ЗнамяТруда:
Хорошо. Что именно было нарушено в укладке в данном случае?
Всё просто - не подбили торцевые замки.Возможно,просто банально не заметили.Также не исключаю, что укладка производилась "полосами", и при таком раскладе, также такое возможно.
Почему это не влажность,спросите вы?
Элементарно.Читаем что сказал заказчик,и всё станет на круги своя: ламинат уложен по всей квартире "одни листом", без компенсационных швов в дверных проёмах. При влажности (при проблемах с влажностью), именно в дверных проёмах выявились бы "косяки" в виде щелей, а также,по краям укладки (ближе к стенам).Также, обратите внимание - на фото, просто огромные щели.Это не может быть проблемой из-за влаги,или неровного основания,так-как в любом случае, разошлась бы доски как я и сказал выше.
С уважением.
Mr.Jam:
Это что... история знает случаи, когда по фото ангину лечили )
А специалисту уровня Мраморного Алекса, диагноз по фото поставить, раз плюнуть..
Ваш сарказм,как всегда не уместен.
Неоднократно, тут выкладывали фото с проблемами, и часто приходилось выезжать непосредственно на объект, чтобы узнать причину проблемы. В данном случае - всё просто. Данная проблема (уверен на 70%) будет решена простым подбитием всей линии ламината, при помощи инструмента.