Ответить
  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22841

    20 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22841
    # 9 июня 2016 22:50 Редактировалось wilson, 2 раз(а).

    KillRib Тут C&H пытается догнать дайкин и митсу, а тут уже UKZTN всех обошел на 20% :D Насколько я видел, стандартные точка для грунтового 0 грунт и 35 вода. А у UKZTN на -5 и 35 СОР 6.5, да еще Минским институтом подтвержден :D

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • UKZTN Member
    офлайн
    UKZTN Member

    205

    10 лет на сайте
    пользователь #1814160

    Профиль
    Написать сообщение

    205
    # 9 июня 2016 23:03

    Да просто успокойтесь погуглив эти КОПы у : SmartHeat http://neoteplo.com.ua/production/heat-pump/smartheat/smartheat-classic/?lang=en
    а так же у Danfoss http://holod-konsultant.ru/yabbfiles3/Attachments/Novoe_pokolenie ... _rynke.pdf
    - найдете сразу те же цифры)) со стереотипами еще долго бороться)

    обходя аккуратно разложенные грабли...много теряешь)
  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22841

    20 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22841
    # 9 июня 2016 23:15 Редактировалось wilson, 3 раз(а).

    У данфос среднегодовой 5.3 - ну почти 6.5 :D

    По первой ссылке: COP: рассол 0/вода 35 до 4.82

    UKZTN Вам не стыдно? :molotok:

    опель, можете глянуть какая Т земли у вас?

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52960

    19 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52960
    # 9 июня 2016 23:27
    wilson:

    можете глянуть какая Т земли у вас?

    чесна, уже который день хочу приехать и глянуть

    приезжаю и забываю :-)

    он у меня щас всегда включен на воздушку и держит 200л бочку в 45 градусов

    думаю градусов 10 будет
    завтра, если не забуду, переключу на землю и прогоню контур

  • UKZTN Member
    офлайн
    UKZTN Member

    205

    10 лет на сайте
    пользователь #1814160

    Профиль
    Написать сообщение

    205
    # 9 июня 2016 23:28 Редактировалось UKZTN, 1 раз.

    да нет, не стыдно) не переживайте так шибко за нас)) давайте дождемся практики в ваших краях)

    можете глянуть какая Т земли у вас?

    не ниже +10 гр.С. вероятно т.к. у нас среднегодовая = +8гр.С.

    обходя аккуратно разложенные грабли...много теряешь)
  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52960

    19 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52960
    # 9 июня 2016 23:39

    родители в субботу приедут - будут помогать забор ставить

    вот ТН как раз на земле и погоняю, в бане разбор будет ооочень большой :-))
    баню на весь день запущу :shuffle:

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22841

    20 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22841
    # 9 июня 2016 23:49 Редактировалось wilson, 2 раз(а).

    "Газпром" начал продавать газ в Европе на 20% дешевле рынка
    Читать полностью: http://news.[censored]/world/499905.html

    Исходя из коэффициента пересчета в годовом отчете «Газпрома» за 2015 год (1 млн БТЕ = 0,028 тыс. куб. м газа) текущая цена на границе с Германией эквивалентна $142,5 за 1 тыс. куб. м. Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев в конце мая сообщил журналистам, что в 2016 году средняя цена российского газа в Европе составит $167–171 за 1 тыс. куб. м по сравнению с $243 за прошлый год.

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52960

    19 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52960
    # 9 июня 2016 23:53
    wilson:

    "Газпром" начал продавать газ в Европе на 20% дешевле рынка
    Читать полностью: http://news.[censored]/world/499905.html

    я ждал этого сообщения :trollface:
    но нет

    «Газпром» не раскрывает контрактные цены на свой газ в Европе и применяет выборочные скидки в зависимости от контракта и потребителя, поэтому цены на российский газ напрямую не наблюдаемы.

    у нас и так цена ниже европы и скидок нам не дают и не дадут :-?

    скоро у нас будет много много своего света - вот про это стоит думать

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    2669

    16 лет на сайте
    пользователь #178412

    Профиль

    2669
    # 10 июня 2016 09:24 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.
    wilson:

    можете глянуть какая Т земли у вас?

    t грунта приблизительно = t воды из скважины.
    глянул у себя(предварительно слив ~30л) +10 градусов

    Добавлено спустя 9 минут 4 секунды

    opelvector:

    скоро у нас будет много много своего света - вот про это стоит думать

    не говори гоп пока не перепрыгнешь :)

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11564

    24 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11564
    # 10 июня 2016 09:40
    KillRib:

    Andry_S, какой мощности ваше производство ТН?

    T9 или пьян? )

    Добавлено спустя 1 минута 33 секунды

    opelvector:

    скоро у нас будет много много своего света - вот про это стоит думать

    Дешевле у нас электричество не станет точно. Станцию то надо окупить и кредиты вернуть. хотя бы частично )))

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52960

    19 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52960
    # 10 июня 2016 10:09
    vulturs:

    t грунта приблизительно = t воды из скважины.
    глянул у себя(предварительно слив ~30л) +10 градусов

    у меня на 1.5 глубине - бывает и 12 градусов

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22841

    20 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22841
    # 10 июня 2016 10:32

    Как появилось много продавцов, веселее стало. И продавцы скоро начнут биться за СОР перед покупателями :D Вот тут треш и начнется про 6.5, дальше наверное будет 8.5 :D

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52960

    19 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52960
    # 10 июня 2016 11:07
    wilson:

    Как появилось много продавцов, веселее стало. И продавцы скоро начнут биться за СОР перед покупателями :D Вот тут треш и начнется про 6.5, дальше наверное будет 8.5 :D

    да еще ни кто не продавал ни че
    пока только появились те, кто хоть чуток в теме

    продавцам далеко пофиг на доказательства тут
    все проще - отправляют к клиенту посмотреть и вопросов нет

    ко мне так сейчас отправляют продавцы, которые мне продали
    ну и мне от этого бонус - продавшие стараются быстрее решать возникшие вопросы, так как у меня выставочный образец :D

  • Теплоинженер Junior Member
    офлайн
    Теплоинженер Junior Member

    37

    10 лет на сайте
    пользователь #1946201

    Профиль
    Написать сообщение

    37
    # 10 июня 2016 11:33 Редактировалось Теплоинженер, 1 раз.

