12 BTU это 3.5 квт (выдуваемой, а не потребляемой), неужели 3.5 квт хватает на 100 квадратов из ГС 300? где физика-то и традиционные 1квт на 10 квадратов?
даже в мануале к этому куперу пишут по 35м2
yaroslawm:теплопотери при 10ке утеплении были 4кВт, ТН этот при данной температуре выдаст 6 кВт
Мощность обогрева, кВт
3.52
Потребляемая мощность при обогреве, кВт
1.35
Т.е. "пока не было достойной зимы" что оно справляется - верю, в 4квт потерь с утеплением тоже верю, только купер 12 BTU же выдаёт 3.5 с идеальным СОР "в межсезонье", а в норм морозы он надует 2.5 квт и это на 100м2 ![]()