 на песок кинуть опалубку, залить и дальше все как после черновой. т.е перегородки все ставят на черновую? я отдельно лил, 4 прута арматуры

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    1579

    2 года на сайте
    пользователь #3608877

    Профиль

    1579
    # 25 сентября 2023 19:06 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.

    Извините, может начало и пропустил. Дом какой? Если это кирпич, блок, брус - перегородки ставятся на свой фундамент. Если это второй этаж таких домов или каркасник, то перегородки можете поставить и на чистовой. Если пол не деревянный или основание не (балки) под полом, а плита, то никакого шума ударного не будет, если грамотно сделана стена. В остальных случаях будет, если грамотно не сделать пирог пола.

  • dimon374 Senior Member
    офлайн
    dimon374 Senior Member

    4335

    17 лет на сайте
    пользователь #139193

    Профиль
    Написать сообщение

    4335
    # 26 сентября 2023 10:06

    с электросетей звонили. хотят заменить мой счетчик которому 3 года. сказали что в нем нет автоматической передачи данных. говорю есть же. тогда говорят надо чтоб были однотипные и бесплатно заменят по госпрограмме... что за навороты?