maxlive, как хотите - уссление, дополнительное армирование и т.д. Тут его не наблюдаю однако. Принцип армирования плоских плит - сплошная сетка с постоянным шагом, площадь арматуры выбирается по наибольшему среднему значению и потом учащенный шаг нужного диаметра в местах "всплеска" площади арматуры. В нижнем армировании - середина пролета, в верхнем - приколонные участки и опоры всякого рода пи защемлении или частичном защемлении. Если в надколонных зонах учащенный шаг наблюдается на ваших фото, то в середине пролета его нету. На глаз шаг стержней 150-200 мм и диаметр 12мм. Я такого ни разу не видел при таких пролетах ни в одном из плоских перекрытий, что я делал и люди делали, даже в 6ти метровом шаге всегда делается нижнее доп армирование в середине, не говоря уже про 7,2-8. Однако...
так Вы говорите, что можно не опасаясь деформация, сразу после сдачи дома - делать чистовую отделку? ))
Вполне уверен.
- терзают смутные сомнения, а посмотрев фото - втройне, хорошо если мой испуг будет легким ![]()
п.с. за фото спасибо