Ответить
  • 174060 MemberАвтор темы
    офлайн
    174060 Member Автор темы

    317

    15 лет на сайте
    пользователь #174060

    Профиль
    Написать сообщение

    317
    # 5 апреля 2012 14:17 Редактировалось 174060, 106 раз(а).

    пр. Дзержинского, 122, Жилые дома № 1, 2 (по генплану) в квартале улиц пр. Дзержинского - ул.Космонавтов – ул.Есенина.

    ОАО «Минскпромстрой» г.Минск, пер Войсковой, 12, комн. 312
    Время работы: понедельник - четверг 9.00-17.45, пятница 9.00-17.00 обед 13.00-14.00
    +37517 283-15-88, +37517 283-15-78
    http://www.minskpromstroy.by/

    Элетронная версия сетки квартир и жильцов
    Если кто желает попасть, чтобы познакомиться с своими соседями пишите - добавлю:
    В личное сообщение на форуме
    Вконтакте
    Kusma.KSV@gmail.com

    Сообщите:
    Квартиру
    кол-во комнат
    Ник на форуме
    Имена жильцов квартиры
    Вашу доп.информацию

    Телефоны ТС и технических служб тыц
    Ввод показаний счетчиков воды тыц
    Подача технической заявки в ТС тыц
    Договора на воду и электроснабжение Объявление
    Инструкция по эксплуатации окон Объявление
    Видеодомофоны Объявление
    Сантех информация (обратный клапан) Объявление
    Члены правления ТС Список
    Группа Вконтакте
    Тема на форуме

  • КСМ Member
    офлайн
    КСМ Member

    157

    13 лет на сайте
    пользователь #366224

    Профиль
    Написать сообщение

    157
    # 25 марта 2014 12:26

    где ж там взять в коробках сечение 2,5 мм. ,если везде прокинуто 1,5 мм.

  • Siarhey Member
    офлайн
    Siarhey Member

    344

    16 лет на сайте
    пользователь #147274

    Профиль
    Написать сообщение

    344
    # 25 марта 2014 12:53
    wits:

    Остальное было обрезано у порога и разведено по новой под потолками.

    Если не секрет цена вопроса?

    И +1 к вопросу меняли ли проводку от щитка к квартире.

  • Vetali Senior Member
    офлайн
    Vetali Senior Member

    1590

    14 лет на сайте
    пользователь #255767

    Профиль
    Написать сообщение

    1590
    # 25 марта 2014 13:11
    vitsaminsk:

    кухонные приборы жрут не более 500 ватт, ну чайник до 2 киловатт, вам обычных 4 киловата с головой хватит на кухню

    Я уже писал, что плита и духовка вместе в пике берут за 10 кВт. Естественно, в обычных условиях, 1-2 комфорки, максимум 2 кВт, но включаем духовой шкаф - + 2 кВт, включаем чайник - +2 кВт, микроволновка, холодильник, телик, освещение... у кого то еще посудомоечная машина, хлебопечка.... реальные условия, где без проблем выход за 10 кВт суммарно )))

    Да и смысл в том, что вдруг срабатывает защита, гаснет свет, и вы из ванной, впотьмах и в трусах (или без), шуруете на коридор, что бы включить автомат )))))
    Гораздо веселее, что если что и выбивает, то в соседних комнатах остаются работать розетки, свет....

  • vitsaminsk Member
    офлайн
    vitsaminsk Member

    472

    13 лет на сайте
    пользователь #362584

    Профиль
    Написать сообщение

    472
    # 25 марта 2014 13:15 Редактировалось vitsaminsk, 5 раз(а).

    del

  • Chicks_on_Kicks Senior Member
    офлайн
    Chicks_on_Kicks Senior Member

    774

    14 лет на сайте
    пользователь #254020

    Профиль
    Написать сообщение

    774
    # 25 марта 2014 13:16 Редактировалось Chicks_on_Kicks, 1 раз.

    del

    скучно.
  • Vetali Senior Member
    офлайн
    Vetali Senior Member

    1590

    14 лет на сайте
    пользователь #255767

    Профиль
    Написать сообщение

    1590
  • crow1976 Member
    офлайн
    crow1976 Member

    177

    14 лет на сайте
    пользователь #302449

    Профиль
    Написать сообщение

    177
    # 25 марта 2014 13:22

    Мысли разумные,но здесь без переделки не обойтись. Себе буду однозначно переделывать. Ещё до заливки полов,мне проложили пустую трубу от щитка в квартиру в которую затяну медь 16 мм. В этажном щите будет только счётчик и вводной автомат. В квартире пластиковый бокс с автоматами. Схема большая,но смысл в том,что каждая линия защищена диф.автоматом,розетки и освещение каждого помещения-автоматами. Плюс в эти штробы сразу закладывается витая пара и телевизионный кабель. На большие нагрузки-отдельные автоматы.

  • vitsaminsk Member
    офлайн
    vitsaminsk Member

    472

    13 лет на сайте
    пользователь #362584

    Профиль
    Написать сообщение

    472
    # 25 марта 2014 13:22 Редактировалось vitsaminsk, 5 раз(а).

    del

  • Vetali Senior Member
    офлайн
    Vetali Senior Member

    1590

    14 лет на сайте
    пользователь #255767

    Профиль
    Написать сообщение

    1590
    # 25 марта 2014 13:52
    vitsaminsk:

    автомат выбьет только один - тот, то ведет на плиту, свет продолжает гореть

    Я про автомат не на плиту ))) В любом случае, это нужно смотреть схемы проводки и автоматов, что бы что то думать дальше.

    vitsaminsk:

    а от счетчика вести, это уже заморочка, придется выкидывать лишнюю штуку зелени

    Почему штуку?

    crow1976:

    Ещё до заливки полов,мне проложили пустую трубу от щитка в квартиру в которую затяну медь 16 мм. В этажном щите будет только счётчик и вводной автомат. В квартире пластиковый бокс с автоматами....

