chisman:
andgon, заказчику понравилось, значит всё хорошо. Я бы тоже по другому сделал.
Информация для монтажников:
Cегодня на работе монтировали на объекте наружный и внутренний блок Mitsubishi Electric PCA-RP140KAQ / PUHZ-ZRP140YKA. По всем каталогам внутренний блок идёт как блок напольно-потолочного исполнения. Смонтировали на стену, начали проливать дренаж.... течёт из под паддона прямо на электронную плату управления. Разобрали блок, достали поддон. Смотрим. С одной стороны при потолочном исполгнении поддон по ширине и длине закрывает весь радиатор, а с другой при монтаже на стену всего на 1/4 . Позвонили поставщикам. Оказалось, что данная модель блока предназначена только для потолочного монтажа. Такая ситуация в нашей практике за 8 лет работы произошла впервые. Пришлось перевешивать блок на стену. вместо одного, на монтаж потратили полтора дня.
Ещё повезло, что блок монтировали не для квартиры,а под тех. этаж для охлаждения бесперебойных источников питания по-этому красивый эстетический вид от нас не требовался. Получилась лишняя дырка, по середине стены.
Видим только один выход, перед монтажом подобных блоков, в обязательном порядке проливать поддон и смотреть как стекает дренаж.
PCA-RP140KAQ - по каталогу подвесной. Поэтому все правильно.
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд
chisman, в подтверждение своих слов предоставляю скрин страницы из каталога, дабы исключить ваши возможные наезды на меня:
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды
Правильно что решили пролить дренаж, намного хуже было бы если потом через неизвестно какое время заказчик заметил что конденсат течет не туда куда следует.
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды
А как называется ваша организация в которой руководство не понимает что за оборудование они поставляют на объекты?