    Ну по коэффициентам разброд и шатание, но я стараюсь смотреть что будет при 0 в земле и 55 градусах на выходе - если радиаторы, если теплые полы или плинтуса то 35 на выходе 0 в земле.хотя земля обычно +2 - +8 при вертикальных., при горизонтальных может быть и выше, особенно первый сезон.Но если в контуре ниже 0 на 5 градусов, то обычно уже начинаю думать, что не так с системой.

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    2669

    16 лет на сайте
    пользователь #178412

    Профиль

    2669
    # 10 июня 2016 12:26
    Теплоинженер:

    что будет при 0 в земле и 55 градусах на выходе - если радиаторы

    неправильно смотрите. радиаторы нужно подбирать так, что бы работали максимум на 45 градусов(оптимально 30-35). 55 это уже роскошь.

    Теплоинженер:

    Но если в контуре ниже 0 на 5 градусов, то обычно уже начинаю думать, что не так с системой.

    такого тем более не должно быть, если такое произошло, значит плохо сделан и/или рассчитан коллектор.

    wilson, сор > 6 можно у грунтового получить, например в начале отопительного сезона, когда земля прогрета, а в теплые полы достаточно +25-30 пускать, что бы весь дом отопить :) по факту это будет максимум, что можно выжать из грунтовика.
    бОльшую часть времени он будет работать не в режиме В10/В30, а близко к режиму В2/В35-40 для отопления и В2/В55 для ГВС, а там уже все не так радужно сор уже будет 4.5-5 для отопления и 2-3 для ГВС.

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52960

    19 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52960
    # 10 июня 2016 12:30
    vulturs:

    в теплые полы достаточно +25-30 пускать

    мне 25 хватало - фотки в начале того сезона скидывал
    тогда ТН работал на минимуме в режиме 10 минут работает, 5 минут спит

  • Теплоинженер Junior Member
    офлайн
    Теплоинженер Junior Member

    37

    10 лет на сайте
    пользователь #1946201

    Профиль
    Написать сообщение

    37
    # 10 июня 2016 13:45

    Радиаторы, и подбирают так, чтобы 45 максимум, но выводы все равно легче сделать посмотрев показатели 0/35 0/55 , опять же сразу становится понятно насколько врут с коэффициентом.Исходя из того что получалось: в полы 25-30, в радиаторы 40, внизу +2,Если система работает с коэффициентом 4,2 -4,8 считаю нормальная система, спрашивал в Раше, приблизительно такие же параметры называют. Коэффициент выше 5-ки, только при редких условиях даже у хваленой европейской техники с кучей патентов.

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52960

    19 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52960
    # 10 июня 2016 20:42

    чуть не забыл - проверил седня температуру земли и включил нагрев до 50 гвс
    BR IN из земли
    BR OUT от ТН в землю обратка

    вот 50 накатывает - очень даже легко и не принужденно

  • kitnamore Onliner Auto Club
    офлайн
    kitnamore Onliner Auto Club

    30231

    24 года на сайте
    пользователь #3114

    Профиль
    Написать сообщение

    30231
    # 10 июня 2016 23:21 Редактировалось kitnamore, 1 раз.
    opelvector:

    вот 50 накатывает - очень даже легко и не принужденно

    Ага, и еще и бесплатно. :trollface:

    Члены секты ТН вообще святым духом питают свои ТН и СОР у них отличный, и тратят на 400 метров 500квт в лютые морозы.

    На днях поставил два кондиционера 16го модельного года от Fujitsu. СОР заявлен 4.6 (хотя я делю 2000 на 470 и никак 4.6 не могу получить).
    Пруф

    Ну, и для опелька-неуча.
    Расход воздуха (внутренний блок)
    720 куб.м/ч

    Вот такой расход у кондика, а то, что он там гонит из тн своего на весь дом 230 кубов - это ничто.

    Ненавижу PDA, Digital Photo, Laptops и сотовые телефоны.
  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52960

    19 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52960
    # 10 июня 2016 23:43 Редактировалось opelvector, 2 раз(а).
    kitnamore:

    Вот такой расход у кондика, а то, что он там гонит из тн своего на весь дом 230 кубов - это ничто.

    Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) 22/33/38/43

    кто там мне про двигатель автомобиля кричал? :trollface:

    видать не сработала твоя афера с водой халявной - пришлось покупать таки ТН воздух-воздух :D
    как я и говорил
    а ты упирался ;)

    поздравляю с покупкой Тнов :beer:

    Добавлено спустя 37 минут 4 секунды

    kitnamore:

    Fujitsu. СОР заявлен 4.6

    2799 / 620 = 4.52 округляем до 4.6 :D
    все дело в знаках после запятой, т.е. в округлении :rotate:

    Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд

    kitnamore:

    Вот такой расход у кондика, а то, что он там гонит из тн своего на весь дом 230 кубов - это ничто

    у меня 2.3 нагрев, а охлаждение в нем не считали
    350 кубов

    вентилятор можно и 2000 кубов вставить, тока холода это не добавит
    у меня 350 кубов имеют 8 градусов, а у тебя 720 кубов 16 будут иметь = все ровна