    Идеальный вариант, жаль что не додумался с самого начала все разрисовать и решить вопросы с электриками, пичалька....

  • КСМ Member
    офлайн
    КСМ Member

    157

    13 лет на сайте
    пользователь #366224

    Профиль
    Написать сообщение

    157
    # 25 марта 2014 17:49

    ну,если бы кабель был ВВГ 3*2,5 до коробок,то,конечно,это был бы идеальный вариант,а там уже переделывай как хочешь.На счет плиты,то провод нормальный,но вот когда в трешке на три комнаты идет 1,5 - это не хорошо(сэкономили конечно,действительно,кабель до коробок могли бы и посерьезней заложить)
    Кто будет делать,(даже если не переделывая)обязательно пережмите все скрутки в коробках и винты на автоматах в щитке.

  • Chicks_on_Kicks Senior Member
    офлайн
    Chicks_on_Kicks Senior Member

    774

    14 лет на сайте
    пользователь #254020

    Профиль
    Написать сообщение

    774
    # 25 марта 2014 21:21

    Народ скиньте пару телефонов людей вывозящих строительный мусор пожалуйста

    скучно.
  • КСМ Member
    офлайн
    КСМ Member

    157

    13 лет на сайте
    пользователь #366224

    Профиль
    Написать сообщение

    157
    # 25 марта 2014 22:24

    Chicks_on_Kicks,у председателя вроде есть.

  • wits Senior Member
    офлайн
    wits Senior Member

    4385

    19 лет на сайте
    пользователь #36562

    Профиль
    Написать сообщение

    4385
    # 26 марта 2014 00:02 Редактировалось wits, 1 раз.
    Siarhey:

    И +1 к вопросу меняли ли проводку от щитка к квартире.

    Нет,не менял. Кстати, человек, который делал электрику, разместил у себя на сайте мой проект
    322 метра кабеля ВВГ 1,5, 100 м витухи, 3 проходных выключателя и куча точек. Расценки там есть, можете прикинуть. Понравилось и качество, и сроки - 6 дней работы :super:
    Да, можно было пойти путем наименьшего сопротивления. Но электрик первым делом начал проверять провода от двери до коробок и наткнулся на скрутку пальцами.
    Мы с женой сразу решили, что стены, водопроводные трубы, электрику ближайшие лет 15 никто переделывать не будет. Поэтому подошли к ремонту полные решимости все сделать раз и навсегда.

    Лучше, чем как надо, - не надо. Иногда можно маленько получше, под настроение. Но маленько.(с) Гришковец
  • 174060 MemberАвтор темы
    офлайн
    174060 Member Автор темы

    317

    15 лет на сайте
    пользователь #174060

    Профиль
    Написать сообщение

    317
    # 26 марта 2014 10:02

    wits, ну вот, а на СИЗы не поставил электрик ))))))

  • vitsaminsk Member
    офлайн
    vitsaminsk Member

    472

    13 лет на сайте
    пользователь #362584

    Профиль
    Написать сообщение

    472
    # 26 марта 2014 11:16 Редактировалось vitsaminsk, 3 раз(а).

    del

  • hunich Member
    офлайн
    hunich Member

    129

    15 лет на сайте
    пользователь #164216

    Профиль
    Написать сообщение

    129
    # 26 марта 2014 11:39

    Доброго времени суток, соседи. Какие-нибудь сведения о досрочной сдаче 5-7-й секции есть?

    Мне нужен жидкокристаллический компьютер, чтобы там процессор мог диски читать. Какой лучше, Виндовс или Пентиум? А вы не знаете - так молчите!!!
  • wits Senior Member
    офлайн
    wits Senior Member

    4385

    19 лет на сайте
    пользователь #36562

    Профиль
    Написать сообщение

    4385
    # 26 марта 2014 11:49
    vitsaminsk:

    плохо скрутил провода, что при нагрузке соединения искрят и греются.

    Видел такое. После 7 лет АЛЮМИНИЕВЫЕ провода в коробках начали нагреваться. Поставили сизы и все ок. Но о большой нагрузке забыли раз и навсегда

    Добавлено спустя 48 секунд

    hunich:

    Какие-нибудь сведения о досрочной сдаче 5-7-й секции есть?

    а также о досрочной сдаче метро. Это вам к Ладутьке :)

    Лучше, чем как надо, - не надо. Иногда можно маленько получше, под настроение. Но маленько.(с) Гришковец
  • vitsaminsk Member
    офлайн
    vitsaminsk Member

    472

    13 лет на сайте
    пользователь #362584

    Профиль
    Написать сообщение

    472
    # 26 марта 2014 12:07 Редактировалось vitsaminsk, 4 раз(а).

    del

  • vitsaminsk Member
    офлайн
    vitsaminsk Member

    472

    13 лет на сайте
    пользователь #362584

    Профиль
    Написать сообщение

    472
    # 27 марта 2014 00:21 Редактировалось vitsaminsk, 4 раз(а).

    del

  • Неизвестный кот Member
    офлайн
    Неизвестный кот Member

    282

    10 лет на сайте
    пользователь #1146841

    Профиль

    282
    # 27 марта 2014 04:08 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.

    [censored by perfetto_vita]